Forfatter Emne: Blackstar Scottie 30 KW - Lav model  (Læst 34635 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7540
  • Respekt optjent: +224/-176
  • Montør NBE
Sv: Blackstar Scottie 30 KW - Lav model
« Svar #30 Dato: Jun 24, 2016, 10:20 »
Jo, få den på StokerCloud  :)
Se mere her http://www.stokerkontrol.dk/

Hvis du sætter en føler i varmt vands beholderen, så er der yderligere muligheder for urstyring.

Hej Michael - Jeg tror faktisk at jeg har en føler i varmtvandsbeholderen - er det ikke sådan éen der sidder under vandvarmeren ? ( se billede )
Der går i al fald en ledning fra fyret og hele vejen over til vandvarmeren  langs med rørene - Hvad skal jeg så gøre ?

bedste hilsener,

Jan



http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/nbe-version-6.75.pdf
Se side 13 for urstyring til det varme vand ( en periode længde = hvor lang tid den skal lave varmt vand + 3 start tidspunkter )
Se side 16 for aktivering af vvb prioritering


Hej igen - Nu vil mit fyr ikke starte op, men melder fejloptænding hele tiden...Hvad kan det mon være ???

Jan






Det kunne være pga. en defekt eltænder.
Prøv at skift den til en ny.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Thogersen

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 20
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Blackstar Scottie 30 KW - Lav model
« Svar #31 Dato: Jun 24, 2016, 11:46 »
Jo, få den på StokerCloud  :)
Se mere her http://www.stokerkontrol.dk/

Hvis du sætter en føler i varmt vands beholderen, så er der yderligere muligheder for urstyring.

Hej igen Michael,

Tak for det - det vil jeg se på - Jeg går ud far at det også kan køre på MAC ??? - Jeg kan f.eks. ikke isætte en CD-Rom i min MAC, men det kan du måske forklare lidt mere om - det fremgår ikke helt klart af linket ?

Indtil jeg kommer så langt, kunne du måske lige svare mig på de spørgsmål jeg stillede om indstillinger - Jeg kan simpelthen ikke få det i gang her i varmen - og dte der med føleren i varmtvandsbeholderen er måske lidt problematisk - den står 25 m væk fra fyret og rørerne er gravet ned - hvordan gør man det i praksis ?

( Undskyld jeg er lidt uøvet i pillefyr :-) )

BH

Jan

Hej Michael F,
Jeg må hellere få det fyr på Stokercloud, men jeg har behov for en mere konkret forståelse af hvad der skal til og hvad jeg skal købe og hvem der kan hjælpe mig med at få det på - Kan du evt. rådgive mig om det ?

Jeg kan kontaktes på tlf. 61466427

mvh

Jan

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7540
  • Respekt optjent: +224/-176
  • Montør NBE
Sv: Blackstar Scottie 30 KW - Lav model
« Svar #32 Dato: Jun 24, 2016, 12:21 »
Jo, få den på StokerCloud  :)
Se mere her http://www.stokerkontrol.dk/

Hvis du sætter en føler i varmt vands beholderen, så er der yderligere muligheder for urstyring.

Hej igen Michael,

Tak for det - det vil jeg se på - Jeg går ud far at det også kan køre på MAC ??? - Jeg kan f.eks. ikke isætte en CD-Rom i min MAC, men det kan du måske forklare lidt mere om - det fremgår ikke helt klart af linket ?

Indtil jeg kommer så langt, kunne du måske lige svare mig på de spørgsmål jeg stillede om indstillinger - Jeg kan simpelthen ikke få det i gang her i varmen - og dte der med føleren i varmtvandsbeholderen er måske lidt problematisk - den står 25 m væk fra fyret og rørerne er gravet ned - hvordan gør man det i praksis ?

( Undskyld jeg er lidt uøvet i pillefyr :-) )

BH

Jan

Hej Michael F,
Jeg må hellere få det fyr på Stokercloud, men jeg har behov for en mere konkret forståelse af hvad der skal til og hvad jeg skal købe og hvem der kan hjælpe mig med at få det på - Kan du evt. rådgive mig om det ?

