Super tak 
Hej
Har kigget lidt på dine tal

Jeg formoder det er en BS 1016 med en U-Herd 10 kw
Blæser tal ved 10-50-100 % er lidt over standart. Men kommer jo an på lokale forhold som skorsten osv.
Kg komp rens 11 kg er ikke meget, men igen en smags sag.Derimod tid 180 sek sæt gerne på 360 sek og blæs ned fra 50 tll 25%
Så brænder pillerne af inden den blæser rent.
Pumpe stop er 35 gr. måske 55 gr så du ikke køler vvb ved stop
El tænder:
Kan se den bruger 2 optændings forsøg engang imellem.
Hvis det er en keramisk vil jeg bruge disse tal (hvis du har en 1 eller 2 alm. el-tændere så skriv lige igen )
effekt 50%
blæs start 40%
blæs midt 30%
blæs slut 100%
Tid 5 min
for varmning 5 sek
Ellers ser det ok ud ,du kan opdatere til v 7,0664
Ps du kan jo bruger loggen den går helt tilbage til først start

½mylund