Efter trækstabilisatoren...
...det er ikke så heldigt hvis du vil vide hvad røggastemperaturen er fra kedlen

Når røggastemperatur føleren sidder
efter trækstabilisatoren, bliver den temperatur den måler jo en blanding af temperaturen på røggassen og den luft der lukkes ind gennem trækstabilisatoren.
Du får godt nok en temperatur på den blanding af røggas og luft der lukkes ind i skorstenen, men du får ikke nogen temperatur du kan bruge til noget i sammenhæng med mulig kondensering.
Årsagen er netop at det ikke er ren røggas du måler på, men en blanding med ganske almindelig atmosfærisk luft der er opvarmet af røggassen.
Opblandingen med atmosfærisk luft sænker den relative luftfugtighed i blandingen, og derfor kan du ikke bruge den almindelige tommelfinger temperatur på ca 45
oC hvor røggas kondenserer.
Flyt din røggastemperaturføler til lige efter fyret og
inden trækstabilisatoren, så får du en måling du kan bruge til noget.
Hilsen
Michael
hej nyt scotte 30 kw med ny stålforing 150mm 6 m høj gammeldags tempføler (boret et 5mm hul sidst på røgrøret lige inden skostenen men efter trækstabilisatoren