Jeg kan kontaktes på tlf. 61466427

mvh

Jan

Der skal du lige kigge på de foregående sider.
Kig mere her http://stokerkontrol.dk/
og det køre på PC på Windows.
Måske genvejen er en ny V7 styring.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline kivi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 352
  • Respekt optjent: +6/-0
Sv: Blackstar Scottie 30 KW - Lav model
« Svar #33 Dato: Jun 25, 2016, 10:18 »
Du skal bruge følgende for at komme på Stokercloud:

1 serielt/COM kabel til at montere i styringen.
2 USB/com adapter til computeren
3 en pc med windows
4 stokerkontrol software
5 adgang til netværk

Hvis du skal ud og investere i ret mange af disse ting, er det billigere og nemmere at købe en ny styring.

Alternativet er som tidligere nævnt et gratis program som https://github.com/motoz/PellMon/wiki

Kan køre på en billig Raspberry pi.
Så kommer du ikke på Stokercloud, men du kan de samme ting.

Mvh
Ole
BlackStar 1016, 16 kW, V6.76, 160+54 m2,  kompressorrens, 300L VVB med solfanger, Pellmon på Raspberry pi

Offline Thogersen

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 20
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Blackstar Scottie 30 KW - Lav model
« Svar #34 Dato: Jun 28, 2016, 22:00 »
Helt godt er det ikke. Følg slavisk linket punkt for punkt, så skal det virke.
1 sluk fyret
2 hiv herden op og rens den for slagger + div og støvsug under herden også.
3 lav en ny afvejning, gerne 3 og tag så gennemsnittet og tast det ind i autoberegning der sættes på ja.
4 sæt skorstens træk på 0 og lås styringen på 10% og indstil blæser lav. Nu burde styringen vise 3 kw, når den kører på 10 %.
når det er ok med 10 %, låser du den på 50 % og indstiller blæser mellem og det samme på 100 % blæser høj.
Nu vejret er så fint som nu, KAN det måske være lidt svært at indstille 50 og 100 % fordi man ikke har noget forbrug af betydning, så temperaturen kan stige hurtigt i kedel.
Sæt gerne et par timer af til indstilling af dit fyr, så vil du herefter, hvis du har gjort det korrekt, have et fyr der bare kører derud ad.
Det eneste du skal med mellemrum, er en ny afvejning i ny og næ, og altid en ny afvejning hvis du skifter piller.
 :)

Hej igen Paw,

Lige før jeg går i gang: Hvordan Låser jeg styringen fast ?  - og hvilket konkret resultat går jeg efter ?
Hvordan laver jeg bedst natsænkning og " sommerindstillinger" ?

Tusind tak for din hjælp

Jan


Hej Paw,

Jeg har lige gjort, som du har beskrevet, og indstillet ved 10%, 50% og 100% - og det gik rigtig fint ved 10% og 50 % med fine flammer, lige efter bogen, og ingen skorstenstræk- men da jeg så kom til 100% kunne jeg simpelt hen ikke få flammen lille nok. selvom jeg satte blæseren helt op til 100% - Fyret varmer sig selv op så hurtigt at det overopheder og lukker ned...
Hvad gør jeg  mon forkert ?

Bedste hilsener,

Jan

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Blackstar Scottie 30 KW - Lav model
« Svar #35 Dato: Jun 29, 2016, 04:53 »
hej Jan, øhhh jamen ved 100 % ydelse SKAL flammen være stor, men må ikke ryge og det er det.
På denne årstid KAN det være bøvlet med 100 % ydelse, fordi, som du selv skriver, den ryger hurtigt op i temperatur.
Du kan jo prøve at åbne alle vinduer og fuld skrald på alle radiatorer og så indstille på 100 %, måske en lidt kold aften, og se om det kan lade sig gøre der.
Lås den på 100 %, blæser på måske 30 %, og så nedad indtil den ryger og så gi blæseren et nøk eller 2 op igen så den IKKE ryger, så er den 10-14 iorden 8)
« Senest Redigeret: Jun 29, 2016, 07:27 af Paw »
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline Thogersen

