Forfatter Emne: Luft i nyt gulvvarme system  (Læst 7546 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Djbandit

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 1
  • Respekt optjent: +0/-0
Luft i nyt gulvvarme system
« Dato: Apr 08, 2017, 22:19 »
Hej forum

Har sat et nyt gulvvarme system op med nye rør osv, problemet ligger nu i at der er luft i systemet (meget) som ikke vil ud.
Problemet ligger nok i at fordeleren er i enærheden lille kælder under alle rørene men det må da kunne lade sig gøre at få alt det luft ud på en eller anden måde. Det er et komplet sas gulvvarme system til seks kredse .

Hjælp vil rigtig gerne have vandet til at flyde i de nye rør

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4448
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Luft i nyt gulvvarme system
« Svar #1 Dato: Apr 09, 2017, 07:53 »
Gulvvarmerør bør ligge så de selv lufter ud, mon ikke bare du skal få smeden ud og lave det rigtigt, det må jo være en reklamation.
Fordeler og auto udluftet skal være øverst, ellers vil luft altid samle sig i systemet.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Skrot1

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 689
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Luft i nyt gulvvarme system
« Svar #2 Dato: Apr 09, 2017, 08:23 »
Sæt en slange med vandværkstryk. Så kan du trykke luften ud.
Woody 10 kw.V10, BS1016 kedel,  U-herd, trækstabilisator,  med iltstyring og kompressorrens, version 10.525, 130. mm. stålskorsten. 6 mm piller . https://stokercloud.dk/v3/#/65018/main-page

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1088
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: Luft i nyt gulvvarme system
« Svar #3 Dato: Apr 09, 2017, 10:05 »
Prøv lige at lukke for ALT andet også radiatorer, og så åbn den kreds der driller, og så sæt pumpe på fuld skrald konstant tryk/hastighed. Så skal den sgu nok trykke det ud stille og roligt.
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted