Forfatter Emne: Tjek af indstillinger  (Læst 13462 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Tjek af indstillinger
« Svar #15 Dato: Mar 15, 2018, 12:32 »
Så lige at dine blæsertal og ilt tal er langt fra linære.

@michaelF er det normalt for BS+ og evt. RTB?

På tidligere kedler har jeg afvigelser men jeg har aldrig set dem så store som her. Jeg tænker det er en fejl!

Blæser: 18-24-42
Ilt:  18-14-8
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline kabel

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 14
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Tjek af indstillinger
« Svar #16 Dato: Mar 15, 2018, 12:35 »
Ah, så når man ændrer på blæs, skal man også ændre på rens - ud fra den formel..

Og effekten er altid ud fra 100%?

Tænker, hvis jeg ændrer på blæs ved 50% og/eller 10% skal der vel ikke justeres på effekten i rens, eller?

I øvrigt, så mange tak, fordi i har tålmodighed til at lære en nybegynder disse (sikkert i Jeres verden simple) ting..

Smeden har forklaret noget - men hverken på dansk eller på et tidspunkt, hvor jeg selv har haft mulighed for at sætte mig lidt ind i det (=russisk).
Dog har han dog heller ikke nævnt noget af ovenstående..
M.v.h. Kabel

BS+ Opvarmer 249 m2 uden hulmur.

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Tjek af indstillinger
« Svar #17 Dato: Mar 15, 2018, 12:58 »
Ah, så når man ændrer på blæs, skal man også ændre på rens - ud fra den formel..

Og effekten er altid ud fra 100%?

Tænker, hvis jeg ændrer på blæs ved 50% og/eller 10% skal der vel ikke justeres på effekten i rens, eller?

I øvrigt, så mange tak, fordi i har tålmodighed til at lære en nybegynder disse (sikkert i Jeres verden simple) ting..

Smeden har forklaret noget - men hverken på dansk eller på et tidspunkt, hvor jeg selv har haft mulighed for at sætte mig lidt ind i det (=russisk).
Dog har han dog heller ikke nævnt noget af ovenstående..

Nu er rens ikke nær så følsom som forbrænding, så normalt er standardtal fine, selvom der flyttes lidt op eller ned i forbrænding.

Og vær opmærksom på de forskellige rens - jeg udtalte mig kun om kompressorens!
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Hemhems

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 246
  • Respekt optjent: +5/-0
Sv: Tjek af indstillinger
« Svar #18 Dato: Mar 15, 2018, 13:15 »
Ah, så når man ændrer på blæs, skal man også ændre på rens - ud fra den formel..

Og effekten er altid ud fra 100%?

Tænker, hvis jeg ændrer på blæs ved 50% og/eller 10% skal der vel ikke justeres på effekten i rens, eller?

I øvrigt, så mange tak, fordi i har tålmodighed til at lære en nybegynder disse (sikkert i Jeres verden simple) ting..

Smeden har forklaret noget - men hverken på dansk eller på et tidspunkt, hvor jeg selv har haft mulighed for at sætte mig lidt ind i det (=russisk).
Dog har han dog heller ikke nævnt noget af ovenstående..

Ja og jeg snakkede om rensecyklus, det det interval den er sat til at hæve blæs og rense hærden af for løs aske, de 10/3sec og 50% er std men højest sandsynlig passende til en 16kw, men dette kan justeres en smule hvis fyret laver askekager og slagger på hærden..

Fingerregel er ikk noget med at 10 50 100% effekt at gøre bare at indstillinger derfra kan bruges, men til rens så er det passende med 100%*1,5, og HT nævnte at kompressor rens og man kunne have fordele ved at bruge % fra middellast 50% som er 24% ligeud og indsat under komprens indstillingerne..

Når vi snakker 10/50/100 er det grundjustering som nævnt, men hos dig spiller iltstyringen med og du kan via din korrektion se hvor meget den arbejder og prøve at ramme de 100%, men det er jo god forbrændingen af pillerne og en sortbrun aske vi søger...
100m2 i 2 plan fra 1924 - radiatorer only.
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Kompressor Rens og Senco 1010 kompressor
70 cm isoleret 130mm - Isokern skorsten+trækstabilisator
https://stokercloud.dk/v3/#/hest/main-page

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-177
  • Montør NBE
Sv: Tjek af indstillinger
« Svar #19 Dato: Mar 15, 2018, 13:18 »
Så lige at dine blæsertal og ilt tal er langt fra linære.

