Forfatter Emne: NO og NC indstillinger i version 7  (Læst 12311 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline darupe

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +0/-0
NO og NC indstillinger i version 7
« Dato: Maj 11, 2018, 16:23 »
Jeg har pga. problemer med min Scotte Plus styring (v6) til mit Woody pillefyr (dødt display m.m.) valgt at skifte til version 7, eftersom man ifølge de fleste kan gøre dette uden de store problemer. Dette har også vist sig at være korrekt, såfremt man altså ikke har behov for NO/NC indstillingen fra version 6, hvilket jeg så desværre har.

Jeg overtog huset sidste år og dermed også varmeinstallationen, hvor man har valgt at montere 2-vejs ventilen på fremløb til huset. Styringen var så opsat til at lukke ventilen, når VVB kaldte på varme. Desværre vil version 7 styringen gerne gøre det omvendt, så ventilen åbner, når VVB'en kalder på varme og dermed sender det ind i huset.

Jeg kan se at nogen fra NBE mente at det var smart at fjerne NO/NC indstillingen i v7.0612, men er der nogen der kan fortælle mig, hvorfor man gjorde det? Jeg er jo nu tvunget til at lave min rørinstallation om eller bakse med et relæ, som udfører dette for mig. Alt sammen fordi man syntes, at en indstilling fyldte for meget i menuen?

Er der virkelig ikke en måde, hvorpå man kan få styringen til at gøre det omvendt uden relæer eller rørarbejde?
« Senest Redigeret: Maj 11, 2018, 16:26 af darupe »

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: NO og NC indstillinger i version 7
« Svar #1 Dato: Maj 11, 2018, 17:05 »
Jeg har pga. problemer med min Scotte Plus styring (v6) til mit Woody pillefyr (dødt display m.m.) valgt at skifte til version 7, eftersom man ifølge de fleste kan gøre dette uden de store problemer. Dette har også vist sig at være korrekt, såfremt man altså ikke har behov for NO/NC indstillingen fra version 6, hvilket jeg så desværre har.

Jeg overtog huset sidste år og dermed også varmeinstallationen, hvor man har valgt at montere 2-vejs ventilen på fremløb til huset. Styringen var så opsat til at lukke ventilen, når VVB kaldte på varme. Desværre vil version 7 styringen gerne gøre det omvendt, så ventilen åbner, når VVB'en kalder på varme og dermed sender det ind i huset.

Jeg kan se at nogen fra NBE mente at det var smart at fjerne NO/NC indstillingen i v7.0612, men er der nogen der kan fortælle mig, hvorfor man gjorde det? Jeg er jo nu tvunget til at lave min rørinstallation om eller bakse med et relæ, som udfører dette for mig. Alt sammen fordi man syntes, at en indstilling fyldte for meget i menuen?

Er der virkelig ikke en måde, hvorpå man kan få styringen til at gøre det omvendt uden relæer eller rørarbejde?

Frem for at være plads besparelse i menu'en, tror jeg nu nærmere det er en sikkerhedsting.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline darupe

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: NO og NC indstillinger i version 7
« Svar #2 Dato: Maj 11, 2018, 18:47 »
Jeg har pga. problemer med min Scotte Plus styring (v6) til mit Woody pillefyr (dødt display m.m.) valgt at skifte til version 7, eftersom man ifølge de fleste kan gøre dette uden de store problemer. Dette har også vist sig at være korrekt, såfremt man altså ikke har behov for NO/NC indstillingen fra version 6, hvilket jeg så desværre har.

Jeg overtog huset sidste år og dermed også varmeinstallationen, hvor man har valgt at montere 2-vejs ventilen på fremløb til huset. Styringen var så opsat til at lukke ventilen, når VVB kaldte på varme. Desværre vil version 7 styringen gerne gøre det omvendt, så ventilen åbner, når VVB'en kalder på varme og dermed sender det ind i huset.

Jeg kan se at nogen fra NBE mente at det var smart at fjerne NO/NC indstillingen i v7.0612, men er der nogen der kan fortælle mig, hvorfor man gjorde det? Jeg er jo nu tvunget til at lave min rørinstallation om eller bakse med et relæ, som udfører dette for mig. Alt sammen fordi man syntes, at en indstilling fyldte for meget i menuen?

Er der virkelig ikke en måde, hvorpå man kan få styringen til at gøre det omvendt uden relæer eller rørarbejde?

Frem for at være plads besparelse i menu'en, tror jeg nu nærmere det er en sikkerhedsting.

Det er selvfølgelig en mulig forklaring, selvom jeg har svært ved at se, hvad det løser sikkerhedsmæssigt.

