Forfatter Emne: Tjek af indstillinger  (Læst 16523 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline kabel

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 14
  • Respekt optjent: +0/-0
Tjek af indstillinger
« Dato: Mar 14, 2018, 21:47 »
Hej,

Er der nogen der vil kigge på mine indstillinger og se, om der er noget der springer i øjnene, som værende helt forkert...

Jeg har en lille smule sorte piller, men ved ikke hvad jeg skal stille på, for at få dem gjort til aske..

Takker

https://stokercloud.dk/v3/#/kabel/main-page
M.v.h. Kabel

BS+ Opvarmer 249 m2 uden hulmur.

Offline Mic

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 171
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Tjek af indstillinger
« Svar #1 Dato: Mar 14, 2018, 23:56 »
Har du prøvet med en grund justering igen. Kan se dine grafer svinger meget

Offline kabel

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 14
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Tjek af indstillinger
« Svar #2 Dato: Mar 15, 2018, 08:23 »
Det har jeg ikke - for jeg ved sandt at sige ikke hvordan jeg gør.. :-(

Fyret blev installeret og indstillet af smeden og jeg havde desværre ikke mulighed for at være hjemme.

Jeg ved hvordan jeg vejer piller af og tømmer askebakken, men det er næsten stort set også det..

Jeg har prøvet at lede på youtube, men synes ikke rigtig jeg kan finde noget omkring indstillinger - er der nogle gode steder at lede?

Hvis der er nogen der har videoer liggende eller har lyst til at lave dem, er jeg meget interesseret..

Spørgsmål som, øger man blæs eller sænker O2, hvis man har sorte piller - hvad er forskellen på de justeringer egentlig.. Eller er det noget helt andet man justerer på?

Jeg er virkelig grøn i dette univers, så bær over med mig..



 
M.v.h. Kabel

BS+ Opvarmer 249 m2 uden hulmur.

Offline Mic

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 171
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Tjek af indstillinger
« Svar #3 Dato: Mar 15, 2018, 08:33 »
Okay. Hvis du starter med at veje af igen 3 gange og tager gennemsnittet af dette så går det ikke helt galt. Så indstiller du blæs ved 10% 50% og 100%.  Prøv at kigge lidt på denne omkring flammen. https://m.youtube.com/watch?v=r9nYpiCpfzY

Offline kabel

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 14
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Tjek af indstillinger
« Svar #4 Dato: Mar 15, 2018, 09:59 »
Jeg prøver at veje af igen, nok først om et par dage - da jeg får leveret piller i dag og igen har mulighed for at komme tilbage til de piller jeg normalt har brugt (var udsolgt ved sidste leverance).

Jeg har ikke en låge, ligesom de viser på videoerne. Kan det godt passe jeg skal tage mine lameller ud og så kigge ned i fyret mens det kører?

Se billeder,
M.v.h. Kabel

BS+ Opvarmer 249 m2 uden hulmur.

Offline kabel

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 14
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Tjek af indstillinger
« Svar #5 Dato: Mar 15, 2018, 10:00 »
Lige et sidste billede - fil blev for stor før.

M.v.h. Kabel

BS+ Opvarmer 249 m2 uden hulmur.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Tjek af indstillinger
« Svar #6 Dato: Mar 15, 2018, 10:25 »
Jeg prøver at veje af igen, nok først om et par dage - da jeg får leveret piller i dag og igen har mulighed for at komme tilbage til de piller jeg normalt har brugt (var udsolgt ved sidste leverance).

Jeg har ikke en låge, ligesom de viser på videoerne. Kan det godt passe jeg skal tage mine lameller ud og så kigge ned i fyret mens det kører?

Se billeder,

Du kan ikke se ilden når du skal indstille en BS+ kedel  :)
Der måler du med iltstyringen.
Når du nu skifter tilbage til de piller du brugte før så kan du måske bruge de gamle indstillinger.
Ellers kig på dine korrektionstal.
De viser pt at du har for lidt blæser til den ilt% du ønsker.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Hemhems

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 246
  • Respekt optjent: +5/-0
Sv: Tjek af indstillinger
« Svar #7 Dato: Mar 15, 2018, 10:31 »
Jeg prøver at veje af igen, nok først om et par dage - da jeg får leveret piller i dag og igen har mulighed for at komme tilbage til de piller jeg normalt har brugt (var udsolgt ved sidste leverance).