@michaelF er det normalt for BS+ og evt. RTB?

På tidligere kedler har jeg afvigelser men jeg har aldrig set dem så store som her. Jeg tænker det er en fejl!

Blæser: 18-24-42
Ilt:  18-14-8

Ja, det er set flere steder at der slet ikke er linære forhold.
Skorstentræk, vindretning - forhold om skorstenspiben kan spille meget ind.
Det kan pillekvaliteten også  8)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline kabel

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 14
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Tjek af indstillinger
« Svar #20 Dato: Mar 16, 2018, 11:09 »
Har prøvet at hæve blæs. Men hvordan ved jeg, om jeg skal fortsætte med at hæve blæs eller sænke ønsket O2?

Den vil ikke helt op på ønsket O2 i 100% og selvom jeg har hævet blæs, så falder den ned i 70 erne igen, i korrektion på O2 i 100%.

Der ser ikke rigtig ud til at være problemer i 10% og 50% - den har været i de to niveauer, så det er ikke fordi den kun har kørt 100% drift hele tiden.

Hvad gør jeg?
« Senest Redigeret: Mar 16, 2018, 11:17 af kabel »
M.v.h. Kabel

BS+ Opvarmer 249 m2 uden hulmur.

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Tjek af indstillinger
« Svar #21 Dato: Mar 16, 2018, 11:27 »
Det lyder altså ikke rigtig det der, selvom Michael siger at det er set før.

Så jeg ser der kan være 2 problemer.

1. Ilt på 100% står forkert. Så prøv at indsætte standard ilt tal for dit fyr, for 10, 50 og 100%.
    Og så se hvordan reguleringen er.

2. Det er ikke en 16kW brænder men en 10kW du har. Det må kunne ses på et typeskilt på brænderen. Hvis det kun er en 10kW, er det derfor du ikke kan få nok luft ved 100% ydelse.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Tjek af indstillinger
« Svar #22 Dato: Mar 16, 2018, 11:43 »
Jeg har ikke kunne finde det i tekniske beskrivelse.
Så jeg ville prøve med ilt med 17 - 13 - 9

Og så se at få læst den vejledning som Hemhems, henviste til tidligere. Det gør det altså nemmere at forstå hvad der foregår.
« Senest Redigeret: Mar 16, 2018, 11:48 af Hjemme teori »
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Hemhems

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 246
  • Respekt optjent: +5/-0
Sv: Tjek af indstillinger
« Svar #23 Dato: Mar 16, 2018, 12:29 »
Det lyder altså ikke rigtig det der, selvom Michael siger at det er set før.

Så jeg ser der kan være 2 problemer.

1. Ilt på 100% står forkert. Så prøv at indsætte standard ilt tal for dit fyr, for 10, 50 og 100%.
    Og så se hvordan reguleringen er.

2. Det er ikke en 16kW brænder men en 10kW du har. Det må kunne ses på et typeskilt på brænderen. Hvis det kun er en 10kW, er det derfor du ikke kan få nok luft ved 100% ydelse.

Han har 250m2, så mon ikk det er en 16kw og kedlen er jo den samme, tvivler på der er valgt en 10kw til så stort et hus, giver vel heller ikk mening, og blæsertal indikere det også og ligner dem til en 16kw ligeså..

Kan det være at luft til 100% bare er træls at justere lige nu pga vinden, men tror o2 tallet er helt i skoven for 100% og blæs burde med tiden justeres ned, 44-46 virker højt men det er jo ikke sikker det er helt forkert, da installationer er meget forskellige med trækforhold osv..
« Senest Redigeret: Mar 16, 2018, 12:35 af Hemhems »
100m2 i 2 plan fra 1924 - radiatorer only.
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Kompressor Rens og Senco 1010 kompressor
70 cm isoleret 130mm - Isokern skorsten+trækstabilisator
https://stokercloud.dk/v3/#/hest/main-page

Offline kabel

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 14
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Tjek af indstillinger
« Svar #24 Dato: Mar 16, 2018, 13:06 »
Jeg har læst vejledningen og også fået en bedre forståelse.. Men prøver igen..