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 20
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Blackstar Scottie 30 KW - Lav model
« Svar #36 Dato: Jul 02, 2016, 21:28 »
Hej Michael,

Jeg har lige fået en ny varmtvandsbeholder installeret, og står nu med en ledning ( føleren ) fra den gamle - Den er stadig forbundet ud til fyret - men hvor skal den føle ???? Skal den klæbes på et rør eller beholderen - eller hvad ? Jeg vil være taknemmelig for et hurtigt svar :-)

- Og nu jeg har dig - Jeg kører VVB og har varmt vand på urstyring - men kunne godt tænke mig lidt varme i radiatoren om aftenen - er det ikke kedel urstyring der skal aktiveres til det ? Jeg synes ikke rigtig at jeg kan få det til at virke :-)

Jan

Hvis du sætter en føler i varmt vands beholderen, så er der yderligere muligheder for urstyring.
[/quote]

Hej Michael - Jeg tror faktisk at jeg har en føler i varmtvandsbeholderen - er det ikke sådan éen der sidder under vandvarmeren ? ( se billede )
Der går i al fald en ledning fra fyret og hele vejen over til vandvarmeren  langs med rørene - Hvad skal jeg så gøre ?

bedste hilsener,

Jan


[/quote]

http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/nbe-version-6.75.pdf
Se side 13 for urstyring til det varme vand ( en periode længde = hvor lang tid den skal lave varmt vand + 3 start tidspunkter )
Se side 16 for aktivering af vvb prioritering
[/quote]


Hej igen - Nu vil mit fyr ikke starte op, men melder fejloptænding hele tiden...Hvad kan det mon være ???

Jan





[/quote]

Det kunne være pga. en defekt eltænder.
Prøv at skift den til en ny.
[/quote]

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7540
  • Respekt optjent: +224/-176
  • Montør NBE
Sv: Blackstar Scottie 30 KW - Lav model
« Svar #37 Dato: Jul 03, 2016, 06:47 »
Hej Michael,

Jeg har lige fået en ny varmtvandsbeholder installeret, og står nu med en ledning ( føleren ) fra den gamle - Den er stadig forbundet ud til fyret - men hvor skal den føle ???? Skal den klæbes på et rør eller beholderen - eller hvad ? Jeg vil være taknemmelig for et hurtigt svar :-)

- Og nu jeg har dig - Jeg kører VVB og har varmt vand på urstyring - men kunne godt tænke mig lidt varme i radiatoren om aftenen - er det ikke kedel urstyring der skal aktiveres til det ? Jeg synes ikke rigtig at jeg kan få det til at virke :-)

Jan

Hvis du sætter en føler i varmt vands beholderen, så er der yderligere muligheder for urstyring.

Hej Michael - Jeg tror faktisk at jeg har en føler i varmtvandsbeholderen - er det ikke sådan éen der sidder under vandvarmeren ? ( se billede )
Der går i al fald en ledning fra fyret og hele vejen over til vandvarmeren  langs med rørene - Hvad skal jeg så gøre ?

bedste hilsener,

Jan


[/quote]

http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/nbe-version-6.75.pdf
Se side 13 for urstyring til det varme vand ( en periode længde = hvor lang tid den skal lave varmt vand + 3 start tidspunkter )
Se side 16 for aktivering af vvb prioritering
[/quote]


Hej igen - Nu vil mit fyr ikke starte op, men melder fejloptænding hele tiden...Hvad kan det mon være ???

Jan





[/quote]

Det kunne være pga. en defekt eltænder.
Prøv at skift den til en ny.
[/quote]
[/quote]

Ofte er der et rør inde i beholderen som kan bruges til føleren.
Der skal den måske 2/3 op i beholderen.
Kan du ikke finde et rør der går op i beholderen, så prøv at se om du kan finde et
passende sted at placere føleren uden på beholderen, altså ikke uden på kappen og isoleringen,
men inde på den varme beholder.

Der er to urstyringer i din styring.
En til vvb prioritering ( det varme vand )
og en til kedlen ( varme )
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/