Jeg har ikke en låge, ligesom de viser på videoerne. Kan det godt passe jeg skal tage mine lameller ud og så kigge ned i fyret mens det kører?

Se billeder,

Du kan ikke se ilden når du skal indstille en BS+ kedel  :)
Der måler du med iltstyringen.
Når du nu skifter tilbage til de piller du brugte før så kan du måske bruge de gamle indstillinger.
Ellers kig på dine korrektionstal
De viser pt at du har for lidt blæser til den ilt% du ønsker.

Ja du kan jo nemt se hvad det er, og da iltstyring er på on er det for det meste et nyere fyr og dermed en bs+ eller RTB

Kabel burde skrive hvad for et fyr det omhandler så man ikk skyder helt forkert fra starten af..

Burde korrektion tallene ikk ligge på mellem 98-102% for et fingerpeg om fornuftig forbrænding?

Kabel kan læse den her os --> http://mhes.dk/Iltstyring%20pa%CC%8A%20NBE%20br%C3%A6ndere.pdf
100m2 i 2 plan fra 1924 - radiatorer only.
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Kompressor Rens og Senco 1010 kompressor
70 cm isoleret 130mm - Isokern skorsten+trækstabilisator
https://stokercloud.dk/v3/#/hest/main-page

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Tjek af indstillinger
« Svar #8 Dato: Mar 15, 2018, 10:37 »
Jeg prøver at veje af igen, nok først om et par dage - da jeg får leveret piller i dag og igen har mulighed for at komme tilbage til de piller jeg normalt har brugt (var udsolgt ved sidste leverance).

Jeg har ikke en låge, ligesom de viser på videoerne. Kan det godt passe jeg skal tage mine lameller ud og så kigge ned i fyret mens det kører?

Se billeder,




Du kan ikke se ilden når du skal indstille en BS+ kedel  :)
Der måler du med iltstyringen.
Når du nu skifter tilbage til de piller du brugte før så kan du måske bruge de gamle indstillinger.
Ellers kig på dine korrektionstal
De viser pt at du har for lidt blæser til den ilt% du ønsker.

Ja du kan jo nemt se hvad det er, og da iltstyring er på on er det for det meste et nyere fyr og dermed en bs+ eller RTB

Kabel burde skrive hvad for et fyr det omhandler så man ikk skyder helt forkert fra starten af..

Burde korrektion tallene ikk ligge på mellem 98-102% for et fingerpeg om fornuftig forbrænding?

Kabel kan læse den her os --> http://mhes.dk/Iltstyring%20pa%CC%8A%20NBE%20br%C3%A6ndere.pdf

Korrektionstal må gerne være lidt fra de ønskede 100.
98 - 102 er alt for snæver en begrænsning.
Måske +- 10  :)
Det viser jo bare at iltstyringen arbejder.
Er man vedvarende samme tal forbi de ønskede 100, ja kan man fint indstille blæsertal så man kommer tættere på  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Hemhems

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 246
  • Respekt optjent: +5/-0
Sv: Tjek af indstillinger
« Svar #9 Dato: Mar 15, 2018, 10:52 »

Korrektionstal må gerne være lidt fra de ønskede 100.
98 - 102 er alt for snæver en begrænsning.
Måske +- 10  :)
Det viser jo bare at iltstyringen arbejder.
Er man vedvarende samme tal forbi de ønskede 100, ja kan man fint indstille blæsertal så man kommer tættere på  :)

Well du har jo skrevet at han burde hæve blæs og hvis der er sorte piller plejer det jo at hjælpe... Det er også blevet et problem her, netop ved skift af piller, men har kun justeret blæs op 1% og ikk haft tid til at grund justere på den gamle maner endnu, som vi andre er nødt til uden det moderne pjat i andre har gang i..
« Senest Redigeret: Mar 15, 2018, 10:53 af Hemhems »
100m2 i 2 plan fra 1924 - radiatorer only.
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Kompressor Rens og Senco 1010 kompressor
70 cm isoleret 130mm - Isokern skorsten+trækstabilisator
https://stokercloud.dk/v3/#/hest/main-page

Offline kabel

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 14
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Tjek af indstillinger
« Svar #10 Dato: Mar 15, 2018, 11:01 »
Åh, min fejl - ja det er en BS+..

Smeden ændrede (via telefonen) blæs fra 35 til 40 ved 100% og ændrede O2 fra 8 til 10 ved 100 %.

Det gav mange flere sorte piller, samt skakt alarm (fyret stoppede). Der ændrede vi O2 tilbage til 8 ved 100 %.

