Så fik vi styr på temperaturen på vvb, det var udgang L9 som var defekt, den havde konstant strøm på om den kørte vvb drift eller ikke, da vi skiftede til anden udgang kørte alt som det skulle, den havde lige et par mærkelige hændelser efter vi startede på den nye udgang, hvor den stoppede på temperatur opnåed, selv om den ikke var i nærheden af ønsked temperatur hverken på vvb eller centralvarmen, og så kort efter en alarm om ingen brændsel, så startede den ellers op og har kørt fint siden.
Så efter hjælp herfra, er vi kørende igen, og en styring som vi må have reklamation på.
Så tak for hurtig hjælp og info.