Forfatter Emne: [problem løst]Hvid skærm/display på RTB  (Læst 8842 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline Claws

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 21
  • Respekt optjent: +1/-0
[problem løst]Hvid skærm/display på RTB
« Dato: Sep 04, 2016, 11:40 »
Hejsa.

I går aftes fik jeg mit fyr tilsluttet og prøvekørt lidt. Det fungerede fint og jeg slukkede fyret på menuen, men altså stadig strøm til anlægget.

I morges startede jeg fyret op igen, men da jeg senere kom ned til fyret, var skærmen hvid (evt. med lidt streger henover).

Jeg har prøvet at tage strømmen i længere tid, men skærmen er stadig hvid når jeg tilslutter strømmen igen.

Jeg har ikke opdateret noget, eller er på stokercloud endnu (kan jo ikke se serienummer og kodeord :) ), men fyret kører som det skal. Jeg kunne huske at MENU + pil højre + MENU starter fyret.

Nå, er der nogen der har været ude for det samme og kender en løsning?

Mvh.
Claus
« Senest Redigeret: Sep 15, 2016, 10:29 af Claws »

Offline Frank Chr.

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1346
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Hvid skærm/display på RTB
« Svar #1 Dato: Sep 04, 2016, 12:44 »

Offline Claws

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 21
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Hvid skærm/display på RTB
« Svar #2 Dato: Sep 04, 2016, 13:10 »
Hej Frank. Jeg har set tråden :) I mangel på en elektrikker der kan tjekke jordforbindelsen, satte jeg en ledning imellem stel på fyret og et vandrør. Ingen forskel.

Er det overhovedet muligt at få jord på den måde?

Der kan godt gå en rum tid, før jeg får en elektrikker på besøg (jeg skal have lavet flere ting) - er der noget jeg kan gøre i mellemtiden?

Mvh.
Claus

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7718
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Hvid skærm/display på RTB
« Svar #3 Dato: Sep 04, 2016, 14:38 »
Der går et par  fladkabler fra styring og op til display.
Se at stikkene har rigtig fat i begge ender.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Claws

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 21
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Hvid skærm/display på RTB
« Svar #4 Dato: Sep 04, 2016, 17:55 »
Jeg tjekkede stikket til displayet (sad godt fast), men jeg kunne ikke komme til styrekortet - jeg ved ikke hvordan man skiller det ad.

Jeg tjekkede iøvrigt potentialet imellem skab og vandrør og der er intet.

Mvh.

Claus
« Senest Redigeret: Sep 04, 2016, 19:21 af Claws »

Offline Frank Chr.

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1346
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Hvid skærm/display på RTB
« Svar #5 Dato: Sep 04, 2016, 19:16 »
Jeg ved faktisk ikke om man kan trække jord på den måde (jeg er bestemt ikke elektriker) Men jeg ved når jeg har gjort noget galt, i form af el-chok.  :D
Så også det samme spørgsmål her til el-kyndige, hvor sidder stel(ledningen) på fyret i grunden?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7718
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Hvid skærm/display på RTB
« Svar #6 Dato: Sep 06, 2016, 19:02 »
Hvis problemet fortsat er der, er det muligt at et reset af styringen kan løse problemet.
Det kræver lige at du finder styre printet  først  :)
Sluk for styringen ved at tage strømmen af.
Tryk på RESET knap og hold den inde - strøm på - tæl til 10 - først her må du slippe reset knap.
Så burde styring starte op igen, og når den er klar, så net på og opdater  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Hedestoker

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 533
  • Respekt optjent: +33/-6
    • Salg af pillefyr og vvs artikler
Sv: Hvid skærm/display på RTB
« Svar #7 Dato: Sep 07, 2016, 06:37 »
Hvis problemet fortsat er der, er det muligt at et reset af styringen kan løse problemet.
Det kræver lige at du finder styre printet  først  :)
Sluk for styringen ved at tage strømmen af.
Tryk på RESET knap og hold den inde - strøm på - tæl til 10 - først her må du slippe reset knap.
Så burde styring starte op igen, og når den er klar, så net på og opdater  :)

Undskyld Michael man laver Fa....... ikke en Factory reset på en RTB med mindre man er helt sikker på at det er det der løser problemet.

Det vil heller ikke hjælpe på en hvid skærm.

Mvh Allan
Hedestoker
Forhandler af RTB, Scotte, Woody, NBE og VVS artikler.