Hvilket stadig giver lidt sorte pille, men ikke som før - dog brøler O2 op og ned som en trampolin.. :-(

Jeg prøver lige at tjekke det link..

PS. kommer fra et oliefyr hvor indstillingen var super nem (der var nemlig ikke nogen :-)) - så alt det her, er lidt svært lige at få ind under huden, men det kommer en dag..

M.v.h. Kabel

BS+ Opvarmer 249 m2 uden hulmur.

Offline Hemhems

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 246
  • Respekt optjent: +5/-0
Sv: Tjek af indstillinger
« Svar #11 Dato: Mar 15, 2018, 11:15 »
Åh, min fejl - ja det er en BS+..

Smeden ændrede (via telefonen) blæs fra 35 til 40 ved 100% og ændrede O2 fra 8 til 10 ved 100 %.

Det gav mange flere sorte piller, samt skakt alarm (fyret stoppede). Der ændrede vi O2 tilbage til 8 ved 100 %.

Hvilket stadig giver lidt sorte pille, men ikke som før - dog brøler O2 op og ned som en trampolin.. :-(

Jeg prøver lige at tjekke det link..

PS. kommer fra et oliefyr hvor indstillingen var super nem (der var nemlig ikke nogen :-)) - så alt det her, er lidt svært lige at få ind under huden, men det kommer en dag..

Well du har jo smeden der skal holde det i orden for nu, og du kan så med tiden sætte dig ind i litteraturen og blive bekendt med hvordan dit iltstyring virker..

Der er sikkert nogle PI indstillinger som også skal ændres, men få iltstyringen på plads først, og få smeden til at tjekke dine grafer over de foregående dage, så fyrets temp holdes i fornuftige udsving i forhold til setpunktet, de sidste 24 timer ser noget broget ud, men det har jeg ikk meget viden om men det er der heldigvis mange andre på siden der har..


 
« Senest Redigeret: Mar 15, 2018, 11:22 af Hemhems »
100m2 i 2 plan fra 1924 - radiatorer only.
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Kompressor Rens og Senco 1010 kompressor
70 cm isoleret 130mm - Isokern skorsten+trækstabilisator
https://stokercloud.dk/v3/#/hest/main-page

Offline kabel

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 14
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Tjek af indstillinger
« Svar #12 Dato: Mar 15, 2018, 11:37 »
Jeg prøver lige så forsigtigt..

Kan man ikke give for meget blæs, så pillerne bliver blæst af herden inden de er brændt?

Tænker, hvornår ved jeg, at jeg skal sænke O2 i stedet for at hæve blæs?
M.v.h. Kabel

BS+ Opvarmer 249 m2 uden hulmur.

Offline Hemhems

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 246
  • Respekt optjent: +5/-0
Sv: Tjek af indstillinger
« Svar #13 Dato: Mar 15, 2018, 11:49 »
Jeg prøver lige så forsigtigt..

Kan man ikke give for meget blæs, så pillerne bliver blæst af herden inden de er brændt?

Tænker, hvornår ved jeg, at jeg skal sænke O2 i stedet for at hæve blæs?

Du stiller luften i små trin, og når du har ramt over kan det godt være flyvende lemminge piller eller grå aske, men asken kan ikk tolkes bare lige fra den ene dag til den anden.. Asken er en fin indikator men det skal være fra forbrændingen ikk fra en evt rens du har foretaget som er blandet i..

Din rensecyklus har også noget at sige, men den står pt på 10min, 3 sec og 50% (std indstilling) og det er ikk langt fra tror jeg, kan evt stilles en smule op eller ned, men fingerregel er man ganger 1.5 med blæs 100% effekt, pt er din stillet til 42 - 1,5*42 = 63%.

Den afviger jo så fra 50 til 63, men dette forhold justere du efter du har ramt en sund forbrænding..
100m2 i 2 plan fra 1924 - radiatorer only.
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Kompressor Rens og Senco 1010 kompressor
70 cm isoleret 130mm - Isokern skorsten+trækstabilisator
https://stokercloud.dk/v3/#/hest/main-page

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Tjek af indstillinger
« Svar #14 Dato: Mar 15, 2018, 12:18 »
blæser effekt ved kompressorens, bør som maksimum står som ved 100% ydelse og jeg og flere andre kører som ved 50% ydelse.

Så jeg ville sætte stop for træpiller op til 360 og sænke blæs til 24.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt