Forfatter Emne: stoppet-temp er opnået  (Læst 2842 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline jenskirk

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 36
  • Respekt optjent: +0/-0
stoppet-temp er opnået
« Dato: Okt 22, 2017, 10:38 »
Inden jeg får pillet i alt for meget så vil jeg lige høre jer, er lidt træt af at kedlen stopper, for så at gå igang igen kort tid efter, når den går i VVB. Har sat VVB setpunkt lidt ned og VVB P-led ned (5,0-4,5). er det forkert?

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: stoppet-temp er opnået
« Svar #1 Dato: Okt 22, 2017, 10:58 »
Det er ikke forkert (ændret P kan være det, da det intet har med problemet at gøre men derimod reguleringen mens fyret kører), men hjælper desværre ikke på dit problem.

Det eneste der måske kunne hjælpe lidt, var at have en større diff på VVB og selv det hjælper ikke meget. Men det vil gøre at VVB ikke kører så ofte. Men hvor "stort" er problemet, min fyr starter op, ved sommerdrift, for VVB 6-7 gange om dagen og det gør ikke så meget, det er koster kun en 1/4 af hvis jeg gjorde det med EL.

Ellers kunne du montere en FJVR ventil parrallet med din 2/3-vejs ventil. Så vil VVB altid blive varmet op, når fyret kører, men så skal du stille dit pumpestop så højt at VVB ikke køles af huset når fyret er stoppet.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: stoppet-temp er opnået
« Svar #2 Dato: Okt 22, 2017, 11:21 »
Jeg har lige kigget på dine grafer de sidste 48 timer og der kan jeg ikke umiddelbart finde det problem du beskriver. Derimod har du en del gange hvor fyret lukker ned efter VVB pga, af urstyring, for så at starte 15-30 minutter senere på ur. Dem kan du jo undgå, ved at lade Drift ur og VVB ur overlappe.

Du starter VVB på ur kl. 6 og drift kl 8. Så når fyret at lukke ned i 15 minutter

Kl. 12 aftages varmen ikke så her lukker fyret på temperatur. Den kan du forsøge at modvirke med forbliv i VVB drift med maks tid (så tillader fyret overtemperatur i denne periode) Kedel temperatur differens over kan du sætte til 20grader. Til sidst, hvis du har 2 vejs ventil, kunne du med fordel sænke setpkt tillæget under regulering/VVB. Så bliver drift procenten lavere ved afslutning og derfor vil fyret ikke skyde så meget over og huskredsen bliver ikke for varm under VVB og derfor vil aftaget være lidt større after VVB. det vil også virke med 3-vejs, men da opvarmningen kan tage lidt længere tid, skal du nok kun bruge det i overgangsperioderne, da huset jo er uden varme i lidt længere tid med et lavere tillæg og da problemet jo forsvinder når huset aftager varmen når det er koldt.

En VBB på 63grader er altså heller ikke at anbefale og øger også dit problem lidt da ydelsen skal være højere og sluttemp i VVB cyklus er højere. 60 grader er normalt maks hvis man vil undgå kalkudfældese i VVB og måske endda 1-2 grader lavere.

Til sidst kunne du prøve at se hvad der reelt sker med reguleringen sidst i VVB forløbet. Problemet hos dig kan være at fyret ikke kan følge med når det laver VVB og I faktoren derfor bliver 100%. Når så setpkt opnåes er fyret bagefter og derfor slutter drift procenten for højt.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline jenskirk

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 36
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: stoppet-temp er opnået
« Svar #3 Dato: Okt 22, 2017, 12:35 »
Tak for hurtig respons. Jeg har nu sat VVB ned til 60, har iøvrigt 3/2 vejs ventil som i øjeblikket kører i bypasmode, da jeg så får lidt varme i huset når det kun er VVB der kører. Kører også i max Forbliv i VVB-drift (kunne godt ønske det kunne være længere end 15 min, da der så kunne komme mere varmt vand i VVB, under tempføleren) hvis du forstår hvad jeg mener.

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: stoppet-temp er opnået
« Svar #4 Dato: Okt 22, 2017, 14:35 »
Tak for hurtig respons. Jeg har nu sat VVB ned til 60, har iøvrigt 3/2 vejs ventil som i øjeblikket kører i bypasmode, da jeg så får lidt varme i huset når det kun er VVB der kører. Kører også i max Forbliv i VVB-drift (kunne godt ønske det kunne være længere end 15 min, da der så kunne komme mere varmt vand i VVB, under tempføleren) hvis du forstår hvad jeg mener.

Kører du i bypass mode, kan du fint sænke setpkt tillæget til 8-10 grader i stedet for 13.
Hvis du har en stophane mod VVB, kan du også knive den lidt, så aftager VVB ikke så meget og fyret vil kunne følge med. Heraf vil reguleringen blive bedre i forbindelse med skiftet. Og så kan jeg ikke forstå hvorfor du gerne vil have mere varme i VVB? (eftervarmen udfælder også kalk)

Jeg kører med 2 forskellige opsætninger sommer og vinter.
Sommmer (3-vejs ventil)  VVB temp 58gr diff 9 gr setpkt tillæg 7gr
Vinter (2 vejs - flow begrænset) VVB 57gr, diff 5gr,  setpkt tillæg 5gr
Og jeg bruger ikke forbliv i VVB drift.