Tager vi f.eks. udgangspunkt i simpel logik, så er der jo tale om følgende:

Kode: [Vælg]
if alarm then
  if NC then
    on
  else
    off
  endif
else
  if NC then
    off
  else
    on
  endif
endif

Hvis der derfor er tale om et sikkerhedstiltag, så er det fordi man har antaget, at et setup som mit ikke findes. Dvs. antagelsen er baseret på normen, ikke undtagelsen, så sikkerheden er i så fald forværret for et setup som mit. Vi kan så argumentere for at sikkerheden er forbedret for en masse, men så længe indstillingen er gemt under teknisk setup, så er det vel ikke noget en alm. bruger piller ved? Det er derfor jeg ikke forstår at man har fjernet indstillingen, medmindre der er tale om at spare kompileringstid/plads.

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: NO og NC indstillinger i version 7
« Svar #3 Dato: Maj 11, 2018, 21:00 »
Jeg tror ikke du skal tænke programering, men det faktum at alle udgange slukkes i bestemte tilstande. Det virker jo ikke ved NC.

Så hvis jeg var dig, ville jeg bare se at få den flyttet så du kan styre VVB, stedet for at lukke huset for at prioritere VVB.

Og da selv de gamle kedler fra NBE havde krav om kedeltempertur på min 60 er der en grund mere til at få den flyttet. Man kan godt køre med 60 på VVB, men jeg selv anbefaler så lavt så muligt for at undgå kalk og så højt så man eliminerer legionella. Så 56-58 skulle kunne gøre det.

Når så du er ved at flytte kunne du tænke på at skifte den til en 3-vejs med bypass, så du kan køre 2 vejs om vinteren og 3vejs om sommeren.  Det kan du læse om på Mhes.dk under VVB tilslutning.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline darupe

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: NO og NC indstillinger i version 7
« Svar #4 Dato: Maj 11, 2018, 21:10 »
Jeg tror ikke du skal tænke programering, men det faktum at alle udgange slukkes i bestemte tilstande. Det virker jo ikke ved NC.

Så hvis jeg var dig, ville jeg bare se at få den flyttet så du kan styre VVB, stedet for at lukke huset for at prioritere VVB.

Og da selv de gamle kedler fra NBE havde krav om kedeltempertur på min 60 er der en grund mere til at få den flyttet. Man kan godt køre med 60 på VVB, men jeg selv anbefaler så lavt så muligt for at undgå kalk og så højt så man eliminerer legionella. Så 56-58 skulle kunne gøre det.

Når så du er ved at flytte kunne du tænke på at skifte den til en 3-vejs med bypass, så du kan køre 2 vejs om vinteren og 3vejs om sommeren.  Det kan du læse om på Mhes.dk under VVB tilslutning.

Min pointe er bare at softwaren/styringen er oprindeligt solgt med NO/NC feature, som man så går ind og fjerner. Forestil dig at jeg havde købt den inden den opdatering blev indført, så havde den opdatering smadret mit setup bare sådan lige pludselig uden nogen kæmpe advarsel med "BREAKING CHANGES" på displayet. Det er det jeg mener NBE ikke kan være bekendt, eftersom de rent faktisk har degraderet styringen. At det så ikke er en normal opsætning der er lavet i mit hus er en helt anden sag, som selvfølgelig også er irriterende. Det ville dog have virket havde man blot beholdt en indstilling, i stedet for at fjerne den efter introduktionen af version 7. Jeg sidder nemlig nu tilbage med følelsen af, at NBE bare vil tvinge kunder til en bestemt opsætning, så der måske også lige sættes gang i salg af dele og noget VVS arbejde. Det er bare ikke i orden, når der ikke står en stor fed advarsel om at features er fjernet.

Det næste er vel at NTC/PTC indstillingen fjernes, hvilket den vist allerede er på VVB aflæsningen. Det kommer vel også til kedel/skakt på et tidspunkt, så man måske lige skal punge ud igen. Det er bare ikke i orden uanset, hvad hensigten med ændringerne har været. Det kunne man have gennemtvunget i version 10 eller 13 fra start af, eftersom der så ikke længere ville være tale om at en markedsført version bliver degraderet.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: NO og NC indstillinger i version 7
« Svar #5 Dato: Maj 11, 2018, 22:28 »
Hej,

Jeg ville principielt godt kunne følge din harme hvis dine resonementer havde været korrekte  ;)
...men nu forholdet det sig altså sådan at det rent faktisk er sikkerheds aspekter der ligger til grund for at NC funktionen er fjernet i softwaren.
Derudover blev det udtrykkeligt pointeret ved softwareopdateringen hvor det forsvandt (v7.0612 30/10-2015) at det netop forsvandt.
Yderligere kan man jo vælge at beholde softwaren fra før v7.0612 eller nedgradere til den, hvis man ønsker funktionen.
Skal man endelig "gå helt til benet", så er en NC-funktion (inverteret logik) til valg af noget andet end en sikkerheds-/stopfunktion, forkert signalhåndtering, al den stund at valg af en funktion sker ved at sætte den under spænding (ikke at fjerne spændingen).
Det gælder i f.eks. standarden for elektrisk materiel under maskindirektivet (EN 60 204-1), som også omfatter en træpillebrænder  ;)

Hilsen
Michael


Jeg tror ikke du skal tænke programering, men det faktum at alle udgange slukkes i bestemte tilstande. Det virker jo ikke ved NC.

