Forfatter Emne: start - stop ingen brænseL????  (Læst 5891 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Gitte Hansen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 156
  • Respekt optjent: +2/-1
start - stop ingen brænseL????
« Dato: Jan 16, 2018, 14:45 »
JEG ER PÅ SKIDEREN!

Michael F har været inde og stille på mit fyr - med min tilladelse selvfølgelig - men nu starter fyret op i 6 timer - ca og stopper så og siger ingen brænsel - selv om kammeret er fyldt - hvad sker der for det?

Jeg har ikke 1200 kr for at NBA kommer ud og tjekker mit fyr - men jeg er lidt desperat for at finde ud af hvad pokker jeg gør forkert trods jeg egenligt kun fylder piller på og renser fyret.

Mine kurver på stoker flyver op og ned og det har de ikke gjort før nu her - på de sidste par måneder - hvad pokker gør jeg???

http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=amagiteam

Offline ½mylund

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 563
  • Respekt optjent: +17/-6
  • Vil dit fyr ikke spille lad Hald det indstille
Sv: start - stop ingen brænseL????
« Svar #1 Dato: Jan 16, 2018, 14:59 »
Hej

Hvor stort er dit fyr i sommer skriver du 30 kw? passer det  ???
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=8201.msg69664#msg69664

Hvilken slags silo den Røde eller den lille sorte mini

Din afvejning svinger fra over 2000 gr til 450 gram på 14 dage ? hvad skyldes det nye piller eller ...?

Hvis du lytter til den ekstern snegl, den i silo løber den så lidt baglæs når den stopper ?

Hvor lægger skodborg ?

½mylund
« Senest Redigeret: Jan 16, 2018, 15:08 af ½mylund »
½mylund
NBE Scotte 10 kw Blackstar BS 1016 ver. 6,85
Metalbestos Multi 50 130mm stålskorsten kompressorrens ,stokerkontrol ver. 3,50
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
Nilan comfort Top 300 ventilation
Års forbrug 5250 kg german pellets 6mm
½ godt isoleret hus

online data http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=haldmylund

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7566
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: start - stop ingen brænseL????
« Svar #2 Dato: Jan 16, 2018, 15:03 »
JEG ER PÅ SKIDEREN!

Michael F har været inde og stille på mit fyr - med min tilladelse selvfølgelig - men nu starter fyret op i 6 timer - ca og stopper så og siger ingen brænsel - selv om kammeret er fyldt - hvad sker der for det?

Jeg har ikke 1200 kr for at NBA kommer ud og tjekker mit fyr - men jeg er lidt desperat for at finde ud af hvad pokker jeg gør forkert trods jeg egenligt kun fylder piller på og renser fyret.

Mine kurver på stoker flyver op og ned og det har de ikke gjort før nu her - på de sidste par måneder - hvad pokker gør jeg???

http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=amagiteam

Det kan være smuld i dine piller, smuds på fotoføler, eller måske en defekt gearmotor.
Hvilken af forslagene kan passe ?   :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline sten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 125
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Opvarmet 123 m2, 2 - 3 tons forbrug årligt
    • Sten Andersen
Sv: start - stop ingen brænseL????
« Svar #3 Dato: Jan 16, 2018, 15:19 »
Hej Gitte, læs evt. min tråd; "til tvivlerne"!

Offline Gitte Hansen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 156
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: start - stop ingen brænseL????
« Svar #4 Dato: Jan 16, 2018, 15:57 »
1/2mylund: siloen er sort - hvorfor den har været på 2000 ved jeg ikke - og jeg er netop nu i tvivl om fyret her er 30 eller 16 (vi har 2 ejendomme og 2 fyre - den anden med rød silo - og ja vi har lige købt nye piller fra Stark som vi skulle prøve - ørhhhh det må jeg ud og lytte til - men har ikke umildbart lagt mærke til om den køre baglæns :-/

Michael F : jeg har lige haft fyret totalt toppet og renset - smuds ja - en smule - men ikke noget jeg syntes er voldsomt - men kan måske være nok - gearmotor - hvordan se den ud???

sten: den tråd har jeg læst - den dims vind halløj i bag - helt bag - har jeg taget ud-fjernet - da min smed sagde at de andre fyre som vores de har installeret er taget ud - men det andet du skriver - forstår jeg ikke

Billeder vil hjælpe mig til forståelse - så jeg kan se hvor henne jeg skal lede.