Og faktisk kan jeg finde på at kombinere i overgangsperioderne med 2-vejs ventil men sommer temperaturer og lille setpkt tillæg. Så får jeg varme på huset mens der laves VVB og VVB tager længere tid. Så undgår jeg unødige opstarter og har varme på i længere tid.

Du kan ikke bare bruge mine temperaturer, da jeg har en gammel kedel og derfor har lavere kedeltemperaturer. Men modellen kan du godt bruge.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: stoppet-temp er opnået
« Svar #5 Dato: Okt 22, 2017, 14:48 »
Og lige en tilføjelse, selvom man ikke bruger forbliv i VVB drift og 3 vejs ventil, tømmes kedlen over i VVB ved nedlukning fra VVB. Her holdes ventilen nemlig åben indtil kedlen kun er 3 grader varmere end VVB, og først her skiftes ventilen til hus kredsen.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline jenskirk

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 36
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: stoppet-temp er opnået
« Svar #6 Dato: Okt 22, 2017, 15:13 »
Det jeg mener med mere varmt vand i VVB (ikke højere temp) er at overgangen (adskildelsen-vandspejlet) fra koldt til varmt vand i VVB kommer længere ned i VVB, hvis tiden kunne justeres længere end 15 min, så der kunne komme mere afstand til tempføler.

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: stoppet-temp er opnået
« Svar #7 Dato: Okt 22, 2017, 16:25 »
Det jeg mener med mere varmt vand i VVB (ikke højere temp) er at overgangen (adskildelsen-vandspejlet) fra koldt til varmt vand i VVB kommer længere ned i VVB, hvis tiden kunne justeres længere end 15 min, så der kunne komme mere afstand til tempføler.

Er det et problem?

Tror mest det er noget du har "tænkt" og ikke kan slippe. Hvis du vil have det, kan du bare sende det varme vand ind i bunden, så for du en dejlig omrøring og opvarmet hele tanken ens. Problemet bliver så at du får en skarp adskilt lagdeling mellem varmt og koldt vand. Det afstedkommer at dit vand er varmt, lige indtil det ikke er længere. Dvs at du kan tappe alle 200L og på de sidste 10 liter falder temperaturen til 8 grader. Så sidste i bad får kolde afvaskninger, men man skal kun vente en time, så er hele tanken igen 50 grader og 1:15 hvis den skal være 60.
Så selvom du er forhippet på at få fyldt tanken mest muligt er det ikke det mest hensigtsmæssige i den virkelige verden. aftaget fra tanken vil også falde til sidst i opvarmningen, hvilket gør 3 vejs ventilen uhensigtsmæssig. Så kan du hæve tillægget, men så får du risiko for kalk igen.
« Senest Redigeret: Okt 22, 2017, 16:27 af Hjemme teori »
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline jenskirk

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 36
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: stoppet-temp er opnået
« Svar #8 Dato: Okt 22, 2017, 20:23 »
Jeg troede at dette forum var til for at stille spørgsmål, uden at blive talt ned til, men kender selvfølgelig ikke din grad af sarkasme ;) Jeg har sat et par akkumuleringstanke og varmvandsbeholderer og fastbrændselsfyr op i mit liv så jeg kender godt hvordan de fungerer, er bare ikke så meget inde i computerstyrede kedler

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: stoppet-temp er opnået
« Svar #9 Dato: Okt 22, 2017, 20:30 »
Jeg troede at dette forum var til for at stille spørgsmål, uden at blive talt ned til, men kender selvfølgelig ikke din grad af sarkasme ;) Jeg har sat et par akkumuleringstanke og varmvandsbeholderer og fastbrændselsfyr op i mit liv så jeg kender godt hvordan de fungerer, er bare ikke så meget inde i computerstyrede kedler

Der er intet af det jeg har skrevet som er for at tale ned til dig eller nogen andre. Jeg beklager hvis du opfatter det sådan og hvis du ikke kan bruge forklaringen, vil jeg gerne slette indlægget.
Og problematikken omkring VVB'ens temperatur forskel/lagdeling har intet at gøre med om det er computerstyret eller styret af en mekanisk termostat.

Og du kan vælge at flytte føleren så følger lagdelingen med. Det giver så bare 2 problemer
1. toppen bliver for varm, hvilket giver udfældning af kalk. (det problem opstår også med en lang forbliv i VVB drift)
2. Du kommer tættere på koldtvands indtaget, hvilket gør at fyret oftere og i længere tid kører VVB, men ved en lavere ydelsel.
 
« Senest Redigeret: Okt 22, 2017, 20:48 af Hjemme teori »
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt