Forfatter Emne: Motorventil montering  (Læst 10483 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline pican

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 32
  • Respekt optjent: +0/-0
    • online fyr
Motorventil montering
« Dato: Aug 07, 2016, 17:05 »
Hej

Jeg skal til at montere en nbe motorventil på en v.7 styring, der står i mont.vejl at den skal på monteres på
L (brun) N (sort) og blå p L7-L10, hvor skal L (brun) monteres, jeg kan kun finde i extra 3 PE-N-L9-L10 ?? (rester er optaget)

Problem 2:
Desuden er det kun L5 der er (grøn) i vvb menu'en og den er brugt til vandrerist, alle de andre er røde...

Der er på en Blackstar 16kw mini med semirens (er ikke på nettet)

vh Allan
Woody 16 kw, Opop Blackstar 20,
trækstabilisator, v6.63 styring,
300l solvarmebeholder 2x30 rørs solfanger
Opvarmer 150 m2, forbrug første år 5900 kg
http://www.rolfing.dk/pillefyr/
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=rolfing

Offline 1397busadk

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 41
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Motorventil montering
« Svar #1 Dato: Aug 07, 2016, 17:24 »
Hejsa

Jeg har monteret L i 230 v terminalen oppe i venstre hjørne på styringen , ved ikke om det er rigtigt men det virker

Mvh Jesper
Bs1016 10 kW Scotte V7 , Trækstabilisator - Røg temp. - retur temp. - vvb 3vejs prioritering. - kompressor rens - 110L metro kombi.
Opvarmer 130 m2 beboelse + 8 m2 kælder fra 1956 - 60m2 gulv varme i stueplan og 2 radiatorer på 1 sal.
1 opstart uge 30 2015
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=1397busadk

Offline pican

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 32
  • Respekt optjent: +0/-0
    • online fyr
Sv: Motorventil montering
« Svar #2 Dato: Aug 07, 2016, 17:31 »
Super tak
så vil jeg smide L derop, så mangler jeg bare at kunne aktive L9-eller L10

"dårlig foto" vedlagt
« Senest Redigeret: Aug 08, 2016, 15:22 af pican »
Woody 16 kw, Opop Blackstar 20,
trækstabilisator, v6.63 styring,
300l solvarmebeholder 2x30 rørs solfanger
Opvarmer 150 m2, forbrug første år 5900 kg
http://www.rolfing.dk/pillefyr/
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=rolfing

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Motorventil montering
« Svar #3 Dato: Aug 08, 2016, 16:01 »
der skal du nok bare have aktiveret udvidet setup.

Kan ikke huske hvad menu'en hedder, men det er vist den sidste.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline pican

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 32
  • Respekt optjent: +0/-0
    • online fyr
Sv: Motorventil montering
« Svar #4 Dato: Aug 13, 2016, 17:00 »
Hej og tak

Den kører men jeg kan ikke se L9 er "grøn" men pyt.

nu er problemet bare at den lukker op omvendt, kan det vendes i V7 styringen ? NC og NO ?

eller skal jeg bare vende ventilen....
Woody 16 kw, Opop Blackstar 20,
trækstabilisator, v6.63 styring,
300l solvarmebeholder 2x30 rørs solfanger
Opvarmer 150 m2, forbrug første år 5900 kg
http://www.rolfing.dk/pillefyr/
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=rolfing

Offline hschack

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 189
  • Respekt optjent: +18/-4
  • Bio Fyr's Nørd Elektronik freak
    • Salg og service af NBE pillefyr Scotte, Woody og RTB.
Sv: Motorventil montering
« Svar #5 Dato: Aug 13, 2016, 20:06 »
Hej
Du skal have B ud mod central varme A til vvb
Du skal vælge udgang under vvb og så vil du under manual udgang teste det
Som std er l 6 8 9 10 ledig

Hej og tak

Den kører men jeg kan ikke se L9 er "grøn" men pyt.

nu er problemet bare at den lukker op omvendt, kan det vendes i V7 styringen ? NC og NO ?

eller skal jeg bare vende ventilen....
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393

Offline pican

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 32
  • Respekt optjent: +0/-0
    • online fyr
Sv: Motorventil montering
« Svar #6 Dato: Aug 13, 2016, 20:46 »
Jeps
Den er monteret som den skal, A=VVB osv. og testet i manuel (sat til L9) og det virker,
men OMVENDT dvs åben sender til GV og lukket til VVB ???

Så spørgsmålet stadig kan det vendes i V7 ??

for ellers vender vi den bare...
Woody 16 kw, Opop Blackstar 20,
trækstabilisator, v6.63 styring,
300l solvarmebeholder 2x30 rørs solfanger
Opvarmer 150 m2, forbrug første år 5900 kg
http://www.rolfing.dk/pillefyr/
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=rolfing

Offline pican

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 32
  • Respekt optjent: +0/-0
    • online fyr
Sv: Motorventil montering
« Svar #7 Dato: Aug 14, 2016, 17:39 »
ØV ØV ØV

Troede den virkede, men KUN når man tester den under manuelt, når styringen burte gøre det sker der ikke noget !

Jeg tror stadig det må være fordi L9 ikke kan gøres aktiv, er det mon styringen der er defekt ? eller software ver.

