Forfatter Emne: Styrings indstilling V7 styring.  (Læst 9265 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline niels_danielsen

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 7
  • Respekt optjent: +0/-0
Styrings indstilling V7 styring.
« Dato: Jan 03, 2016, 17:27 »
Hej.
Jeg har netop i dag været nødt til at investere i et nyt brænderhoved og en ny V7 styring, da den gamle brændte tilbage og smeltede ALT, og samtidigt kortsluttede styringen også.. Og nej sikringen var ikke nok..
Efter jeg har installeret dette, viser styringen 100% og 10kW, problemet er bare at det skulle være et 16kW brænderhoved..
Kan dette justeres nogen steder i styringen, eller har jeg fået et forkert brænderhoved udleveret?

Håber på hjælp.

Niels.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Styrings indstilling V7 styring.
« Svar #1 Dato: Jan 03, 2016, 17:31 »
Hvis styringen er på StokerCloud klarere vi den her og nu  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline niels_danielsen

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 7
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Styrings indstilling V7 styring.
« Svar #2 Dato: Jan 03, 2016, 17:32 »
Hej Michael, det er den desværre ikke endnu, har først fået iv i det igen for 15 min siden..
Kan det ordnes via telefon?

Offline ErnstM

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 231
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: Styrings indstilling V7 styring.
« Svar #3 Dato: Jan 03, 2016, 17:33 »
Hej niels_danielsen
Du skal ind i styringen og fortælle at det er en 16kw og ikke en 10kw som den er standard født som.
Mvh
Ernst

Black Star 1016 Scotte 10kw iltstyring, energimåler og kompressorrens
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/ernstm/main-page
Styringsversion V7
Huawei Mate 20 Lite

Årlig forbrug 5,5ton
VH ErnstM

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Styrings indstilling V7 styring.
« Svar #4 Dato: Jan 03, 2016, 17:33 »
Gå ind i menu SNEGL der kan du stille effekten.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Styrings indstilling V7 styring.
« Svar #5 Dato: Jan 03, 2016, 17:36 »
Lav derefter en grundjustering som vist i manualen side 23   :)
http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/manual-v7-og-v10-dec-2014.pdf
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline niels_danielsen

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 7
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Styrings indstilling V7 styring.
« Svar #6 Dato: Jan 03, 2016, 18:15 »
Hvis jeg går ind under menu ¨snegl¨ kan jeg kun lave manuel kørsel med snegl, autokørsel, og sige hvor længe sneglen skal køre ved de forskellige ydelser, der er ingen steder man kan vælge 10 eller 16 kW..
Skal dette justeres på tiden?

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Styrings indstilling V7 styring.
« Svar #7 Dato: Jan 03, 2016, 18:25 »
Du skal lige en tur forbi menuen "19. Udvidet setup" og sætte "Teknik indstilling" til "Ja"  ;)
...bagefter kan du slå den fra igen, ellers gør den det selv efter 10 eller 15 minutter.

Hilsen
Michael

Hvis jeg går ind under menu ¨snegl¨ kan jeg kun lave manuel kørsel med snegl, autokørsel, og sige hvor længe sneglen skal køre ved de forskellige ydelser, der er ingen steder man kan vælge 10 eller 16 kW..
Skal dette justeres på tiden?
« Senest Redigeret: Jan 03, 2016, 18:28 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline niels_danielsen

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 7
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Styrings indstilling V7 styring.
« Svar #8 Dato: Jan 03, 2016, 18:31 »
Så var den der, og fik med det samme mere ydelse. Takker for den hurtige respons. Godt nytår.

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Styrings indstilling V7 styring.
« Svar #9 Dato: Jan 03, 2016, 22:12 »
Så var den der, og fik med det samme mere ydelse. Takker for den hurtige respons. Godt nytår.

Husk at indstille blæser igen, en 16 Kw bruger mere luft end en 10kW.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt