Jeg kan se at din bror (StokerCloud=Birger) har VVB til L9 og
ikke L9 NC, altså skal der være spænding på udgang L9 når der køres VVB-drift og ingen spænding på udgangen når der ikke køres VVB-drift.
Jeg har også forstået at ventilen er en 2-vejs ventil, så den kan ikke monteres "forkert".
Jeg ville prøve at måle om det er spænding på udgang L9 når der ikke køres VVB-drift.
Hvis der er spænding på udgangen når der ikke køres VVB-drift, så er der noget galt med udgangen og I bør vælge en anden udgang.
Hvis det hjælper, så er der en reklamation/reperation af styringen der skal til.
I kan også prøve at fjerne ledningen fra L9 når der
ikke køres VVB-drift og se om ventilen så lukker, gør den det men åbner igen når ledningen monteres, ja så er udgangen defekt og det er igen en reklamation/reperation af styringen der skal til.
Hilsen
Michael