Forfatter Emne: “Hjælp”skift fra V6.33 til V10.0523 skaber problemer?  (Læst 7484 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline kigan

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 538
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: “Hjælp”skift fra V6.33 til V10.0523 skaber problemer?
« Svar #15 Dato: Feb 22, 2018, 14:43 »
Hvis den ikke kommer op på 100% ved 10 grader under så er det din i og p led du skal kigge på.
Mvh Kevin
Mit fyr https://v16.stokercloud.dk/#kevinhan
RTB Phoenix 30 kw

Offline ½mylund

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 563
  • Respekt optjent: +17/-6
  • Vil dit fyr ikke spille lad Hald det indstille
Sv: “Hjælp”skift fra V6.33 til V10.0523 skaber problemer?
« Svar #16 Dato: Feb 22, 2018, 15:00 »
Hej

Sæt den rigtige afvejning ind
Hæv minimum dosering til 16 gram
Hæv I-led til 0,2

Hvis ikke du kan hitte rede i det skriv sms 40214217

½mylund
½mylund
NBE Scotte 10 kw Blackstar BS 1016 ver. 6,85
Metalbestos Multi 50 130mm stålskorsten kompressorrens ,stokerkontrol ver. 3,50
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
Nilan comfort Top 300 ventilation
Års forbrug 5250 kg german pellets 6mm
½ godt isoleret hus

online data http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=haldmylund

Offline William Green

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: “Hjælp”skift fra V6.33 til V10.0523 skaber problemer?
« Svar #17 Dato: Feb 25, 2018, 11:45 »
Nu skal i høre.
I fredags til fyraften rensede jeg mit fyr endnu en gang (grundigt) for at starte forfra igen.
Herefter lavede jeg en “factory reset” af min V10.0523 styring.
Af grundindstilliger stod den til 1800gram, p-værdi til 2.5 og i-værdi 0.1.

Nye sending piller og en afvejning på 1291gram
Herefter brugte jeg godt og vel knapt 4 timer på regulering af blæser
De står nu til 17 ved 10%, 22 ved 50% & 29 ved 100%
Jeg synes dog det er en anelse svært at stille fordi, jeg bliver ved med at høre at flammen skal være stor på en 16kw, men hvor stor ???

Lørdag morgen var det samme billede som før, men dog med en væsentlig bedre afbrænding af pillerne.
Kedeltemp står sat til 65 grader men fyret ligger og på 55 grader og 50-60 procent.
Jeg ændrede min i-værdi fra de 0.1 til 0.5.
Det hjalp. Mit fyr steg i kedeltemp til de ønskede 65 grader. Jeg har dog måtte stille min i-værdi til 0.7 fordi jeg synes fyret have svært ved at stige til de 65 grader når der var mindre udsving, som fx når cirkulationspumpen tænder til mit brugsvand.

Hvad står jeres p og i værdier til ?

O.B.S. Skal jeg lave en ny blæser indstilling når jeg har fundet den bedste p og i-værdi?
« Senest Redigeret: Feb 25, 2018, 11:48 af William Green »
Blackstar 20-16 fra 12 uden semi-rens med V10 styring fra 2017
Fast skorsten med gammeldags mekanisk strækstabilisator.
Opvarmer 187kvm på et plan med middel/dårlig loftisolering og gamle radiator
Ny Danfoss link gulvvarme i køkken/soveværelse (70kvm) med godt isoleret vægge.
Gennemsnitlig forbrug årligt, ca. 6 ton 8mm piller
http://stokercloud.dk/dev/Wlsg.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-177
  • Montør NBE
Sv: “Hjælp”skift fra V6.33 til V10.0523 skaber problemer?
« Svar #18 Dato: Feb 25, 2018, 12:10 »
Nu skal i høre.
I fredags til fyraften rensede jeg mit fyr endnu en gang (grundigt) for at starte forfra igen.
Herefter lavede jeg en “factory reset” af min V10.0523 styring.
Af grundindstilliger stod den til 1800gram, p-værdi til 2.5 og i-værdi 0.1.

Nye sending piller og en afvejning på 1291gram
Herefter brugte jeg godt og vel knapt 4 timer på regulering af blæser
De står nu til 17 ved 10%, 22 ved 50% & 29 ved 100%
Jeg synes dog det er en anelse svært at stille fordi, jeg bliver ved med at høre at flammen skal være stor på en 16kw, men hvor stor ???

Lørdag morgen var det samme billede som før, men dog med en væsentlig bedre afbrænding af pillerne.
Kedeltemp står sat til 65 grader men fyret ligger og på 55 grader og 50-60 procent.
Jeg ændrede min i-værdi fra de 0.1 til 0.5.
Det hjalp. Mit fyr steg i kedeltemp til de ønskede 65 grader. Jeg har dog måtte stille min i-værdi til 0.7 fordi jeg synes fyret have svært ved at stige til de 65 grader når der var mindre udsving, som fx når cirkulationspumpen tænder til mit brugsvand.

Hvad står jeres p og i værdier til ?

O.B.S. Skal jeg lave en ny blæser indstilling når jeg har fundet den bedste p og i-værdi?

Prøv at opdater til sidste ny version.
Kig her http://www.nbe.dk/program-download/

Flammen skal være korngul, og der må ikke være røg i fyrboksen, men det skal være tæt på.
Så må længden af flammen være det den er  O0
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline ½mylund

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 563
  • Respekt optjent: +17/-6
  • Vil dit fyr ikke spille lad Hald det indstille
Sv: “Hjælp”skift fra V6.33 til V10.0523 skaber problemer?
« Svar #19 Dato: Feb 25, 2018, 19:33 »
Hej

Kan se din version hedder 10,0523 det er vist en ikke frigivet version  ???


Jeg vil downgrade til version 10,0522

Vedr. PI-led en P på ca 2-2,5 og en I-led på 0,2-0,25 vil jeg tro, det køre mange med



Efter som det ikke hjalp med ny styring så kigger vi andre steder


1. Kontroller at der er renset helt til skorsten, kontrol af plader ligge rigtigt i kedlen
2. hvilken blæser har du ? hvis model med kondensator (skift kondensator 45 kroner) GDS
3. Skift kondensator på dine gearmotor Koster 35 kr. pr stk. GDS
4. Kontrol af vægt til afvejning lav ny afvejning gerne 3 stk
5. lav en grundjustering (først opstart) se billede
GDS gør det selv arbejde (ledninger på kondensator kan ikke vende forkert )

½mylund







« Senest Redigeret: Feb 25, 2018, 19:42 af ½mylund »
½mylund
NBE Scotte 10 kw Blackstar BS 1016 ver. 6,85
Metalbestos Multi 50 130mm stålskorsten kompressorrens ,stokerkontrol ver. 3,50
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
Nilan comfort Top 300 ventilation
Års forbrug 5250 kg german pellets 6mm
½ godt isoleret hus

online data http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=haldmylund

Offline William Green

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: “Hjælp”skift fra V6.33 til V10.0523 skaber problemer?
« Svar #20 Dato: Feb 25, 2018, 19:49 »
Det var også det jeg gik ud fra med hensyn til farven. Så det må vel være i orden.
Jeg har måtte stille i-værdien permanent til 0.70 nu. Da det ikke fungere med 0.50
Jeg vil muligvis prøve at leje lidt med p-værdien sener den står pt på 2.5, men hvis andre normalt køre med henholdsvis 0.2-0.25 så synes jeg der er bemærkelsesværdigt højt på min.
Jeg synes også min effektkurve er lidt ustabil og effekten ligger gennerelt højt.

Min minimums dosering er 5gram nu. Er det lidt eller normalt til en normal i-værdig

Alt er renset og pladerne ligger hvor de skal. Jeg her ikke kondensator på min blæser. Gearmotoren skulle være den “rigtige type”
Blackstar 20-16 fra 12 uden semi-rens med V10 styring fra 2017
Fast skorsten med gammeldags mekanisk strækstabilisator.
Opvarmer 187kvm på et plan med middel/dårlig loftisolering og gamle radiator
Ny Danfoss link gulvvarme i køkken/soveværelse (70kvm) med godt isoleret vægge.
Gennemsnitlig forbrug årligt, ca. 6 ton 8mm piller
http://stokercloud.dk/dev/Wlsg.html

Offline ½mylund

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 563
  • Respekt optjent: +17/-6
  • Vil dit fyr ikke spille lad Hald det indstille
Sv: “Hjælp”skift fra V6.33 til V10.0523 skaber problemer?
« Svar #21 Dato: Feb 25, 2018, 20:06 »
Hej

Jeg mener du skal downloade en anden version, tror der er noget galt med din. ta version 10.0522 skulle være under menu download

Blæser er sikkert fin men er blæserhjul helt rent ?
Men skift kondensator på begge gearmotor intern og ekstern snegl (start og drift moment på motor) ment og billigt

Men hvad forklare dine problemer startede efter 3-4 år

½mylund
« Senest Redigeret: Feb 25, 2018, 20:14 af ½mylund »
½mylund
NBE Scotte 10 kw Blackstar BS 1016 ver. 6,85
Metalbestos Multi 50 130mm stålskorsten kompressorrens ,stokerkontrol ver. 3,50
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
Nilan comfort Top 300 ventilation
Års forbrug 5250 kg german pellets 6mm
½ godt isoleret hus

online data http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=haldmylund

Offline William Green

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: “Hjælp”skift fra V6.33 til V10.0523 skaber problemer?
« Svar #22 Dato: Feb 25, 2018, 20:44 »
Blæseren er helt ren. Jeg har haft den ude og blæse den godt igennem.

Jeg vil nedgradere min firmware til 10.0522 og se hvad det ændre.
Og så skifter jeg mine kondensatore. Vi er enige om at den kondensator der sidder på brænderprintet er til gearmotoren. ?

Det var en ny sending træpiller der startede mine problemer. Leverandøren påstår jeg er den eneste “registreret” der har klaget over pillerne. Nu har jeg fået en nye sender igen og det er umiddelbart ikke samme piller.
Blackstar 20-16 fra 12 uden semi-rens med V10 styring fra 2017
Fast skorsten med gammeldags mekanisk strækstabilisator.
Opvarmer 187kvm på et plan med middel/dårlig loftisolering og gamle radiator
Ny Danfoss link gulvvarme i køkken/soveværelse (70kvm) med godt isoleret vægge.
Gennemsnitlig forbrug årligt, ca. 6 ton 8mm piller
http://stokercloud.dk/dev/Wlsg.html

Offline ½mylund

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 563
  • Respekt optjent: +17/-6
  • Vil dit fyr ikke spille lad Hald det indstille
Sv: “Hjælp”skift fra V6.33 til V10.0523 skaber problemer?
« Svar #23 Dato: Feb 25, 2018, 20:54 »
Blæseren er helt ren. Jeg har haft den ude og blæse den godt igennem.

Jeg vil nedgradere min firmware til 10.0522 og se hvad det ændre.
Og så skifter jeg mine kondensatore. Vi er enige om at den kondensator der sidder på brænderprintet er til gearmotoren. ? ja til intern gear, klip ledninger og lad den sidde på print og sæt ny kondensator fast med en strips

Det var en ny sending træpiller der startede mine problemer. Leverandøren påstår jeg er den eneste “registreret” der har klaget over pillerne. Nu har jeg fået en nye sender igen og det er umiddelbart ikke samme piller.

Der sidder også en kondensator oppe i den røde kasse for ende af ekstern snegl til den motor
½mylund
NBE Scotte 10 kw Blackstar BS 1016 ver. 6,85
Metalbestos Multi 50 130mm stålskorsten kompressorrens ,stokerkontrol ver. 3,50
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
Nilan comfort Top 300 ventilation
Års forbrug 5250 kg german pellets 6mm
½ godt isoleret hus

online data http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=haldmylund

Offline Skrot1

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 689
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: “Hjælp”skift fra V6.33 til V10.0523 skaber problemer?
« Svar #24 Dato: Feb 26, 2018, 08:05 »
Prøv at hæv minimumsdosering til 15-20 gram, giver mere ensartet og stabil dosering, så er den variabel da udelukket. Mvh.carsten
Woody 10 kw.V10, BS1016 kedel,  U-herd, trækstabilisator,  med iltstyring og kompressorrens, version 10.525, 130. mm. stålskorsten. 6 mm piller . https://stokercloud.dk/v3/#/65018/main-page

Offline Aerobatic

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 115
  • Respekt optjent: +4/-0
Sv: “Hjælp”skift fra V6.33 til V10.0523 skaber problemer?
« Svar #25 Dato: Feb 28, 2018, 09:37 »
Nu kender jeg ikke version 10.0523 men jeg ved at version 10.0522 havde en fejl i PID reguleringssløjfen som begrænsede ydelsen således at den aldrig ville køre 100% ydelse. Hvis du nedgraderer vil jeg anbefale at tage version 10.0521 istedet, den virker bedre.
/Ulrik

Blackstar BS1016 10kW
800l Akkutank

http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=aviator