hæ hæ nej det ved jeg godt
og havde også 110% styr på at justere 4,99 med en tasso b3 kedel for an 
har ikke mulighed for at kigge på nogen kurver da jeg ikke har pc tilslutning
nu har jeg sat kedeel temp ind i dykrøret midlertidigt. og nu er der kun 6 graders forskel på aktuel og den målte i stedet for knap 11 før. det må da være bedre om ikke andet? og har hævet temp til 70 som foreskrevet og rettet pumpe start og stop ind efter det. men hvor for står der en lig i standart i indstillingerne at pumpen skal stoppe ved 50 grader når styringer er sat til 70 grader+10 ?
Kedeltemperaturen skal tilpasses, så f.eks. røgtemperatur er tilpas.
Derfor er der forskel på hvilken kedeltemperatur man har brug for.
Pumpe stop er f.eks. afhængig af udstyr, som f.eks. hvilken ventil man har på varmt vands beholderen.
Har man ikke 2 eller 3 vejsventil, så skal pumpen stoppe ved en temperatur der er højere end ønsket temperatur i vvb.
Ellers kan man tømme vvb for varme, inden pumpen stopper.
Med 2/3 vejsventil kan den fint være lavere, for at hente mest muligt restvarme ud af kedlen.