Forfatter Emne: Hvad gøre jeg galt da  (Læst 9509 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Hvad gøre jeg galt da
« Dato: Jan 20, 2018, 14:12 »
Hejsa har nu opdater min styring skift træpille mærke forsøgt at stille blæsen nu 17-25-35 Det jeg jeg oplever at fyret har  svært ved at regulere sig især efter at den har lavet varmt vand hvad gør jeg da.
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Hvad gøre jeg galt da
« Svar #1 Dato: Jan 20, 2018, 15:47 »
Hejsa har nu opdater min styring skift træpille mærke forsøgt at stille blæsen nu 17-25-35 Det jeg jeg oplever at fyret har  svært ved at regulere sig især efter at den har lavet varmt vand hvad gør jeg da.

Definer svært?, det ser ikke værre ud end resten af tiden.

Hvis du taler om at kedeltemperaturen der falder til 45-48 grader, er det een uhensigtsmæssig ting der kigges på, men om den løses eller det bare er sådan finder vi ud af med tiden.
Selvom den løses, vil temperaturen stadig falde, men måske 3-8 grader mindre end i dag.

Update: Din blæser er længere fra linær end de fleste steder, men derfor kan det godt være rigtigt. Men jeg kan se du stiller din blæser med store spring op til 5 tal pr. gang. Det giver altså ikke rigtig nogen mening. med den tilgang til det tror jeg ikke rigtig vi kan hjælpe dig Torben.
« Senest Redigeret: Jan 20, 2018, 16:05 af Hjemme teori »
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Hvad gøre jeg galt da
« Svar #2 Dato: Jan 20, 2018, 16:02 »
Ok jeg har som sagt kun prøvet mig frem med at stille den ned i blæsen for at se om det hjalp og er gået tilbage til de tal som blæsen står på nu da flammen var for fed
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Hvad gøre jeg galt da
« Svar #3 Dato: Jan 20, 2018, 16:05 »
Du stiller en hel masse på fyret uden at låse effekten. Hvis du kan styre med den justering er du lysår foran os andre og så er der ingen grund til at bede os om hjælp. Og jeg ved at der er massere der har forklaret dig hvordan man gør. Når du så vælger din egen metode, kan vi altså igen ikke rigtig hjælpe.

Så svaret er nok at det er det du gør galt!
« Senest Redigeret: Jan 20, 2018, 16:06 af Hjemme teori »
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Hvad gøre jeg galt da
« Svar #4 Dato: Jan 20, 2018, 16:19 »
Og blæsertal har altså intet at gøre med hvordan fyret regulerer efter VVB.

Det har "kun" noget at gøre med om forbrændingen er i orden.

Så hvis du mangler svar på noget, har du altså stillet et spørgsmål, som ikke rigtig giver nogen mening, da du fortæller om forbrændingen og spørger til reguleringen.

Så måske du også gør det galt - stiller på forbrændingen, for at løse reguleringen.
« Senest Redigeret: Jan 20, 2018, 16:22 af Hjemme teori »
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Hvad gøre jeg galt da
« Svar #5 Dato: Jan 20, 2018, 16:26 »
Ok tak har vejet af og grund justeret mm prøver en gang til god aften
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Hvad gøre jeg galt da
« Svar #6 Dato: Jan 20, 2018, 16:35 »
Ok tak har vejet af og grund justeret mm prøver en gang til god aften

Prøv at læse ovenstående svar en gang til !!

Der har jeg forklaret er der er et problem med reguleringen efter VVB, som måske bliver løst af NBE på sigt (det er allerede implementeret i V13).
Så har jeg forklaret at forbrænding og regulering ikke er det samme.

Så nu skriver du at du vil prøve at stille forbrændingen igen. Er der noget i dit spørgsmål jeg har misforstået, eller har du ikke forstået svarene??

- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Hemhems

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 246
  • Respekt optjent: +5/-0
Sv: Hvad gøre jeg galt da
« Svar #7 Dato: Jan 20, 2018, 16:36 »
Hej

Tag dig nu god tid mellem de låsede effekter, du kan ikke bare skrue 3-5% af gangen, 1% af gangen ved hver låst effekt..

