Hej,
Glem det med andres blæsertal, det er individuelt for anlægget (brænder/blæser, kedel og skorsten).
Hvis du vil have standardtal at gå ud fra, så kan du finde NBE's standardtal her
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2016/04/Montering-af-blaesere-DK.pdfDet vigtige er at du har stabilt træk i skorstenen, hvilket sikres med en velfungerende trækstabilisator.
Uden trækstabilisator, ingen ordentlig forbrænding

Når du har styr på skorstenstrækket, gælder det om at afveje sneglen, indtaste det i styringen og sætte den til "Autoberegning TIL".
Så indstiller du blæs lav, midt og hæj ved hhv. 10%, 50% og 100% drift, så forbrændingen er korrekt.
Husk at bruge tid nok på hver indstilling

Indstillingen for renseblæs sætter du til 1,5 x blæs høj.
Hilsen
Michael
Jeg døjer også med rigtig stor dynge på herden efter bare en dag. men nok for meget luft.
så er mit spørgsmål hvad står jeres blæsertal på så jeg har lidt at gå efter.. 16kw Scotte V7