Forfatter Emne: Blackstar scotte 16 kW starter i drift uden optænding  (Læst 11424 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline 9240scotteOPOP

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
HJÆLP! Er lige kommet hjem til et koldt hus efter et par dage væk hjemmefra, og fyret var løbet tørt for piller. Efter en rensning og manuel styring af ekstern snegl var der piller igen, men da jeg holdet nederste pil inde på styringen (scotte) gik den ikke i optændings "mode" som den plejer, men i direkte drift, altså med blæser men uden at varmelegemet gik i gang !!!
Er der noget i styringen jeg ikke er obs på, skal den nulstilles eller er det foto sensoren der giver fejl signal??
Gode råd værdsættes voldsomt inden jeg ringer til en VVS med søndags takst.......

På forhånd tak
Mvh Jesper

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Blackstar scotte 16 kW starter i drift uden optænding
« Svar #1 Dato: Jan 15, 2017, 10:48 »
Hej,

Tag det roligt...
...de fleste nyere styringer starter med en ventilering af skorstenen, altså blæser kører uden at der sker mere.
Herefter laves almindelig opstart med dosering af piller og el-optænding.

Andre styringer starter med en "nedkølings periode" hvor det igen kun er blæseren (og måske den interne snegl) der kører.

Hvis det ikke er noget af ovenstående du oplever, men derimod at fyret doserer piller og har blæseren kørende uden at der er ild, så kan det skyldes at fotocellen er defekt eller forkert indstillet.

Hvilken version styring har du ?

Hilsen
Michael


HJÆLP! Er lige kommet hjem til et koldt hus efter et par dage væk hjemmefra, og fyret var løbet tørt for piller. Efter en rensning og manuel styring af ekstern snegl var der piller igen, men da jeg holdet nederste pil inde på styringen (scotte) gik den ikke i optændings "mode" som den plejer, men i direkte drift, altså med blæser men uden at varmelegemet gik i gang !!!
Er der noget i styringen jeg ikke er obs på, skal den nulstilles eller er det foto sensoren der giver fejl signal??
Gode råd værdsættes voldsomt inden jeg ringer til en VVS med søndags takst.......

På forhånd tak
Mvh Jesper
« Senest Redigeret: Jan 15, 2017, 10:49 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline 9240scotteOPOP

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Blackstar scotte 16 kW starter i drift uden optænding
« Svar #2 Dato: Jan 15, 2017, 10:56 »
Tak for hurtigt svar  :)
Jeg vil med det samme forsøge at udskifte fotocellen, for det er nemlig det sidste du beskriver den har gang i ...
Hvor finder jeg version af styring?

Mvh Jesper

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Blackstar scotte 16 kW starter i drift uden optænding
« Svar #3 Dato: Jan 15, 2017, 11:06 »
Version af styring finder du på forskellige måder  ;)
Først og fremmest skal du finde ud af hvilken type du har, Version4, Version 6, Version 7, Version 10 eller Version13  ;)

Version 4 findes i to udgaver, én med tre knapper og 4 "lystal", samt én med tre knapper og et lille "rigtigt display" med rigtig tekst.
Version 6 minder om Version 4 men har lidt flere udgange
Version 7 har 5 knapper og et farvedisplay
Version 10 har ingen knapper men en touch-skærm
Version 13 har én trykknap og ingen skærm (bruger en tablet)

De fleste styringer skriver versions nr. i displayet når strømmen tilsluttes.

Tag evt. et billede af styringen og vedhæft her.

Hilsen
Michael


Tak for hurtigt svar  :)
Jeg vil med det samme forsøge at udskifte fotocellen, for det er nemlig det sidste du beskriver den har gang i ...
Hvor finder jeg version af styring?

Mvh Jesper
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline 9240scotteOPOP

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Blackstar scotte 16 kW starter i drift uden optænding
« Svar #4 Dato: Jan 15, 2017, 11:39 »
Hej igen
Så er fotocellen udskiftet men uden held- den siger 35-40 Lux og dermed tror fyret at der er flamme og sender lystigt piller ned til et koldt varmelegeme...
Har vedhæftet billede , tror det er en version 4?
Kan man nulstille fotocelle eller hvad kan der være galt?

Mvh Jesper

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1088
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: Blackstar scotte 16 kW starter i drift uden optænding
« Svar #5 Dato: Jan 15, 2017, 11:42 »
Undskyld jeg lige blander mig, kan du ikke lige tænde op med en spritbriket eller lign, bare for at få varme på hytten.
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Blackstar scotte 16 kW starter i drift uden optænding
« Svar #6 Dato: Jan 15, 2017, 11:47 »
Hej,

Den styring du har der er en V6 (version 6)  ;)
Når du slukker for strømmen til den og tænder igen, skriver den software versionen på displayet.

Hvis din styring viser 35-40 lux når der ikke er ild i bålet, så skal du fejlfinde fra fotocellen af.
Første ting du skal undersøge er om signalet går til 0 lux når du "gemmer" fotocellen i din hånd, altså ud med fotocellen og luk hånden om spidsen (vinduet) på den.
Viser styringen stadig mere end 0 lux, så af med ledningerne til fotocellen og kontroller signalet igen.
Viser styringen stadig mere end 0 lux, så er der noget galt i ledningsføringen mellem styring og motorprint.