Opvarmer 500 m² med BlackStar 30 kedel (selvrens), Scotte 30Kw, Version 7.
240 rørs NBE Vaccum solfanger
http://www.stokercloud.dk/dev/hedestoker01.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7718
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Hvid skærm/display på RTB
« Svar #8 Dato: Sep 07, 2016, 07:54 »
Hvis problemet fortsat er der, er det muligt at et reset af styringen kan løse problemet.
Det kræver lige at du finder styre printet  først  :)
Sluk for styringen ved at tage strømmen af.
Tryk på RESET knap og hold den inde - strøm på - tæl til 10 - først her må du slippe reset knap.
Så burde styring starte op igen, og når den er klar, så net på og opdater  :)

Undskyld Michael man laver Fa....... ikke en Factory reset på en RTB med mindre man er helt sikker på at det er det der løser problemet.

Det vil heller ikke hjælpe på en hvid skærm.

Mvh Allan
Hedestoker

Det er altid en mulighed.
Det kan hjælpe på sort skærm.
http://stokersoft.com/blog/pillefyr/version-10-styringen-hvordan-opdaterer-man-den/
og ellers hjælper jeg Claus når jeg skal derud, på sms
eller på StokerCloud.  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Hedestoker

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 533
  • Respekt optjent: +33/-6
    • Salg af pillefyr og vvs artikler
Sv: Hvid skærm/display på RTB
« Svar #9 Dato: Sep 07, 2016, 08:04 »
Nu er det skærmen eller kablet der er defekt når der er hvid skærm så hjælper det jo ikke at opdatere.

Mvh Allan
Forhandler af RTB, Scotte, Woody, NBE og VVS artikler.

Opvarmer 500 m² med BlackStar 30 kedel (selvrens), Scotte 30Kw, Version 7.
240 rørs NBE Vaccum solfanger
http://www.stokercloud.dk/dev/hedestoker01.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4596
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Hvid skærm/display på RTB
« Svar #10 Dato: Sep 07, 2016, 09:41 »
Jeg kan lige falde ind (som elektriker) at det er en ualmindelig dårlig ide at trække jord fra vandrør.

Der burde være jord i din installation, ellers har montøren sovet lidt i timen, og med eltændere der ofte laver overgang til jord når de dør så er det ganske uhensigtsmæssig hvis jordforbindelsen er utilstrækkelig. Du skulle måske fremskynde elektriker besøget  ;)
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Claws

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 21
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Hvid skærm/display på RTB
« Svar #11 Dato: Sep 08, 2016, 21:29 »
Jeg lavede faktisk en factory reset om aftenen for at se om det hjalp, det gjorde det desværre ikke. Det burde der nok ikke være noget farligt i, siden den komme lige fra fabrikken :)

NBE sender mig et nyt display, men det er endnu ikke kommet, så om det bare er displayet der er i stykker, ved jeg ikke endnu.

xkfc: Jeg tjekkede el-rapporten og der ER jord i installationen, men af nysgerrighed, hvad kan der så ellers ske?

Ja, Michael, så kan du vise mig hvordan jeg tilslutter iltstyringen :)

Mvh.
Claus

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7718
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Hvid skærm/display på RTB
« Svar #12 Dato: Sep 09, 2016, 05:48 »
Fino  :)
Vi ses.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Claws

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 21
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: [problem løst]Hvid skærm/display på RTB
« Svar #13 Dato: Sep 15, 2016, 10:31 »
Jeg fik et nyt display med posten og det fungerer fint. Så det var bare en mandags-model jeg havde.

Mvh.
Claus

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4596
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Hvid skærm/display på RTB
« Svar #14 Dato: Sep 15, 2016, 13:25 »
xkfc: Jeg tjekkede el-rapporten og der ER jord i installationen, men af nysgerrighed, hvad kan der så ellers ske?
Mvh.
Claus

Man kan få stød og hvis HPFI ikke virker så kan man dø af det.
Der findes en masse regler og grundlæggende er de ganske fornuftige og bør følges. Det er super at du har fået et el-check, tit er de gode, men jeg har også hørt om at de nogle gange går lidt hurtigt så de lige kigger om der er en grøn/gul ledning men ikke lige får checket hvor effektiv den er, og om der er ført helt igennem, det nytter jo ikke noget at trække et 3 leder kabel til fyret fra et gammelt lampeudtag uden jord..

Men super at du har fået dit problem løst  :D
« Senest Redigeret: Sep 15, 2016, 13:25 af xkfc »
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html