Forfatter Emne: Hjælp - ingen Lux men stadig effekt...  (Læst 10033 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline CKJ

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 226
  • Respekt optjent: +3/-0
Hjælp - ingen Lux men stadig effekt...
« Dato: Mar 15, 2016, 15:33 »
Synes mit fyr ter sig underligt - ingen lys i lang tid, men effekten fortsætter upåvirket....

Er det ikke helt forkerte kurver den sidste halve/hele time?
Forstår ikke 16.05-16.30. Skal fyret ikke slukke når der ingen lys er?

(Har lige slukket det da der ingen ild er)
« Senest Redigeret: Mar 15, 2016, 15:42 af CKJ »
BS20/30 med semirens er taget ud
16KW brænder - Trækstabilisator x1
240 m2 +140 m2 kælder

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Hjælp - ingen Lux men stadig effekt...
« Svar #1 Dato: Mar 15, 2016, 15:48 »
Synes mit fyr ter sig underligt - ingen lys i lang tid, men effekten fortsætter upåvirket....

Er det ikke helt forkerte kurver den sidste halve/hele time?
Forstår ikke 16.05-16.30. Skal fyret ikke slukke når der ingen lys er?

(Har lige slukket det da der ingen ild er)

Jeg har kigget i dine indstillinger.
Problemet skyldes måske at du har lysføler følsomhed på høj.
Prøv på lav følsomhed  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline CKJ

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 226
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Hjælp - ingen Lux men stadig effekt...
« Svar #2 Dato: Mar 15, 2016, 15:53 »
Det har kørt fremragende i vinter, men de sidste par uger har jeg døjet med at Lux farer op og ned.. Og flere stop pga ingen Lux/brændsel, men indtil idag er fyret gået i alarm efter x antal minutter uden lys - derfor undrer det mig at den pludselig stiger i kw når Lux er 0

Vil lav følsomhed ikke blot gøre at den har endnu sværere ved at se lys?

Kan det være en løs forbindelse i Lux ?
« Senest Redigeret: Mar 15, 2016, 15:56 af CKJ »
BS20/30 med semirens er taget ud
16KW brænder - Trækstabilisator x1
240 m2 +140 m2 kælder

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Hjælp - ingen Lux men stadig effekt...
« Svar #3 Dato: Mar 15, 2016, 16:05 »
Det har kørt fremragende i vinter, men de sidste par uger har jeg døjet med at Lux farer op og ned.. Og flere stop pga ingen Lux/brændsel, men indtil idag er fyret gået i alarm efter x antal minutter uden lys - derfor undrer det mig at den pludselig stiger i kw når Lux er 0

Vil lav følsomhed ikke blot gøre at den har endnu sværere ved at se lys?

Kan det være en løs forbindelse i Lux ?

Du nedsætter følsomheden på lysføleren.
Hvis føleren er ren for smuds, burde den kunne fungere.
Jo, en løs forbindelse er også en mulighed  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline CKJ

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 226
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Hjælp - ingen Lux men stadig effekt...
« Svar #4 Dato: Mar 15, 2016, 16:09 »
OK :)

Men burde det kører 16.12-16.30 når der ingen Lux er?
BS20/30 med semirens er taget ud
16KW brænder - Trækstabilisator x1
240 m2 +140 m2 kælder

Offline Raw_force

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 139
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Hjælp - ingen Lux men stadig effekt...
« Svar #5 Dato: Mar 15, 2016, 16:10 »
nu ser det jo slukket ud godt nok?
hvordan med herden, er den fuld af slagger, kan den komme af med de brændte piller eller ophober det sig bare?
kører sneglen der fører pillerne frem til herden?
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
http://stokercloud.dk/dev/Vest.html
Blackstar BS1016, 16kw brænder, trækstabilisator + kompressorrens
2014 150mm stålskorsten.
Opvarmer 292m2

spændt på forbruget, har ingen isolering på taget :-(

Offline CKJ

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 226
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Hjælp - ingen Lux men stadig effekt...
« Svar #6 Dato: Mar 15, 2016, 16:16 »
nu ser det jo slukket ud godt nok?
hvordan med herden, er den fuld af slagger, kan den komme af med de brændte piller eller ophober det sig bare?
kører sneglen der fører pillerne frem til herden?

Der ligger altid lidt aske på herden - det har der altid gjort uden at det skaber problemer, det er fint og løst. Men ingen klumper af ubrændte piller.

