Sv: RTB Opgradering til ver 7.0627 TIPS
«
Svar #15 Dato:
Mar 28, 2016, 20:26 »
Jeg har lige opgraderet, helt uden problemer og alt historik er OK.
Logget
StokerCloud:
http://stokercloud.dk/dev/fle.dk.html
MortenEV
Top of the pop
Indlæg: 178
Respekt optjent: +3/-0
Sv: RTB Opgradering til ver 7.0627 TIPS
«
Svar #16 Dato:
Mar 29, 2016, 20:12 »
Min iltstyrings grafik er ikke helt kommet sig efter opdateringen til Version 7.0627. Den ser godt nok lidt sjov ud ?
Samme skærm i version 7.0612
Logget
http://stokercloud.dk/dev/oestervang.html
RTB30 - Iltstyring - VVB - Komp rens - 10Pa Trækstabilisator
Opvarmer 305kvm (45% gulvarme) - 21 grader , forbrug ca. 14 tons
alhombre
Øvet
Indlæg: 23
Respekt optjent: +0/-0
Sv: RTB Opgradering til ver 7.0627 TIPS
«
Svar #17 Dato:
Apr 06, 2016, 09:54 »
Mit iltstyrings grafik ser ud som Mortens efter jeg opdaterede tidligere på året til V 7.0627.
Er der nogen som har en løsning til at få den rigtige grafik tilbage?
Det er den som jeg har brugt til at justere rigtig iltmængde efter og det er umuligt nu.
Ved ikke rigtigt hvordan jeg nu skal justere iltmængden.
Jesper
Logget
http://stokercloud.dk/dev/alhombre.html
RTB 10 (Opstart 08.12.15) V7.xx, 140 m2 hus, iltstyring, 160 Ltr. VVB, vejrkompensering . Tidligere Baxi Multiheat 1,5 igennem 15 år, indtil kedlen tærede.
Mrtrik
Begynder
Indlæg: 5
Respekt optjent: +0/-0
Sv: RTB Opgradering til ver 7.0627 TIPS
«
Svar #18 Dato:
Apr 07, 2016, 09:05 »
Prøvede at opdatere lige da den kom ud. men da min O2 kalibrer til 224 måtte jeg nedgradere igen, da styringen ikke vil går over 200 i den nyeste version. Har tjekket ledninger og sonde. Hele herligheden er fra septemer 2015.
Logget
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=ifhome
mrxswe
Begynder
Indlæg: 12
Respekt optjent: +0/-0
Mikael
Sv: RTB Opgradering til ver 7.0627 TIPS
«
Svar #19 Dato:
Apr 07, 2016, 16:37 »
Same for me to, my o2 sensor calibration is 225-226. So I had to downgrade to
.
Logget
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=pellmax
Boiler Pellmax CU 200 m2