Så hvis jeg var dig, ville jeg bare se at få den flyttet så du kan styre VVB, stedet for at lukke huset for at prioritere VVB.

Og da selv de gamle kedler fra NBE havde krav om kedeltempertur på min 60 er der en grund mere til at få den flyttet. Man kan godt køre med 60 på VVB, men jeg selv anbefaler så lavt så muligt for at undgå kalk og så højt så man eliminerer legionella. Så 56-58 skulle kunne gøre det.

Når så du er ved at flytte kunne du tænke på at skifte den til en 3-vejs med bypass, så du kan køre 2 vejs om vinteren og 3vejs om sommeren.  Det kan du læse om på Mhes.dk under VVB tilslutning.

Min pointe er bare at softwaren/styringen er oprindeligt solgt med NO/NC feature, som man så går ind og fjerner. Forestil dig at jeg havde købt den inden den opdatering blev indført, så havde den opdatering smadret mit setup bare sådan lige pludselig uden nogen kæmpe advarsel med "BREAKING CHANGES" på displayet. Det er det jeg mener NBE ikke kan være bekendt, eftersom de rent faktisk har degraderet styringen. At det så ikke er en normal opsætning der er lavet i mit hus er en helt anden sag, som selvfølgelig også er irriterende. Det ville dog have virket havde man blot beholdt en indstilling, i stedet for at fjerne den efter introduktionen af version 7. Jeg sidder nemlig nu tilbage med følelsen af, at NBE bare vil tvinge kunder til en bestemt opsætning, så der måske også lige sættes gang i salg af dele og noget VVS arbejde. Det er bare ikke i orden, når der ikke står en stor fed advarsel om at features er fjernet.

Det næste er vel at NTC/PTC indstillingen fjernes, hvilket den vist allerede er på VVB aflæsningen. Det kommer vel også til kedel/skakt på et tidspunkt, så man måske lige skal punge ud igen. Det er bare ikke i orden uanset, hvad hensigten med ændringerne har været. Det kunne man have gennemtvunget i version 10 eller 13 fra start af, eftersom der så ikke længere ville være tale om at en markedsført version bliver degraderet.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline darupe

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: NO og NC indstillinger i version 7
« Svar #6 Dato: Maj 11, 2018, 23:01 »
Hej,

Jeg ville principielt godt kunne følge din harme hvis dine resonementer havde været korrekte  ;)
...men nu forholdet det sig altså sådan at det rent faktisk er sikkerheds aspekter der ligger til grund for at NC funktionen er fjernet i softwaren.
Derudover blev det udtrykkeligt pointeret ved softwareopdateringen hvor det forsvandt (v7.0612 30/10-2015) at det netop forsvandt.
Yderligere kan man jo vælge at beholde softwaren fra før v7.0612 eller nedgradere til den, hvis man ønsker funktionen.
Skal man endelig "gå helt til benet", så er en NC-funktion (inverteret logik) til valg af noget andet end en sikkerheds-/stopfunktion, forkert signalhåndtering, al den stund at valg af en funktion sker ved at sætte den under spænding (ikke at fjerne spændingen).
Det gælder i f.eks. standarden for elektrisk materiel under maskindirektivet (EN 60 204-1), som også omfatter en træpillebrænder  ;)

Hilsen
Michael


Jeg tror ikke du skal tænke programering, men det faktum at alle udgange slukkes i bestemte tilstande. Det virker jo ikke ved NC.

Så hvis jeg var dig, ville jeg bare se at få den flyttet så du kan styre VVB, stedet for at lukke huset for at prioritere VVB.

Og da selv de gamle kedler fra NBE havde krav om kedeltempertur på min 60 er der en grund mere til at få den flyttet. Man kan godt køre med 60 på VVB, men jeg selv anbefaler så lavt så muligt for at undgå kalk og så højt så man eliminerer legionella. Så 56-58 skulle kunne gøre det.

Når så du er ved at flytte kunne du tænke på at skifte den til en 3-vejs med bypass, så du kan køre 2 vejs om vinteren og 3vejs om sommeren.  Det kan du læse om på Mhes.dk under VVB tilslutning.

Min pointe er bare at softwaren/styringen er oprindeligt solgt med NO/NC feature, som man så går ind og fjerner. Forestil dig at jeg havde købt den inden den opdatering blev indført, så havde den opdatering smadret mit setup bare sådan lige pludselig uden nogen kæmpe advarsel med "BREAKING CHANGES" på displayet. Det er det jeg mener NBE ikke kan være bekendt, eftersom de rent faktisk har degraderet styringen. At det så ikke er en normal opsætning der er lavet i mit hus er en helt anden sag, som selvfølgelig også er irriterende. Det ville dog have virket havde man blot beholdt en indstilling, i stedet for at fjerne den efter introduktionen af version 7. Jeg sidder nemlig nu tilbage med følelsen af, at NBE bare vil tvinge kunder til en bestemt opsætning, så der måske også lige sættes gang i salg af dele og noget VVS arbejde. Det er bare ikke i orden, når der ikke står en stor fed advarsel om at features er fjernet.