Fotocensor og brænder er renset - men jeg syntes ikke problemet med smuld er stor - ej heller slagger - men jeg har de sidste bar dage lagt mærke til at den ikke kompressorrenser ordenligt (aske i brænder)

Offline Gitte Hansen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 156
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: start - stop ingen brænseL????
« Svar #5 Dato: Jan 16, 2018, 16:03 »
1/2mylund - skodborg ligger 25 km syd for Kolding - jylland

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7566
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: start - stop ingen brænseL????
« Svar #6 Dato: Jan 16, 2018, 16:21 »
1/2mylund: siloen er sort - hvorfor den har været på 2000 ved jeg ikke - og jeg er netop nu i tvivl om fyret her er 30 eller 16 (vi har 2 ejendomme og 2 fyre - den anden med rød silo - og ja vi har lige købt nye piller fra Stark som vi skulle prøve - ørhhhh det må jeg ud og lytte til - men har ikke umildbart lagt mærke til om den køre baglæns :-/

Michael F : jeg har lige haft fyret totalt toppet og renset - smuds ja - en smule - men ikke noget jeg syntes er voldsomt - men kan måske være nok - gearmotor - hvordan se den ud???

sten: den tråd har jeg læst - den dims vind halløj i bag - helt bag - har jeg taget ud-fjernet - da min smed sagde at de andre fyre som vores de har installeret er taget ud - men det andet du skriver - forstår jeg ikke

Billeder vil hjælpe mig til forståelse - så jeg kan se hvor henne jeg skal lede.

Fotocensor og brænder er renset - men jeg syntes ikke problemet med smuld er stor - ej heller slagger - men jeg har de sidste bar dage lagt mærke til at den ikke kompressorrenser ordenligt (aske i brænder)

Kig side 5 http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/manual-v7-og-v10-dec-2014.pdf
Find sneglen i brænderen, følg den stiplede linie og så er gearmotoren i den anden ende af linien.
På side 16 er vist en splittegning med en lille sort gearmotor.
Er det den model gearmotor der er på din brænder ?

Er det samme gearmotor der trækker sneglen i magasinet ?
( se på toppen af sneglen i magasinet )
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline sten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 125
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Opvarmet 123 m2, 2 - 3 tons forbrug årligt
    • Sten Andersen
Sv: start - stop ingen brænseL????
« Svar #7 Dato: Jan 16, 2018, 16:22 »
I din silo er der øverst et låg man kan aftage. Under dette låg er det øverste af sneglen placeret. Hvis sneglen har svært ved at føre pillerne op, for din brænder ikke tilført noget føde, og bålet går derfor ud.
Jeg har lavet en kort video om det. Låget skal af. HUSK AT SLUKKE FOR STRØMMEN. Kondensatoren er den, som giver mere kraft til sneglen, når den skal hente pillerne op. https://www.youtube.com/watch?v=M-UgwcorpiU
« Senest Redigeret: Jan 16, 2018, 16:23 af sten »

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7566
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: start - stop ingen brænseL????
« Svar #8 Dato: Jan 16, 2018, 16:27 »
I din silo er der øverst et låg man kan aftage. Under dette låg er det øverste af sneglen placeret. Hvis sneglen har svært ved at føre pillerne op, for din brænder ikke tilført noget føde, og bålet går derfor ud.
Jeg har lavet en kort video om det. Låget skal af. HUSK AT SLUKKE FOR STRØMMEN. Kondensatoren er den, som giver mere kraft til sneglen, når den skal hente pillerne op. https://www.youtube.com/watch?v=M-UgwcorpiU

Du kan med fordel skifte din gearmotor på sneglen med denne http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-reservedele/reservedele/gear-motor-tyd60z-9rpm.html
Den har flere kræfter til opgaven  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Gitte Hansen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 156
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: start - stop ingen brænseL????
« Svar #9 Dato: Jan 16, 2018, 17:37 »
hvordan sætter man billede ind?

