Enig - det ligner klamp af værste skuffe

De enkelte gulvvarme sløjfer skal som minimum være flowregulerede og helst også kunne styres ON/OFF.
Billederne vi har set indtil nu viser gulvvarmekredse der hverken er flowregulerede eller er mulige at styre ON/OFF.
Hvis kredsene længere ude i installationen igen opdeles i flere kredse, sådan som det sidste billede tyder på, ja så er det noget rigtigt makværk..
Skal man bruge netværks terminologi skal gulvvarme opbygges som "stjerneforbindelse" men det vi ser her er "træstruktur".
Det er muligvis muligt at få det til at spille rimeligt med "træstrukturen", men det vil kræve en ganske stor pumpekapacitet i selve blandekredsen og en nøje flowregulering i de enkelte reelle gulvvarmekredse.
Årsagen til at der er meget stor temperaturforsel på de to messing-rør i selve gulvvarme blandekredsen er at flowet er alt for lille, og det er samtidig årsagen til den manglende varme.
Hilsen
Michael
Kan man på nogen måde drage den tidligere ejer til ansvar så ville jeg få fat i en advokat. Magen til klamhuggeri skal man lede længe efter. Og tror seriøst ikke at hjælp herinde
fra er nok i dit tilfælde Desværre. Jeg føler sku oprigtigt med jer.