Det næste er vel at NTC/PTC indstillingen fjernes, hvilket den vist allerede er på VVB aflæsningen. Det kommer vel også til kedel/skakt på et tidspunkt, så man måske lige skal punge ud igen. Det er bare ikke i orden uanset, hvad hensigten med ændringerne har været. Det kunne man have gennemtvunget i version 10 eller 13 fra start af, eftersom der så ikke længere ville være tale om at en markedsført version bliver degraderet.

Hvis det er af sikkerhedsmæssige årsager, så bør dette meldes ud til kunder i stedet for at fjerne funktionen. Havde der været tale om en funktion, som blev introduceret i en opdatering og senere fjernet, eftersom man mente det var bedst, så var der ikke længere tale om en degradering af den oprindelige version.

Jeg må dog indrømme at jeg ikke kan forstå de sikkerhedsmæssige problemer. Du vil på et eller andet tidspunkt skulle give ventilen signal om at ændre retning/åbne sig, så den tilstand vil jo blive brugt uanset om standardtilstanden for ventilen er aktiv eller inaktiv. Pumpen får jo f.eks. også lov til at køre i lang tid, men med denne er det helt i orden? Kort sagt kan jeg ikke se, hvad den ændring giver af sikkerhedsmæssige fordele. Du kan f.eks. heller ikke proppe dine fingre ind i kredsløbet, medmindre du bevidst fjerner kabelisolering eller åbner enheden.

Jeg kan godt se at mit budskab ikke slår igennem, så jeg må nok bare acceptere, at NBE kan finde på at introducere breaking changes i minor releases. Dette er ikke standardpraksis inden for softwareudvikling, så det vil jeg aldrig kunne se som værende optimalt for kunder. Havde man derimod kaldt featuren deprecated og anbefalet kunder at stoppe med at bruge den (uddybning af den sikkerhedsmæssige årsag), så havde jeg haft respekt for NBE's måde at håndtere det på.

Jeg håber at NBE i det mindste vil være professionelle nok til, at melde disse problemer ud til deres forhandlere og opdatere diverse manualer, så det tydeligt fremgår at denne feature er fjernet. Jeg mener nemlig ikke at det er nok at en versionshistorik nævner breaking changes, som var der tale om en simpel fejlrettelse. Det forhindrer måske andre v6 brugere i at gå i samme fælde, hvis de skulle have en lignende opsætning og vælger at opgradere til v7.
« Senest Redigeret: Maj 11, 2018, 23:19 af darupe »

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: NO og NC indstillinger i version 7
« Svar #7 Dato: Maj 12, 2018, 08:51 »
Hmm, emnet omkring NC-funktionen, der blev taget væk for 2,5 år siden, har godt nok være diskuteret og forklaret utallige gange her på forummet, men selvfølgelig mest omkring det tidspunkt hvor det var aktuelt  ;)
Funktionen NC-på udgangene har ikke oprindeligt været mulig, men var i en periode en mulighed, som så igen blev fjernet på grund af sikkerhedsproblemer.
Sikkerhedsproblemerne relaterer sig ikke specifikt til en udgangsfunktion til VVB-ventil, men er et generelt issue.

Man kan selvfølgelig mene at NBE bør skrive i manualerne at man som bruger skal være opmærksom på at NC-funktionen ikke længere er tilgængelig, men så er der godt nok mange aspekter der skal skrives om i manualerne, med det resultat at ingen ville læse dem  ;)

Man kan på den anden side mene (og det gør jeg) at hvis man havde fulgt manualerne omkring montering af VVB-ventil, ville man aldrig have haft brug for NC-funktionen  ;)
Manualerne foreskriver hvordan VVB-ventilen er tiltænkt at blive monteret, både rørmæssigt (VVS) og elmæssigt (styring).
At nogle så har valgt at lave deres egen "version" af monteringen, har jeg svært ved at forstå skal kunne blive til et ansvar hos NBE.
Før NBE indførte NC-som en mulighed på udgangene, var der ikke mulighed for korrigere for "forkert tilslutning" i softwaren, og da NC-funktionen havde nogle uheldige konsekvenser andre steder, blev det altså taget væk igen.

Set objektivt på sagen, er det altså absolut ikke "breaking change" i softwaren, men i din sag kan jeg da sagtens se at det er ærgeligt  ;)
...nu er det bare den der oprindeligt har monteret din VVB-ventil der har lavet en "alternativ montering", og jeg synes ikke det er rimeligt at gøre det til NBE's ansvar at deres monteringsanvisning ikke følges  ;)

Holder man din sag sammen med at du vælger at skifte styringen fra en V6 til en V7 uden at kontrollere at du kan få den samme funktion, så tja.....