Prøv lige ovenstående og meld tilbage.

Hilsen
Michael


Hej igen
Så er fotocellen udskiftet men uden held- den siger 35-40 Lux og dermed tror fyret at der er flamme og sender lystigt piller ned til et koldt varmelegeme...
Har vedhæftet billede , tror det er en version 4?
Kan man nulstille fotocelle eller hvad kan der være galt?

Mvh Jesper
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Blackstar scotte 16 kW starter i drift uden optænding
« Svar #7 Dato: Jan 15, 2017, 11:49 »
Jo, selvfølgelig kan han tænde op med en spritblok for at få varme på, men så er en del af fejlsøgningen slut  ;)
Om 30 minutter er fejlsøgningen slut, og det overlever han nok uden varme  ;)

Hilsen
Michael

Undskyld jeg lige blander mig, kan du ikke lige tænde op med en spritbriket eller lign, bare for at få varme på hytten.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline 9240scotteOPOP

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Blackstar scotte 16 kW starter i drift uden optænding
« Svar #8 Dato: Jan 15, 2017, 12:12 »
Så er fotocellen fejlsøgt og den er sgu mærkelig- varierede mellem 0 og 70 Lux men efter at have gemt den i hånden nogle gange ville den pludselig gerne gå ned på nul Lux - og blive der :)
Det betød så at den gik i gang med optænding ved opstart- Hurraa - men.... Nu kan jeg ikke få ekstern snegl til at virke, kan høre motoren brummer, men den kører ikke rundt, måske en tømning af silo og rens af snegl vil virke - det skal da prøves, med mindre der er noget andet galt??

Mvh Jesper

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Blackstar scotte 16 kW starter i drift uden optænding
« Svar #9 Dato: Jan 15, 2017, 12:18 »
Hej,

Desværre har du ikke helt fundet fejlen, men hvis fotocellen fungerer nu, så er det svært at fejlsøge videre  ;)

Det er ikke ualmindeligt at der samler sig en masse smuld i sneglen når/hvis den er kørt tom.
Tøm silo og rens snegl og se om det ikke gør tricket  ;)

Hilsen
Michael


Så er fotocellen fejlsøgt og den er sgu mærkelig- varierede mellem 0 og 70 Lux men efter at have gemt den i hånden nogle gange ville den pludselig gerne gå ned på nul Lux - og blive der :)
Det betød så at den gik i gang med optænding ved opstart- Hurraa - men.... Nu kan jeg ikke få ekstern snegl til at virke, kan høre motoren brummer, men den kører ikke rundt, måske en tømning af silo og rens af snegl vil virke - det skal da prøves, med mindre der er noget andet galt??

Mvh Jesper
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline 9240scotteOPOP

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Blackstar scotte 16 kW starter i drift uden optænding
« Svar #10 Dato: Jan 15, 2017, 14:03 »
Så virker det hele  :)
Det viste sig at være falsk lys til fotocellen, der stammede fra en sydvendt dør og en lavthængende nordjysk sol!
Selvom fødeslangen fra sneglen var sat på, og der dermed ikke var hul ned til brænderen, kunne der komme så meget lys fra solen ind på slangen at det gav de her ca. 35 Lux. Lukning af døren og afblændning af vinduet under opstart gjorde tricket - fedt fedt fedt  :)

Tusind tak for hjælpen Michael, uden dine gode råd havde jeg nok ringet efter en VVS, så kommer du på de her kanter skriver du bare til min mail, så venter der en lunken håndbajer  :)

Fortsat god søndag til jer begge.

Mvh Jesper

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Blackstar scotte 16 kW starter i drift uden optænding
« Svar #11 Dato: Jan 15, 2017, 14:50 »
Hej Jesper,

Pas på hvad du skriver, jeg plejer at holde ferie med campingvognen i det Nordjyske  ;)
...og en lunken håndbajer går jeg ikke af vejen for  ;D

Jeg gætter på at du har en klar plastic smelteslange mellem din snegl og faldrøret, og det er derfor du kan få "falsk lys" på fotocellen.
Jeg vil råde dig til at skifte den til sort slange, eller give den en gang sort acryllak på spray.
Så kommer du ikke i den situation igen.

Hilsen
Michael



Så virker det hele  :)
Det viste sig at være falsk lys til fotocellen, der stammede fra en sydvendt dør og en lavthængende nordjysk sol!
Selvom fødeslangen fra sneglen var sat på, og der dermed ikke var hul ned til brænderen, kunne der komme så meget lys fra solen ind på slangen at det gav de her ca. 35 Lux. Lukning af døren og afblændning af vinduet under opstart gjorde tricket - fedt fedt fedt  :)

Tusind tak for hjælpen Michael, uden dine gode råd havde jeg nok ringet efter en VVS, så kommer du på de her kanter skriver du bare til min mail, så venter der en lunken håndbajer  :)

Fortsat god søndag til jer begge.

Mvh Jesper
« Senest Redigeret: Jan 15, 2017, 15:19 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html