Forfatter Emne: jeg får stød  (Læst 10320 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline sylvester

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 1
  • Respekt optjent: +0/-0
jeg får stød
« Dato: Mar 09, 2016, 16:31 »
mit RS232 stik giver stød, kabel er monter Rød =TX Grøn =RX Sort =GND.
kan jeg monter sort på min jord (gul/grøn) 
SCOTTE BLACKSTAR PILLEFYR 16KW
167 kvm 110L VVB
pille forbrug ?ny

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: jeg får stød
« Svar #1 Dato: Mar 09, 2016, 18:18 »
Hvis du får stød på din RS232 skal du overveje hvor det kommer fra.
Hvis den anden end at kablet er monteret i styringen er der nok noget galt i den, men hvis den anden ende er monteret i din PC, er det her du skal lede efter fejlen.

Hvis fejlen ligger i PC'en skal du sørge for jord på den, men hvis fejlen ligger i styringen skal du sørge for at styringens jordforbindelse er god nok.
I yderste nødstilfælde kan du lægge en lus mellem GND i RS232 forbindelsen i styringen og en velfungerende jord, men vær sikker på at jordforbindelsen er velfungerende !!!
...og det skal ikke være nødvendigt at montere den.

Hilsen
Michael

mit RS232 stik giver stød, kabel er monter Rød =TX Grøn =RX Sort =GND.
kan jeg monter sort på min jord (gul/grøn)
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html