Forfatter Emne: biomax 10  (Læst 5763 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: biomax 10
« Svar #15 Dato: Okt 19, 2017, 19:03 »
Hej,

Først og fremmest skal du være opmærksom på at RPM-styring ikke længer understøttes af NBE-styringer.
Årsagen er at det ikke fungerer i praksis  ;)

Hvis du alligevel absolut vil brugedet, kan du få de +5 V og 0 V fra hhv. pin 51 Afstand + og pin 53 Afstand -.

Hilsen
Michael


blæsermotoren skal ha 5v og stel, og output på styring pin 59. hvor får jeg de +5v fra? for at måle hastigheden på denne
« Senest Redigeret: Okt 20, 2017, 05:37 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline johan1

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 10
  • Respekt optjent: +0/-1
Sv: biomax 10
« Svar #16 Dato: Okt 19, 2017, 20:55 »
ok tak for svar, vil nok undlade at bruge det når det åbenbart ikke tjener noget formål.
rart at få præcise svar, så man kan blive klogere