Kan i ikke se de mulige udgange under VVB (grønne / røde) vedhæfter lidt flere fotos (ved godt der er en pixel fejl)

vh Allan

 
Woody 16 kw, Opop Blackstar 20,
trækstabilisator, v6.63 styring,
300l solvarmebeholder 2x30 rørs solfanger
Opvarmer 150 m2, forbrug første år 5900 kg
http://www.rolfing.dk/pillefyr/
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=rolfing

Offline hschack

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 189
  • Respekt optjent: +18/-4
  • Bio Fyr's Nørd Elektronik freak
    • Salg og service af NBE pillefyr Scotte, Woody og RTB.
Sv: Motorventil montering
« Svar #8 Dato: Aug 14, 2016, 20:24 »
Når du vælger manuelt hvad står der så ud for L9
(hvis du ikke har sat noget op kunne det være noget RTB kedelrens)
det der står der skal du have slået fra således du kan sætte din ventil aktiv


ØV ØV ØV

Troede den virkede, men KUN når man tester den under manuelt, når styringen burte gøre det sker der ikke noget !

Jeg tror stadig det må være fordi L9 ikke kan gøres aktiv, er det mon styringen der er defekt ? eller software ver.

Kan i ikke se de mulige udgange under VVB (grønne / røde) vedhæfter lidt flere fotos (ved godt der er en pixel fejl)

vh Allan
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393

Offline pican

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 32
  • Respekt optjent: +0/-0
    • online fyr
Sv: Motorventil montering
« Svar #9 Dato: Aug 14, 2016, 21:18 »
Hej

Der er ikke sat noget fysisk på L9-L10 som standart, så jeg fatter ikke de ikke kan gøres aktive, og det er ikke en RTB men en 1616bs mini med selvrens
jeg ved godt at der er "lagt beslag" på nogle udgange men hvor kan man se hvilke....og hvordan slår man dem fra der ikke er brugt ?
Hvad der står i manuel under L9 kan jeg ikke se lige nu... det er min søns fyr.

Woody 16 kw, Opop Blackstar 20,
trækstabilisator, v6.63 styring,
300l solvarmebeholder 2x30 rørs solfanger
Opvarmer 150 m2, forbrug første år 5900 kg
http://www.rolfing.dk/pillefyr/
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=rolfing

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Motorventil montering
« Svar #10 Dato: Aug 15, 2016, 16:11 »
Hej Allan
Tror ikke det er muligt at bruge L9 og L10.
Jeg bruger L6 til komp. rens, L7 til pumpe, og L8 til VVB ventil.
Mener der var sad en ledning i L8 i forvejen, som ikke skulle bruges ved mig, så derfor fjernede jeg den, og satte VVB ventil til.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline pican

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 32
  • Respekt optjent: +0/-0
    • online fyr
Sv: Motorventil montering
« Svar #11 Dato: Aug 15, 2016, 16:17 »
Her er hvad der står i manuel styring, og ja det var kedelrens...der brugte L9
det der forvirrede var at der ikke var fabriks monteret ledninger i L9-L10
men er L5 så ikke ledig ? selvom der sidder ledninger I, 
så lige dit svar Leif

vh Allan
Woody 16 kw, Opop Blackstar 20,
trækstabilisator, v6.63 styring,
300l solvarmebeholder 2x30 rørs solfanger
Opvarmer 150 m2, forbrug første år 5900 kg
http://www.rolfing.dk/pillefyr/
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=rolfing

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Motorventil montering
« Svar #12 Dato: Aug 15, 2016, 16:34 »
Hej Allan

L5 tror jeg kan bruges.
Mener at L5 og L6 går ned til brænderprint, og derfor ikke rigtig forstår at L7 bliver brugt til askerens, da det burde være L5, og så ville L7 være ledig (Jeg er ikke 100 % sikker)
Edit: Om du bruger L5 til VVB eller vælger at flytte askerens ned på brænderprint L5 , og bruger L7 til VVB, så tror jeg det vil virke på begge måder :)
Her er hvad der står i manuel styring, og ja det var kedelrens...der brugte L9
det der forvirrede var at der ikke var fabriks monteret ledninger i L9-L10
men er L5 så ikke ledig ? selvom der sidder ledninger I, 
så lige dit svar Leif

vh Allan
« Senest Redigeret: Aug 15, 2016, 17:05 af Leif P »
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline hschack

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 189
  • Respekt optjent: +18/-4
  • Bio Fyr's Nørd Elektronik freak
    • Salg og service af NBE pillefyr Scotte, Woody og RTB.
Sv: Motorventil montering
« Svar #13 Dato: Aug 15, 2016, 19:51 »
Hej
du skal ind under udvidet setup =JA
ind under rensning og slå Kedelrens ventil 1 og 2 tiil NEJ
og hvis du ikke har Kompressorrens kan du gøre det samme med den


Her er hvad der står i manuel styring, og ja det var kedelrens...der brugte L9
det der forvirrede var at der ikke var fabriks monteret ledninger i L9-L10
men er L5 så ikke ledig ? selvom der sidder ledninger I, 
så lige dit svar Leif

vh Allan
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393

Offline pican

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 32
  • Respekt optjent: +0/-0
    • online fyr
Sv: Motorventil montering
« Svar #14 Dato: Aug 16, 2016, 05:29 »
Tak for alle svar, det vil vi prøve i weekenden...

ps. når den er med semirens bruger den så ikke kedelrens 1 og 2

der er også monteret kompressor rens (sat til motor printet)

vh Allan
« Senest Redigeret: Aug 16, 2016, 05:48 af pican »
Woody 16 kw, Opop Blackstar 20,
trækstabilisator, v6.63 styring,
300l solvarmebeholder 2x30 rørs solfanger
Opvarmer 150 m2, forbrug første år 5900 kg
http://www.rolfing.dk/pillefyr/
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=rolfing