Forfatter Emne: Ekstern temperatur føler  (Læst 2248 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline perand63

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Ekstern temperatur føler
« Dato: Nov 06, 2017, 18:57 »
hej



Vedr.tilsluttning af ekstern temperatur måler for stop og start af fyret er jeg i tvivl hvilke indgange jeg skal bruge, som jeg læser det er det k-k1  men hvilke klemmer ? er det 60 61
mit fyr Bs+10 v13

Vh Per

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ekstern temperatur føler
« Svar #1 Dato: Nov 06, 2017, 19:16 »
Hej Per,

Ja, hvis det du vil tilslutte er en termostat med en kontakt, skal du bruge K1-K  hvilket et klemme 60-61.
Men hvis du vil tilslutte en temperaturføler der kan vise den eksterne temperatur og tænde/slukke efter den, skal du bruge T5-T som er klemme 41-42.

Hilsen
Michael

hej



Vedr.tilsluttning af ekstern temperatur måler for stop og start af fyret er jeg i tvivl hvilke indgange jeg skal bruge, som jeg læser det er det k-k1  men hvilke klemmer ? er det 60 61
mit fyr Bs+10 v13

Vh Per
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline perand63

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ekstern temperatur føler
« Svar #2 Dato: Nov 07, 2017, 18:03 »
Tak for svar.Føleren skal bruges i forbindelse med fastbrændelses fyr og skal side på fremløb fra akku tanke og stoppe og starte pillefyret


Vh Per