Forfatter Emne: Udgang til VVB ventil  (Læst 1690 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Udgang til VVB ventil
« Dato: Maj 30, 2016, 17:45 »
Skulle det ikke være muligt at bruge L9 som udgang til ventil for VVB prio.???
Ville sætte den til for en ven over cloud, da han allerede bruger L7 og L8, men det ville den ikke.
Det er en 16 kw blackstar, og kun for at have en fiktiv ventil, hvor der ingen er.
Eller behøver der ikke at være en ventil udgang sat, for at have VVB prio ??
Update: stiller lige den vigtigste spørgsmål på en anden måde.
Behøver man at sætte en udgang for at få VVB prio til at virke, eller er det nok at sætte "ønsket VVB temp"
« Senest Redigeret: Maj 30, 2016, 19:20 af Leif P »
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Udgang til VVB ventil
« Svar #1 Dato: Maj 30, 2016, 19:25 »
tror du ikke den er i brug og det er her hunden ligger begravet?

Kig i manuel udgang, der er de vist listet med udgangs nummer, så kan du se hvis L9 er optaget
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Udgang til VVB ventil
« Svar #2 Dato: Maj 30, 2016, 19:31 »
Hej Sophus
Den var listet i styring, for blæs til RTB.
Vi fjernede udgang fra dette, men den ville stadig ikke akseptere den til VVB.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Udgang til VVB ventil
« Svar #3 Dato: Maj 31, 2016, 15:41 »
Fik lige afprøvet på eget fyr, at der ikke behøves at sættes en udgang, hvis der ingen ventil er på vvb, for at bruge vvb prio  :)
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html