Hej Sophus,
Vejrkompenseringen har egentlig tre funktioner:
- Regulering af vejrkompenseringeventil
- Stop ved udetemperatur så høj at effekt bliver 0%
- Øge "Ønsket kedeltemperatur" hvis "Ønsket fremløbs temp" > "Ønsket kedeltemperatur"
Temperaturindgangen "Anlægs temp. zone x" bruges kun til reguleringen af en evt. vejrkompenseringsventil.
Hvis man sætter vejrkompensering aktiv
uden at specificere føler for "Anlægs temp. zone x" eller
uden at specificere udgange til "Zone x ventil åbne" / "Zone x ventil lukke", vil reguleringen af vejrkompenseringsventilen bare ikke fungere.
...men den "tredie" funktion vejrkompenseringen har, den der øger "Ønsket kedeltemperatur" hvis "Ønsket fremløbs temp" > "Ønsket kedeltemperatur", fungerer alligevel

At StokerCloud så viser forkerte værdier, har ikke indflydelse på din verkompenserings funktion, heldigvis

...men det har Jens jo styr på

Hilsen
Michael