Jeg forstår godt at du ærger dig over din situation, men i stedet for at bruge ressourcer på at finde en "skyldig" så monter et lille relæ med en skiftekontakt eller tilret din installation så den er efter manualerne, og nyd det fantastiske dejlige danske vejr  ;)

Hilsen
Michael



Hej,

Jeg ville principielt godt kunne følge din harme hvis dine resonementer havde været korrekte  ;)
...men nu forholdet det sig altså sådan at det rent faktisk er sikkerheds aspekter der ligger til grund for at NC funktionen er fjernet i softwaren.
Derudover blev det udtrykkeligt pointeret ved softwareopdateringen hvor det forsvandt (v7.0612 30/10-2015) at det netop forsvandt.
Yderligere kan man jo vælge at beholde softwaren fra før v7.0612 eller nedgradere til den, hvis man ønsker funktionen.
Skal man endelig "gå helt til benet", så er en NC-funktion (inverteret logik) til valg af noget andet end en sikkerheds-/stopfunktion, forkert signalhåndtering, al den stund at valg af en funktion sker ved at sætte den under spænding (ikke at fjerne spændingen).
Det gælder i f.eks. standarden for elektrisk materiel under maskindirektivet (EN 60 204-1), som også omfatter en træpillebrænder  ;)

Hilsen
Michael


Jeg tror ikke du skal tænke programering, men det faktum at alle udgange slukkes i bestemte tilstande. Det virker jo ikke ved NC.

Så hvis jeg var dig, ville jeg bare se at få den flyttet så du kan styre VVB, stedet for at lukke huset for at prioritere VVB.

Og da selv de gamle kedler fra NBE havde krav om kedeltempertur på min 60 er der en grund mere til at få den flyttet. Man kan godt køre med 60 på VVB, men jeg selv anbefaler så lavt så muligt for at undgå kalk og så højt så man eliminerer legionella. Så 56-58 skulle kunne gøre det.

Når så du er ved at flytte kunne du tænke på at skifte den til en 3-vejs med bypass, så du kan køre 2 vejs om vinteren og 3vejs om sommeren.  Det kan du læse om på Mhes.dk under VVB tilslutning.

Min pointe er bare at softwaren/styringen er oprindeligt solgt med NO/NC feature, som man så går ind og fjerner. Forestil dig at jeg havde købt den inden den opdatering blev indført, så havde den opdatering smadret mit setup bare sådan lige pludselig uden nogen kæmpe advarsel med "BREAKING CHANGES" på displayet. Det er det jeg mener NBE ikke kan være bekendt, eftersom de rent faktisk har degraderet styringen. At det så ikke er en normal opsætning der er lavet i mit hus er en helt anden sag, som selvfølgelig også er irriterende. Det ville dog have virket havde man blot beholdt en indstilling, i stedet for at fjerne den efter introduktionen af version 7. Jeg sidder nemlig nu tilbage med følelsen af, at NBE bare vil tvinge kunder til en bestemt opsætning, så der måske også lige sættes gang i salg af dele og noget VVS arbejde. Det er bare ikke i orden, når der ikke står en stor fed advarsel om at features er fjernet.

Det næste er vel at NTC/PTC indstillingen fjernes, hvilket den vist allerede er på VVB aflæsningen. Det kommer vel også til kedel/skakt på et tidspunkt, så man måske lige skal punge ud igen. Det er bare ikke i orden uanset, hvad hensigten med ændringerne har været. Det kunne man have gennemtvunget i version 10 eller 13 fra start af, eftersom der så ikke længere ville være tale om at en markedsført version bliver degraderet.

Hvis det er af sikkerhedsmæssige årsager, så bør dette meldes ud til kunder i stedet for at fjerne funktionen. Havde der været tale om en funktion, som blev introduceret i en opdatering og senere fjernet, eftersom man mente det var bedst, så var der ikke længere tale om en degradering af den oprindelige version.

Jeg må dog indrømme at jeg ikke kan forstå de sikkerhedsmæssige problemer. Du vil på et eller andet tidspunkt skulle give ventilen signal om at ændre retning/åbne sig, så den tilstand vil jo blive brugt uanset om standardtilstanden for ventilen er aktiv eller inaktiv. Pumpen får jo f.eks. også lov til at køre i lang tid, men med denne er det helt i orden? Kort sagt kan jeg ikke se, hvad den ændring giver af sikkerhedsmæssige fordele. Du kan f.eks. heller ikke proppe dine fingre ind i kredsløbet, medmindre du bevidst fjerner kabelisolering eller åbner enheden.

Jeg kan godt se at mit budskab ikke slår igennem, så jeg må nok bare acceptere, at NBE kan finde på at introducere breaking changes i minor releases. Dette er ikke standardpraksis inden for softwareudvikling, så det vil jeg aldrig kunne se som værende optimalt for kunder. Havde man derimod kaldt featuren deprecated og anbefalet kunder at stoppe med at bruge den (uddybning af den sikkerhedsmæssige årsag), så havde jeg haft respekt for NBE's måde at håndtere det på.

Jeg håber at NBE i det mindste vil være professionelle nok til, at melde disse problemer ud til deres forhandlere og opdatere diverse manualer, så det tydeligt fremgår at denne feature er fjernet. Jeg mener nemlig ikke at det er nok at en versionshistorik nævner breaking changes, som var der tale om en simpel fejlrettelse. Det forhindrer måske andre v6 brugere i at gå i samme fælde, hvis de skulle have en lignende opsætning og vælger at opgradere til v7.
« Senest Redigeret: Maj 12, 2018, 11:39 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline darupe

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: NO og NC indstillinger i version 7
« Svar #8 Dato: Maj 12, 2018, 22:16 »
Hmm, emnet omkring NC-funktionen, der blev taget væk for 2,5 år siden, har godt nok være diskuteret og forklaret utallige gange her på forummet, men selvfølgelig mest omkring det tidspunkt hvor det var aktuelt  ;)
Funktionen NC-på udgangene har ikke oprindeligt været mulig, men var i en periode en mulighed, som så igen blev fjernet på grund af sikkerhedsproblemer.
Sikkerhedsproblemerne relaterer sig ikke specifikt til en udgangsfunktion til VVB-ventil, men er et generelt issue.

Man kan selvfølgelig mene at NBE bør skrive i manualerne at man som bruger skal være opmærksom på at NC-funktionen ikke længere er tilgængelig, men så er der godt nok mange aspekter der skal skrives om i manualerne, med det resultat at ingen ville læse dem  ;)

Man kan på den anden side mene (og det gør jeg) at hvis man havde fulgt manualerne omkring montering af VVB-ventil, ville man aldrig have haft brug for NC-funktionen  ;)
Manualerne foreskriver hvordan VVB-ventilen er tiltænkt at blive monteret, både rørmæssigt (VVS) og elmæssigt (styring).
At nogle så har valgt at lave deres egen "version" af monteringen, har jeg svært ved at forstå skal kunne blive til et ansvar hos NBE.
Før NBE indførte NC-som en mulighed på udgangene, var der ikke mulighed for korrigere for "forkert tilslutning" i softwaren, og da NC-funktionen havde nogle uheldige konsekvenser andre steder, blev det altså taget væk igen.

Set objektivt på sagen, er det altså absolut ikke "breaking change" i softwaren, men i din sag kan jeg da sagtens se at det er ærgeligt  ;)
...nu er det bare den der oprindeligt har monteret din VVB-ventil der har lavet en "alternativ montering", og jeg synes ikke det er rimeligt at gøre det til NBE's ansvar at deres monteringsanvisning ikke følges  ;)

Holder man din sag sammen med at du vælger at skifte styringen fra en V6 til en V7 uden at kontrollere at du kan få den samme funktion, så tja.....

Jeg forstår godt at du ærger dig over din situation, men i stedet for at bruge ressourcer på at finde en "skyldig" så monter et lille relæ med en skiftekontakt eller tilret din installation så den er efter manualerne, og nyd det fantastiske dejlige danske vejr  ;)

Hilsen
Michael



Hej,

Jeg ville principielt godt kunne følge din harme hvis dine resonementer havde været korrekte  ;)
...men nu forholdet det sig altså sådan at det rent faktisk er sikkerheds aspekter der ligger til grund for at NC funktionen er fjernet i softwaren.
Derudover blev det udtrykkeligt pointeret ved softwareopdateringen hvor det forsvandt (v7.0612 30/10-2015) at det netop forsvandt.
Yderligere kan man jo vælge at beholde softwaren fra før v7.0612 eller nedgradere til den, hvis man ønsker funktionen.
Skal man endelig "gå helt til benet", så er en NC-funktion (inverteret logik) til valg af noget andet end en sikkerheds-/stopfunktion, forkert signalhåndtering, al den stund at valg af en funktion sker ved at sætte den under spænding (ikke at fjerne spændingen).
Det gælder i f.eks. standarden for elektrisk materiel under maskindirektivet (EN 60 204-1), som også omfatter en træpillebrænder  ;)

Hilsen
Michael


Jeg tror ikke du skal tænke programering, men det faktum at alle udgange slukkes i bestemte tilstande. Det virker jo ikke ved NC.

Så hvis jeg var dig, ville jeg bare se at få den flyttet så du kan styre VVB, stedet for at lukke huset for at prioritere VVB.

Og da selv de gamle kedler fra NBE havde krav om kedeltempertur på min 60 er der en grund mere til at få den flyttet. Man kan godt køre med 60 på VVB, men jeg selv anbefaler så lavt så muligt for at undgå kalk og så højt så man eliminerer legionella. Så 56-58 skulle kunne gøre det.