Offline ½mylund

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 563
  • Respekt optjent: +17/-6
  • Vil dit fyr ikke spille lad Hald det indstille
Sv: start - stop ingen brænseL????
« Svar #10 Dato: Jan 16, 2018, 18:28 »
Hej Gitte

Her er en vejledning  ;)

tryk på gem til sidst

Du kan jo altid rette bagefter ved at trykke på rediger

½mylund
« Senest Redigeret: Jan 16, 2018, 18:30 af ½mylund »
½mylund
NBE Scotte 10 kw Blackstar BS 1016 ver. 6,85
Metalbestos Multi 50 130mm stålskorsten kompressorrens ,stokerkontrol ver. 3,50
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
Nilan comfort Top 300 ventilation
Års forbrug 5250 kg german pellets 6mm
½ godt isoleret hus

online data http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=haldmylund

Offline Gitte Hansen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 156
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: start - stop ingen brænseL????
« Svar #11 Dato: Jan 16, 2018, 19:33 »
GISP

Michael F: 40-60W vil jeg mene min er - det ligner den - men jeg er usikker på den halvrunde i bunden - om den er sort eller grå :-( vedr side 16 - så ved jeg ikke om den ser sådan ud - fyret var samlet da jeg fik den og jeg skal ikke prøve at skille noget af :-(

Tak 1/2mylund - jeg vil prøve - det er ikke lige det nemmeste for mig.

Men efter en god gennemgang af rens - så køre den lidt mere stabilt - men ikke hvad den har gjort - jeg kigger lige alt igennem igen

oppe i siloen - ja der har jngen ledninger eller lign som på viste video  ??? ??? ???

Offline ole.stevelt

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 57
  • Respekt optjent: +4/-0
  • Pens. læge og telegrafist (- ..- ... ..-)
Sv: start - stop ingen brænseL????
« Svar #12 Dato: Jan 18, 2018, 02:49 »
Den interne snegl kan være gået løs på akslen. I så tilfælde kan man høre og mærke gearmotoren køre, mens sneglen står stille. Løsning: tvangskøre intern snegl til pinolskruen står, så man kan stramme den. Men først løsne pinolskruen med en lille umbracco-nøgle, derefter trække sneglen lidt ud fra akslen. tvangskøre gearmotoren til hulkehlen vender opad, skubbe sneglen på plads, så pinolskruen sidder nøjagtigt u  for hulkehlen, og t til sidst stramme pinolskruen, og evt. give den en lille kørnerprik, så den ikke kan arbejde sig løs.
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=ole.stevelt
Instal.: 10-20 KW Woody Den gamle) ,star 20, silo 3 tons; Styr. v10, iltstyring

Offline Gitte Hansen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 156
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: start - stop ingen brænseL????
« Svar #13 Dato: Jan 27, 2018, 17:56 »
Hmmmmmm

Jeg har skiftet piller og nu køre fyret til UG??????

Kan det virkelig være rigtigt at pillerne kan gøre så stor forskel????

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: start - stop ingen brænseL????
« Svar #14 Dato: Jan 27, 2018, 19:01 »
Hmmmmmm

Jeg har skiftet piller og nu køre fyret til UG??????

Kan det virkelig være rigtigt at pillerne kan gøre så stor forskel????

Det kan det sagtens, men kan også være din snegleydelse, der nu er steget, så fyret faktisk får alt for meget brændsel.
Så har du vejet af?
Hvis sneglen nu doserer 800g, får fyret jo 200g ekstra for hver 6min kørsel. Doseringen kan også blive mere jævn med andre piller, det vilogså hjælpe en del.
Det fyr der stå i din signatur har den lave dosering på 600g og det kunne godt tyde på problemer med piller eller snegl, hvillket begge dele kan give en ujævn dosering. Her kunne det være en ide at sætte minimums mængden pr. kørsel op til 16g.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt