Det er ikke din fremløb der er den vigtigste i dette spil men din retur. Hvis din retur er for lav står din shunt og åbner hele tiden for at holde kedel temp oppe over de 47 gr som er kondenserings punktet for røggasser og hvis røgen kondensere får du tærring i kedel og løbesod i skorstenen. Men du vil altid få denne stigning af temp . Kedlen er jo stadigvæk varm og var i forvejen ved at stige op så den bliver jo ikke bare kold med et knips,det tager tid inden jern har afgivet sin varme og temp begynder at falde :-) . Tror ikke du skal være nervøs for dine rør , der vil være en sikkerhedsmargen i den anbefalde temp og det er jo din kedel der er 90 gr . I grunden ved du jo ikke hvor varm vandet i dit anlæg er der måler du jo ikke :-)