Jeg har stillet min vvb til 65% da mit forbrug er for lille og dermed falder min temp også en del under vvb prio. Men det er sekundært og du skal have din forbrænding i orden først..

Jeg er fuldstændig enig med HT at du slet ikke gir dig god tid til at få den grundjusteret, og som skrevet kan du ikke bare gætte dig til blæser procenter mens fyret selv modulere..
100m2 i 2 plan fra 1924 - radiatorer only.
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Kompressor Rens og Senco 1010 kompressor
70 cm isoleret 130mm - Isokern skorsten+trækstabilisator
https://stokercloud.dk/v3/#/hest/main-page

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Hvad gøre jeg galt da
« Svar #8 Dato: Jan 21, 2018, 06:40 »
Ok jeg har forstå jers svar tilbage og prøver igen en grund justering og giver mig god tid har set  at der er noget det hedder ilt reguleringen  hvad er det til da?
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline Hemhems

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 246
  • Respekt optjent: +5/-0
Sv: Hvad gøre jeg galt da
« Svar #9 Dato: Jan 21, 2018, 08:36 »
Ok jeg har forstå jers svar tilbage og prøver igen en grund justering og giver mig god tid har set  at der er noget det hedder ilt reguleringen  hvad er det til da?

Hvis du har en bs1016 så indstiller du via en grundjusteringen, har man nogen af de seneste tætte kedler, så har man mulighed for velfungerende iltstyring..

Du skal bare se bort fra ilt regulering og du har sikkert heller ingen iltsonde monteret og dermed virker det ikke..
100m2 i 2 plan fra 1924 - radiatorer only.
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Kompressor Rens og Senco 1010 kompressor
70 cm isoleret 130mm - Isokern skorsten+trækstabilisator
https://stokercloud.dk/v3/#/hest/main-page

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Hvad gøre jeg galt da
« Svar #10 Dato: Jan 21, 2018, 08:55 »
Ok jeg arbejder på grund justering og det jeg jeg oplever og ser i forbindelse med blæsen er at blæsen bliver stillet ind er at den mister pusten som om den ikke får nok piller ind. Og nå den når setup punket  på 60 grader er det som den ikke vil reguler sig selv
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline Hemhems

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 246
  • Respekt optjent: +5/-0
Sv: Hvad gøre jeg galt da
« Svar #11 Dato: Jan 21, 2018, 09:34 »
Ok jeg arbejder på grund justering og det jeg jeg oplever og ser i forbindelse med blæsen er at blæsen bliver stillet ind er at den mister pusten som om den ikke får nok piller ind. Og nå den når setup punket  på 60 grader er det som den ikke vil reguler sig selv

Prøv at gå din manual igennem først der omhandler grund justering - Og du kan få nogen fif her hvordan du kan få blæseren indstillet - https://www.youtube.com/watch?v=dXAfL0bbU_s&index=4&list=PL7yBm6e1K9FaMrth_ck7YkrNC65hGjHXk
100m2 i 2 plan fra 1924 - radiatorer only.
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Kompressor Rens og Senco 1010 kompressor
70 cm isoleret 130mm - Isokern skorsten+trækstabilisator
https://stokercloud.dk/v3/#/hest/main-page

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Hvad gøre jeg galt da
« Svar #12 Dato: Jan 21, 2018, 10:08 »
Hej Torben

Jeg prøver lige igen.

Det er din regulering der er problemet!!!!
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Hvad gøre jeg galt da
« Svar #13 Dato: Jan 21, 2018, 10:45 »
Jeps reguleringen syntes jeg ikke er ok som om den ikke rigtigt at hitte ud af det
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline Hemhems

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 246
  • Respekt optjent: +5/-0
Sv: Hvad gøre jeg galt da
« Svar #14 Dato: Jan 21, 2018, 10:48 »
Hej Torben

Jeg prøver lige igen.

Det er din regulering der er problemet!!!!

Hehe ja det er lidt op af bakke med læs på..
100m2 i 2 plan fra 1924 - radiatorer only.
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Kompressor Rens og Senco 1010 kompressor
70 cm isoleret 130mm - Isokern skorsten+trækstabilisator
https://stokercloud.dk/v3/#/hest/main-page