Det var en 10 kw som som smeden har lavet om til 16 kw da de ikke kunne levere en 16 kw..

Der er muret ny skorsten efter reglerne af en murer, andet ved jeg ikke ang. skorsten.


« Senest Redigeret: Mar 16, 2018, 13:09 af kabel »
M.v.h. Kabel

BS+ Opvarmer 249 m2 uden hulmur.

Offline sologbrænde

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Tjek af indstillinger
« Svar #25 Dato: Mar 16, 2018, 13:43 »
Smeden har lavet den om til 16 KW fra 10 KW ???????

Offline Hemhems

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 246
  • Respekt optjent: +5/-0
Sv: Tjek af indstillinger
« Svar #26 Dato: Mar 16, 2018, 14:25 »
Smeden har lavet den om til 16 KW fra 10 KW ???????

HT havde ret, det er gået forbi mit hoved det var en 10kw..

Ja hallo det kan man ski ikke, den kan tunes men ikk til 16kw...

Hvad har din smed egentlig gang i, jeg vil få den skiftet til en reel 16kw brænder ikk fuske med den 10kw..
« Senest Redigeret: Mar 16, 2018, 14:26 af Hemhems »
100m2 i 2 plan fra 1924 - radiatorer only.
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Kompressor Rens og Senco 1010 kompressor
70 cm isoleret 130mm - Isokern skorsten+trækstabilisator
https://stokercloud.dk/v3/#/hest/main-page

Offline kabel

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 14
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Tjek af indstillinger
« Svar #27 Dato: Mar 16, 2018, 14:48 »
Vi har bestil og købt en 16 kw BS+.

Vores gamle VVB var indbygget i oliefyret og denne VVB var stået af, så vi havde ikke varmt brugsvand - så vi var lidt pressede.
 
Så da vi bestiller fyret, og fabrikken ikke kunne levere en 16 kw, sagde smeden at han kunne lave 10 kw om til  16 kw - så ikke noget problem, vi kunne godt komme i gang med det samme..

Men er der nogen herinde der ved med sikkerhed, at en ombygget 10 kw ikke er det samme som en 16 kw?

Er nød til at være 100% sikker inden jeg tager fat i smeden..

M.v.h. Kabel

BS+ Opvarmer 249 m2 uden hulmur.

Offline Hemhems

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 246
  • Respekt optjent: +5/-0
Sv: Tjek af indstillinger
« Svar #28 Dato: Mar 16, 2018, 14:58 »
Vi har bestil og købt en 16 kw BS+.

Vores gamle VVB var indbygget i oliefyret og denne VVB var stået af, så vi havde ikke varmt brugsvand - så vi var lidt pressede.
 
Så da vi bestiller fyret, og fabrikken ikke kunne levere en 16 kw, sagde smeden at han kunne lave 10 kw om til  16 kw - så ikke noget problem, vi kunne godt komme i gang med det samme..

Men er der nogen herinde der ved med sikkerhed, at en ombygget 10 kw ikke er det samme som en 16 kw?

Er nød til at være 100% sikker inden jeg tager fat i smeden..

Forskellen er en længere hærd og brænder sider osv, der er godt 6 cm forskel i længden, så hvis han bare har ment at den kunne tunes via blæs og piller så går det galt uanset..

Hærden skal forlænges så du kan brænde pillerne ordentlig af og det kræver et vist arial..

Dit hus er en fin kandidat til en 16kw, ikk en 10kw i alm eller tunet stand.. Hvis du havde planer om at indføre andre varme kilder der kunne supplere så ok..
100m2 i 2 plan fra 1924 - radiatorer only.
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Kompressor Rens og Senco 1010 kompressor
70 cm isoleret 130mm - Isokern skorsten+trækstabilisator
https://stokercloud.dk/v3/#/hest/main-page

Offline kabel

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 14
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Tjek af indstillinger
« Svar #29 Dato: Mar 16, 2018, 15:13 »
Det eneste jeg ved de har gjort er, at de har pillet ved/skiftet noget elektronik i/på brænderen..

Hvad kan jeg gøre for at tjekke, om hærden er til 16 kw?

Vil ikke tage fat i smeden før jeg er sikker i min sag - for min viden er så lille på det her område, at jeg tror på hvad som helst..
M.v.h. Kabel

BS+ Opvarmer 249 m2 uden hulmur.