Forfatter Emne: Hurtig stop og start ved normal drift.  (Læst 2866 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Jan-DK

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 128
  • Respekt optjent: +6/-0
Hurtig stop og start ved normal drift.
« Dato: Sep 09, 2017, 15:03 »
Hej. Her i dag havde jeg et lille stop på ca. 5 min ved ganske normal drift over længer tid.
Man kan se på oversigten at der ikke er ild i ca 4 min. og så kommer der en alarm.
Den starte så op igen og køre derefter normalt.

Det er sku. da underligt at den bare sådan lige stopper midt i det hele.
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.

Offline Skrot1

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 689
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Hurtig stop og start ved normal drift.
« Svar #1 Dato: Sep 09, 2017, 17:10 »
Nok din snegl der dosserer ujævnt ved 10 % drift...mvh.
Woody 10 kw.V10, BS1016 kedel,  U-herd, trækstabilisator,  med iltstyring og kompressorrens, version 10.525, 130. mm. stålskorsten. 6 mm piller . https://stokercloud.dk/v3/#/65018/main-page

Offline Skrot1

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 689
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Hurtig stop og start ved normal drift.
« Svar #2 Dato: Sep 09, 2017, 17:12 »
Synes din returtemperatur er meget lav, har du ingen shunt monteret?
Woody 10 kw.V10, BS1016 kedel,  U-herd, trækstabilisator,  med iltstyring og kompressorrens, version 10.525, 130. mm. stålskorsten. 6 mm piller . https://stokercloud.dk/v3/#/65018/main-page

Offline Jan-DK

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 128
  • Respekt optjent: +6/-0
Sv: Hurtig stop og start ved normal drift.
« Svar #3 Dato: Sep 09, 2017, 17:17 »
Returen er taget fra huset.
Shunten står til 55 grader.
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.

Offline Skrot1

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 689
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Hurtig stop og start ved normal drift.
« Svar #4 Dato: Sep 09, 2017, 17:36 »
Det var da så lidt. Mvh. Carsten.
Woody 10 kw.V10, BS1016 kedel,  U-herd, trækstabilisator,  med iltstyring og kompressorrens, version 10.525, 130. mm. stålskorsten. 6 mm piller . https://stokercloud.dk/v3/#/65018/main-page

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hurtig stop og start ved normal drift.
« Svar #5 Dato: Sep 10, 2017, 07:07 »
Du kan med fordel opdatere din signatur så dit fyr vises på stokercloud v3  ;)
Hvis du ikke kender adressen er den https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page

Hilsen
Michael

Returen er taget fra huset.
Shunten står til 55 grader.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Jan-DK

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 128
  • Respekt optjent: +6/-0
Sv: Hurtig stop og start ved normal drift.
« Svar #6 Dato: Sep 10, 2017, 13:58 »
Det kunne jeg sikkert godt hvis det ikke var fordi der er en der bare kører rundt uden at der sker noget.
Og skriver i højre øverste hjørne at: Token er udløbet.
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hurtig stop og start ved normal drift.
« Svar #7 Dato: Sep 10, 2017, 16:28 »
Pudsigt, jeg kan sagtens komme ind på det link.
Har du prøvet fra en anden computer ?

Hilsen
Michael

Det kunne jeg sikkert godt hvis det ikke var fordi der er en der bare kører rundt uden at der sker noget.
Og skriver i højre øverste hjørne at: Token er udløbet.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Jan-DK

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 128
  • Respekt optjent: +6/-0
Sv: Hurtig stop og start ved normal drift.
« Svar #8 Dato: Sep 14, 2017, 14:41 »
Så har jeg fundet en defekt. Foto sensor var meget beskidt. Efter en gang rens står den jo næsten på 100% hele tiden.
Ganske fint.
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.