Forfatter Emne: 10 procent drift fotosenor  (Læst 1716 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
10 procent drift fotosenor
« Dato: Nov 10, 2017, 05:41 »
Hejsa jeg har lidt problemer med 10 procent drift efter at fyret har lavet varmt vand grafen ser ok nu har sat kw til 2 ved 10 drift luft 18 må man gå højer op i kw? så grafen ikke dykker?
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: 10 procent drift fotosenor
« Svar #1 Dato: Nov 10, 2017, 05:58 »
Hejsa jeg har lidt problemer med 10 procent drift efter at fyret har lavet varmt vand grafen ser ok nu har sat kw til 2 ved 10 drift luft 18 må man gå højer op i kw? så grafen ikke dykker?

Man må gerne, men det har du ikke brug for  :)
Når jeg kigger på dine grafer ser det ud som om at dit fyr kører fint.
Du har 2.1 kW som min effekt og det ser fint ud.  :)
Du har ikke brug for højere indstilling.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: 10 procent drift fotosenor
« Svar #2 Dato: Nov 10, 2017, 08:28 »
Ja, at stille på min driften er vist ligegyldig symptom behandling og enig med michaél om at der ikke er et problem.
Når det er sagt kan der gøres lidt for blødere skift. Grundlæggende gør fyret som det skal, men da kedlen er varm og driften høj skyder fyret over i skiftet og skruer derfor langt ned.

Jeg går ud fra du har 3 vejs ventil på VVB, og derfor dit tillæg er så højt.

Du kunne lege med at sænke tillægget og sænke P under VBB drift og se hvordan det påvirker skiftet og tiden VVB drift tager.
P kan du sænke da fyret skyder meget højt hvor på det skruer ned og langsomt op igen. Her ville du måske kunne opnå at fyret skruer langsommere op og er ved at skrue jævnt ned når skiftet sker.
Det lavere tillæg, gør selvfølgelig at fyret ikke er så langt foran når det skifter.

Ultimativt kunne en bypass til 3 vejs ventil være en ide til vinterdrift, så ventil i stedet kører 2-vejs. Så kan du sænke tillægget meget, da huset ikke mangler varme imens. Dog kan der være et problem med at sænke tillægget hvis i nogen gange bruger meget varmt vand og VVB'en ikke er stor nok. Så er højt tillæg og hermed hurtig produktion vigtig

Hejsa jeg har lidt problemer med 10 procent drift efter at fyret har lavet varmt vand grafen ser ok nu har sat kw til 2 ved 10 drift luft 18 må man gå højer op i kw? så grafen ikke dykker?
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt