Forfatter Emne: Er det muligt at fodre en V13 med en temperatur uden (at emulere) en NTC-føler?  (Læst 3236 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline kirkholt

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 81
  • Respekt optjent: +1/-1
Hej

Jeg vil gerne lave en trådløs temperaturføler.

Er det muligt at fodre en V13 styring (gammel V10) på andre måder end at emulere en NTC-føler på en af temperatur-indgangene?

mvh

Ole
« Senest Redigeret: Maj 03, 2016, 12:32 af kirkholt »
https://stokercloud.dk/v3/#/kirkholt/main-page
16Kw Woody Comfort v10.0954
Sort NBE komfort kedel
Kompressorrens
3-vejs ventil og VVB

218 m2 villa - 15m fjernvarmerør - Fyr i garage
Årsforbrug ca. 7 ton.

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4596
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Umiddelbart nej, der har været mange tråde igennem tiden.. Jeg har ikke læst om nogen løsning, heller ikke at det er lykkedes nogen at lave emuleringsmodstanden eller senderen.
« Senest Redigeret: Maj 03, 2016, 14:03 af xkfc »
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline sologvind

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 52
  • Respekt optjent: +0/-2
Hej

Jeg vil gerne lave en trådløs temperaturføler.

Er det muligt at fodre en V13 styring (gammel V10) på andre måder end at emulere en NTC-føler på en af temperatur-indgangene?

mvh

Ole

Hej Ole,

jeg ved ikke hvor meget du ved om elektronik, men din ide lader sig ikke umiddelbart gøre uden nærmere kendskab til NBE's konstruktion.
Men - det lader sig gøre med, bla., et 'digital potentiometer' eks(http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD5231.pdf).
Problemet med dem jeg har fundet er deres store tolerance. +20% - -40%, hvilket betyder at det vil være nødvendigt med en der er større end de 10k som ntc'en er med tab af opløsning til følge, da du stadig skal arbejde i 0 - 10k området.
Desuden skal du anvende noget sender/modtager udstyr til til temperatur målingen og senderen bør konvertere til et digitalt signal, for minimal støj følsomhed.
Alt ialt ikke et umuligt projekt, men ganske omfattende.
Måske kan du finde noget halvfabrikata i østen.

/Leif
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=sologvind
v10 styring
16kw scotte på 24kw DOR
60 rørs solfanger og 500l vvb