Forfatter Emne: Emne: Problemer med V10 styring  (Læst 3760 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Christina89

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 2
  • Respekt optjent: +0/-0
Emne: Problemer med V10 styring
« Dato: Sep 07, 2016, 05:39 »
Mig og min kæreste har monteret vejrkompensering med ekstra pumpe og blandesløjfe her for nylig. Alt kører perfekt og virker som det skal, efter ca. 3 uger hvor det har kørt der begynder ventilen til kompressorrens (L7) at sive. Vi har selvfølgelig tjekket at alle fittings er tætte, men det viser sig at det er aktiveringsventilen nede i brænderen der står fuldt åbent, som får konstant strøm. Slukker man fyret, stopper ventilen med at sive, men går man ind i manuel udgang, som man vil gøre med servicetjek eller trykker tænd på fyret, starter ventilen med det samme som om den skulle lave kompressorrens. Den eneste måde man kan slukke ventilen på er ved at skrue ledningen ud, da der er konstant strøm på L7, selv i manuel udgang kan man ikke aktivere den, det har ingen effekt.  ???

I de 3 uger hvor det hele har fungeret perfekt, når vi har været nede om morgenen eller når vi kom hjem om eftermiddagen, var skærmen slukket og den havde slået på relæet. Vi tænker lidt at det er manglende jordforbindelse til vejrkompenseringen, da alt andet tilbehør på fyret har jordforbindelse. Vores styring er sendt til reparation og nu håber vi på lidt hjælp om hvad vi kan gøre. Er der nogen der har erfaring med dette? Vi bruger alle udgange der er til rådighed i styringen, kan den evt. være overbelastet? :o
Håber meget på at der nogen der kan hjælpe.  :-*
Morten og Christina  :)

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7718
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Emne: Problemer med V10 styring
« Svar #1 Dato: Sep 07, 2016, 05:53 »
Mig og min kæreste har monteret vejrkompensering med ekstra pumpe og blandesløjfe her for nylig. Alt kører perfekt og virker som det skal, efter ca. 3 uger hvor det har kørt der begynder ventilen til kompressorrens (L7) at sive. Vi har selvfølgelig tjekket at alle fittings er tætte, men det viser sig at det er aktiveringsventilen nede i brænderen der står fuldt åbent, som får konstant strøm. Slukker man fyret, stopper ventilen med at sive, men går man ind i manuel udgang, som man vil gøre med servicetjek eller trykker tænd på fyret, starter ventilen med det samme som om den skulle lave kompressorrens. Den eneste måde man kan slukke ventilen på er ved at skrue ledningen ud, da der er konstant strøm på L7, selv i manuel udgang kan man ikke aktivere den, det har ingen effekt.  ???

I de 3 uger hvor det hele har fungeret perfekt, når vi har været nede om morgenen eller når vi kom hjem om eftermiddagen, var skærmen slukket og den havde slået på relæet. Vi tænker lidt at det er manglende jordforbindelse til vejrkompenseringen, da alt andet tilbehør på fyret har jordforbindelse. Vores styring er sendt til reparation og nu håber vi på lidt hjælp om hvad vi kan gøre. Er der nogen der har erfaring med dette? Vi bruger alle udgange der er til rådighed i styringen, kan den evt. være overbelastet? :o
Håber meget på at der nogen der kan hjælpe.  :-*
Morten og Christina  :)

Er styringen på StokerCloud ?
Der kan du få hjælp hvis det er en indstilling der er årsag til problemet.
Er det en defekt ventil eller styring, så er det der hvor du har købt fyret du skal henvende dig.
Det lyder som om at der er i allerede  :)
Jeg tror ikke at det udstyr du har koblet på har overbelastet styringen,
det lyder mere som om at det er en defekt udgang.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Christina89

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 2
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Emne: Problemer med V10 styring
« Svar #2 Dato: Sep 07, 2016, 06:04 »
Nej den er ikke på Cloud, da det ikke er første styring den laver det der på. :)
Vi har lige fået ny styring på der er 3 uger gammel, og er monteret af autoriseret NBE montør og det er den også er gået i stykker nu, så det er nr. 3 styring inden for 2 måneder. Det der er spørgsmålet er at det er underligt, det er samme udgang hver gang den laver fejl på. Grundet at det kan blive ved med at ødelægge udgange når det har kørt, er det vel næsten nødt til at være overbelastning på netop den udgang? :) Ja det er en defekt udgang, men mit spørgsmål er så, hvad kan vi gøre for at den ikke gør det på en evt. ny styring?  ^-^

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7718
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Emne: Problemer med V10 styring
« Svar #3 Dato: Sep 07, 2016, 07:37 »
Nej den er ikke på Cloud, da det ikke er første styring den laver det der på. :)
Vi har lige fået ny styring på der er 3 uger gammel, og er monteret af autoriseret NBE montør og det er den også er gået i stykker nu, så det er nr. 3 styring inden for 2 måneder. Det der er spørgsmålet er at det er underligt, det er samme udgang hver gang den laver fejl på. Grundet at det kan blive ved med at ødelægge udgange når det har kørt, er det vel næsten nødt til at være overbelastning på netop den udgang? :) Ja det er en defekt udgang, men mit spørgsmål er så, hvad kan vi gøre for at den ikke gør det på en evt. ny styring?  ^-^

Jeg skal ikke kunne sige hvorfor det er samme fejl der gentages.
Det kan være en defekt ventil, eller en fejlmontering, eller !!! også er det bare tilfældigt  8)
Her er der ingen problemer med at bruge alle udgange.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/