Når så du er ved at flytte kunne du tænke på at skifte den til en 3-vejs med bypass, så du kan køre 2 vejs om vinteren og 3vejs om sommeren.  Det kan du læse om på Mhes.dk under VVB tilslutning.

Min pointe er bare at softwaren/styringen er oprindeligt solgt med NO/NC feature, som man så går ind og fjerner. Forestil dig at jeg havde købt den inden den opdatering blev indført, så havde den opdatering smadret mit setup bare sådan lige pludselig uden nogen kæmpe advarsel med "BREAKING CHANGES" på displayet. Det er det jeg mener NBE ikke kan være bekendt, eftersom de rent faktisk har degraderet styringen. At det så ikke er en normal opsætning der er lavet i mit hus er en helt anden sag, som selvfølgelig også er irriterende. Det ville dog have virket havde man blot beholdt en indstilling, i stedet for at fjerne den efter introduktionen af version 7. Jeg sidder nemlig nu tilbage med følelsen af, at NBE bare vil tvinge kunder til en bestemt opsætning, så der måske også lige sættes gang i salg af dele og noget VVS arbejde. Det er bare ikke i orden, når der ikke står en stor fed advarsel om at features er fjernet.

Det næste er vel at NTC/PTC indstillingen fjernes, hvilket den vist allerede er på VVB aflæsningen. Det kommer vel også til kedel/skakt på et tidspunkt, så man måske lige skal punge ud igen. Det er bare ikke i orden uanset, hvad hensigten med ændringerne har været. Det kunne man have gennemtvunget i version 10 eller 13 fra start af, eftersom der så ikke længere ville være tale om at en markedsført version bliver degraderet.

Hvis det er af sikkerhedsmæssige årsager, så bør dette meldes ud til kunder i stedet for at fjerne funktionen. Havde der været tale om en funktion, som blev introduceret i en opdatering og senere fjernet, eftersom man mente det var bedst, så var der ikke længere tale om en degradering af den oprindelige version.

Jeg må dog indrømme at jeg ikke kan forstå de sikkerhedsmæssige problemer. Du vil på et eller andet tidspunkt skulle give ventilen signal om at ændre retning/åbne sig, så den tilstand vil jo blive brugt uanset om standardtilstanden for ventilen er aktiv eller inaktiv. Pumpen får jo f.eks. også lov til at køre i lang tid, men med denne er det helt i orden? Kort sagt kan jeg ikke se, hvad den ændring giver af sikkerhedsmæssige fordele. Du kan f.eks. heller ikke proppe dine fingre ind i kredsløbet, medmindre du bevidst fjerner kabelisolering eller åbner enheden.

Jeg kan godt se at mit budskab ikke slår igennem, så jeg må nok bare acceptere, at NBE kan finde på at introducere breaking changes i minor releases. Dette er ikke standardpraksis inden for softwareudvikling, så det vil jeg aldrig kunne se som værende optimalt for kunder. Havde man derimod kaldt featuren deprecated og anbefalet kunder at stoppe med at bruge den (uddybning af den sikkerhedsmæssige årsag), så havde jeg haft respekt for NBE's måde at håndtere det på.

Jeg håber at NBE i det mindste vil være professionelle nok til, at melde disse problemer ud til deres forhandlere og opdatere diverse manualer, så det tydeligt fremgår at denne feature er fjernet. Jeg mener nemlig ikke at det er nok at en versionshistorik nævner breaking changes, som var der tale om en simpel fejlrettelse. Det forhindrer måske andre v6 brugere i at gå i samme fælde, hvis de skulle have en lignende opsætning og vælger at opgradere til v7.

Blot så vi lige blive enige om, hvad breaking changes er, så kan vi tage den simple definition:

https://en.wiktionary.org/wiki/breaking_change

Hvis du derfor, som i dette tilfælde, går ind i en styringsenhed og fjerner en funktionalitet på en udgang, så svarer det til at du i software verdenen ændrer på et fælles bibliotek eller en API standard. Dette kan selvfølgelig være nødvendigt, men så er der altså også tale om breaking changes uanset om du personligt bruger den pågældende feature eller ej.

Jeg har allerede accepteret at jeg på ingen måde kommer til at se denne feature genintroduceret, så det jeg prøver at formidle er, at situationen ikke håndteres korrekt. Hvor står det f.eks. på de forskellige produktsider, at enheden ikke længere kan dette? Jeg har set mange beskrivelser af version 7 styringen hos forhandlere og NBE, men ingen giver en komplet liste af features for v6 og v7. Der er derfor ingen matrix, som kan bruges til sammenligning, men derimod et forum på nettet. Der er kort sagt behov for, at man går ind og læser diverse forum tråde i stedet for, at man blot læser firmaets præsentation af produktet. Det er her at jeg gerne så at NBE hævede kvaliteten.

