Hej,
Om det kun er dig der ikke kan forstå det, skal jeg ikke udtale mig om, men fet kan sagtens være rigtigt

Min RTB kører typisk med en røggastemperatur på 80-85
oC, og jeg kan sagtens holde hånden på røgrøret

Hvis din røggastemperaturføler er monteret korrekt, måler den temperaturen i midten af røgrøret, der hvor temperaturen er højest.
Jo længere ud mod røgrørets yderkant du måler røggastemperaturen, jo lavere vil den være.
Det er ikke den store mængde røggas der passerer gennem røgrøret, og med røgrørets forholdsvis store overflade, er afkølingen ganske stor.
Hvis du pakker isolering (rockwool/glasuld) omkring røgrøret, vil du opleve noget helt andet (pas på fingrene).
Hilsen
Michael
Hmm har idag monteret en pt1000 føler i mit røgrør lige bag kedlen. Den er sat til den rigtige føler i styringen. Men men men kan ikke helt forstå jeg kan nemt holde en hånd på røret men føleren siger over 100 grader. Er det kun mig der ikke kan forstå dette