Arhh, præcist 0,5% pr. 10
oC er noget af en tilsnigelse

0,5% pr. 10
oC er en meget generel tommelfingerregel, der dækker over et rimeligt spænd

Iltoverskuddet indgår også i formlen og er en væsentlig årsag til at skorstenstabet sagtens kan være lavere selv om røggastemperaturen er højere.
Iltoverskuddet kan typisk være mindre jo større effekt brænderen skal afgive, og derved bliver virkningsgraden større.
Forholdet mellem luft og ilt (O
2) i atmosfærisk luft er jo ca. 5:1, så for hver m
3 ilt der "slæbes" gennem fyret, kommer der 4 m
3 kvælstof også som opvarmes og sendes ud til gråspurvene.
Når der så er ilt (O
2) tilovers i røggassen (iltoverskud) betyder det jo i praksis at der "slæbes" for meget ilt (O
2) gennem forbrændingen og altså 4 gange så meget "for meget" kvælstof også.
I praksis er det nødvendigt at have et større iltoverskud ved lav last end ved høj last og derfor bliver virkningsgraden i praksis bedre jo højere last fyret kører med.
Hilsen
Michael
Og så ved jeg godt det siges ikke at betyde det store om røgen er 70 eller 120 grader (præcist skulle det være 2,5%, altså en 0,5% pr 10 grader)
Min praktiske oplevelse er at det betyder lidt mere, men jeg kan også bare have kigget de forkerte dage. Men her om vinteren trækker jeg børsten igennem ugentligt, bare hurtigt, det tager ca 3. minutter.
Rigtig rens er så for hver ca. 2 tons (brænder, asketømning, kedel og måske røgrør)