Der er friske piller på herden lige nu ... Og ja jeg har slukket det
BS20/30 med semirens er taget ud
16KW brænder - Trækstabilisator x1
240 m2 +140 m2 kælder

Offline CKJ

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 226
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Hjælp - ingen Lux men stadig effekt...
« Svar #7 Dato: Mar 15, 2016, 16:29 »
Lux følsomhed  er sat til lav

Starter bæstet op (lyder til den snegler piller ind) så nu ligger der en pæn lille håndfuld på en ren herd :)

Må se hvad der sker :D

Forstår dog stadig ikke effekt kurve 16.12-16.30 når der ingen Lux er
« Senest Redigeret: Mar 15, 2016, 16:31 af CKJ »
BS20/30 med semirens er taget ud
16KW brænder - Trækstabilisator x1
240 m2 +140 m2 kælder

Offline CKJ

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 226
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Hjælp - ingen Lux men stadig effekt...
« Svar #8 Dato: Mar 15, 2016, 17:55 »
Luxføler sat på lav...

- vil det ikke blot kunne give problemer med at se lys ved lav effekt (lille bål) og dermed måske resultere i endnu flere ingen ild/brændsel alarmer?
BS20/30 med semirens er taget ud
16KW brænder - Trækstabilisator x1
240 m2 +140 m2 kælder

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Hjælp - ingen Lux men stadig effekt...
« Svar #9 Dato: Mar 15, 2016, 18:01 »
Luxføler sat på lav...

- vil det ikke blot kunne give problemer med at se lys ved lav effekt (lille bål) og dermed måske resultere i endnu flere ingen ild/brændsel alarmer?

Jo, hvis din min. effekt er for lav.  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline CKJ

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 226
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Hjælp - ingen Lux men stadig effekt...
« Svar #10 Dato: Mar 15, 2016, 18:06 »
Luxføler sat på lav...

- vil det ikke blot kunne give problemer med at se lys ved lav effekt (lille bål) og dermed måske resultere i endnu flere ingen ild/brændsel alarmer?

Jo, hvis din min. effekt er for lav.  :)

OK.. Det med lavdrift er nok ikke lige om hjørnet.

Takker for svar - bliver det ved at drille og giver rullegardiner efter 3-5 stabil Lux - så prøver jeg at skifte føler. Tror måske det kan være en løs forbindelse - føleren får vist ofte nogle  tæsk/piller i nakken ;D
« Senest Redigeret: Mar 15, 2016, 18:07 af CKJ »
BS20/30 med semirens er taget ud
16KW brænder - Trækstabilisator x1
240 m2 +140 m2 kælder

Offline sten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 125
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Opvarmet 123 m2, 2 - 3 tons forbrug årligt
    • Sten Andersen
Sv: Hjælp - ingen Lux men stadig effekt...
« Svar #11 Dato: Mar 15, 2016, 19:05 »
Som tidligere beskrevet, er det ikke noget problem med disse rullegardiner - bare den kan se lys. Min Lux har aldrig være stabil lige. Forsøge evt. at støvsuge den interne snegl for støv.

Offline CKJ

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 226
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Hjælp - ingen Lux men stadig effekt...
« Svar #12 Dato: Mar 15, 2016, 19:30 »
Som tidligere beskrevet, er det ikke noget problem med disse rullegardiner - bare den kan se lys. Min Lux har aldrig være stabil lige. Forsøge evt. at støvsuge den interne snegl for støv.

Problemet er at efter nogle timer bliver rullegardinerne sgu nede... Som i helt helt nede  :(

Den er støvsuget og faldrør og plastslange er også rengjort for smuld (lidt smuld i sneglerør, men ikke voldsomt meget - rør ser faktisk pænt ud)

Jeg tror mest på en løs forbindelse...
Når føler viser 0 kan jeg rokke lidt ved føler/ledning og få den op i %. Så kører det super en rum tid, men så formoder jeg at piller rammer føleren og så er den løse forb. der igen.

Føler skiftes imorgen :D
BS20/30 med semirens er taget ud
16KW brænder - Trækstabilisator x1
240 m2 +140 m2 kælder

Offline CKJ

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 226
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Hjælp - ingen Lux men stadig effekt...
« Svar #13 Dato: Mar 15, 2016, 20:58 »
Så gik det i udu igen - nu må det så stå slukket
håber ny føler hjælper
BS20/30 med semirens er taget ud
16KW brænder - Trækstabilisator x1
240 m2 +140 m2 kælder

Offline benny

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 135
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Hjælp - ingen Lux men stadig effekt...
« Svar #14 Dato: Mar 15, 2016, 21:15 »
Prøv at åbne føler og så lod ledninger  på det hjalp på den ene jeg ville skifte.. efter råd fra en fagmand. :)
Scotte 16kw på dor 16 kedel. 4.99 v styring