Forfatter Emne: kompresser rens  (Læst 11303 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline bennyM

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 64
  • Respekt optjent: +2/-0
kompresser rens
« Dato: Maj 02, 2017, 17:53 »
Jeg kunne godt ønske at kompressorrens pustede hærden ren når fyret er slukket. f.eks. i forårsperioden lige nu, hvor jeg i styringen (ver 7) nu har sat den til UR. Så slukker fyret mellem 10 og 18, hvor solfangeren er effektiv.  :)
16/20 kW, BS1016, V7, 500 l silo. trækstabilsator. kompressorrens. o2 udvidelsesprint.  202 m2 bolig. Solfanger m 48 rør.
solfanger m 1200 l akutank
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bennymaretti

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: kompresser rens
« Svar #1 Dato: Maj 02, 2017, 18:13 »
Jeg kunne godt ønske at kompressorrens pustede hærden ren når fyret er slukket. f.eks. i forårsperioden lige nu, hvor jeg i styringen (ver 7) nu har sat den til UR. Så slukker fyret mellem 10 og 18, hvor solfangeren er effektiv.  :)

Jeg har kigget i dine indstillinger.
Prøv at forlænge den tid hvor pillerne brændes fra 180 til 360 sek
og sæt kompresser trykket op på maks.
Er det ikke nok, så forlæng ventil aktiverings perioden.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4447
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: kompresser rens
« Svar #2 Dato: Maj 02, 2017, 22:09 »
Jeg kunne godt ønske at kompressorrens pustede hærden ren når fyret er slukket.
Umiddelbart kan den ikke skyde kompressoren af når fyret er slukket, men det bør heller ikke være nødvendig, for den bør gøre det under nedlukningen, og så er der jo rent når den står stille.

Hvis problemer er at den skyder af, men ikke renser godt nok er der nogle ting der skal kigges efter, og hvad er det der ligger tilbage?

Jeg har selv lige været ude for at kompressorrens ligesom blev svagere og svagere. Jeg skilte brænderen ad, og rensede kompressorrørene med noget kraftig hejnstråd, og det hjalp, så er der fuld drøn på igen.

Jeg har stop for piller i 360sec, blæser 80, og ventil 4 sec.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html