Forestil dig at NBE ved introduktion af denne breaking change, sendte en e-mail ud til forhandlerne i deres distributionsliste med noget lignende dette:

Kode: [Vælg]
Kære forhandler,

Vi har desværre været nødsaget til at fjerne NC/NO indstillingen fra Scotte v7 styringen af sikkerhedsmæssige årsager. Vi anbefaler at I opdaterer produktbeskrivelsen med en kort bemærkning omkring denne ændring.

Dette ville netop gøre, at potentielle købere ikke skal grave igennem diverse forumtråde, som var der tale om et hobbyprojekt. Det ville i stedet signalere, at NBE tog breaking changes seriøst, især fordi de rent faktisk risikerer at smadre en varmeinstallation en vinterdag i f.eks. en weekend. Det er jo ikke sådan at man i version 7 har gemt opdateringsfunktionen langt væk. Det er heller ikke sådan at man fraråder kunder at benytte den. Hvorfor så ikke også håndtere sådanne ændringer langt bedre?

Jeg taler ikke kun om NC/NO indstillingen, men generelt at NBE bør genoverveje deres måde at håndtere tingene på, især hvis en lignende ændring bliver nødvendig senere hen. Jeg håber derfor at mit budskab snart slår igennem, men ellers kan jeg gøre det kort:

Jeg ønsker hverken at skælde NBE ud, spamme dem med sure mails eller noget helt tredje. Jeg ønsker blot at NBE tænker lidt over, at de altså har en masse kunder, som stoler på at deres anlæg kører. Dette selvom de vælger at bruge en meget synlig opdateringsfunktion i softwaren, som de kun forventer retter alm. fejl og ikke som her, hvor man helt fjerner en funktion.
« Senest Redigeret: Maj 12, 2018, 22:18 af darupe »

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: NO og NC indstillinger i version 7
« Svar #9 Dato: Maj 12, 2018, 22:34 »
Står det i produktbeskrivelsen at der er en NC/NO funktion, ellers kan forhandleren jo ikke opdatere den.

Og det korte svar er vel at hvis det virker er der vel ingen grund til at opgradere. Og hvis det ikke virker læser man vel changeloggen før man opgraderer.

Jeg tror det første udsagn passer på rigtig mange, det sidste gør ikke, på rigtig mange.

Så jeg tror ikke dine intentioner er forkerte, men tror bare det er at skyde gråspurve med kanoner, når vi snakker pillefyr.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline darupe

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: NO og NC indstillinger i version 7
« Svar #10 Dato: Maj 12, 2018, 22:56 »
Står det i produktbeskrivelsen at der er en NC/NO funktion, ellers kan forhandleren jo ikke opdatere den.

Og det korte svar er vel at hvis det virker er der vel ingen grund til at opgradere. Og hvis det ikke virker læser man vel changeloggen før man opgraderer.

Jeg tror det første udsagn passer på rigtig mange, det sidste gør ikke, på rigtig mange.

Så jeg tror ikke dine intentioner er forkerte, men tror bare det er at skyde gråspurve med kanoner, når vi snakker pillefyr.

Beskrivelsen kommer fra NBE's manual til 2-vejs ventilen, hvor Scotte v7 styringen kommer med en meget skrabet manual sammenlignet med den til v6. Der er derfor ingen mulighed for at se, hvad man kan og ikke kan med v7 styringen før man køber den - eller gennemgår en masse forumtråde på et halv-officielt NBE forum som dette.

Det er helt fint, hvis man vælger at fortsætte på denne måde. Jeg håbede bare at en lille del af jer godt kunne se, at det ikke er særlig smart at fjerne funktioner, som folk kan være afhængige af uden at melde dette klart ud (ikke en linje i en versionshistorik) samt at fjerne NC/NO fra manualerne. En feature matrix på NBE's hjemmeside ville så være endnu bedre, så man fjerner behovet for detektivarbejde.

Jeg har heldigvis termostat på røret til min VVB, så nu sidder der bare en skruetvinge på 2-vejs ventilen. Jeg er derfor så heldig at min installation så kan køre videre indtil en VVS'er har tid, men det er virkelig ikke optimalt, at man skal sætte en skruetvinge på blot fordi et menupunkt fjernes. Jeg har heller ikke kunne finde en forklaring på, hvorfor denne indstilling var et sikkerhedsmæssigt problem. Jeg antager at der må være tale om en ekstremt alvorlig sikkerhedsbrist siden indstillingen ikke må overleve, men hvad så med version 6 brugere? Burde de så ikke informeres om, at de risikerer stød, brand eller hvad end grunden er til fjernelsen?
« Senest Redigeret: Maj 12, 2018, 22:59 af darupe »

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: NO og NC indstillinger i version 7
« Svar #11 Dato: Maj 13, 2018, 08:35 »
Nu har jeg levet af at skrive software til industrielle og kommercielle systemer i mere en 30 år, og jeg ville aldrig betragte NC-funktionen på udgangene til ekstraudstyr i et træpillefyr som "breaking change"  ;)
...det er trods alt en udgang til at styre ekstraudstyr som en 2-/3-veks ventil til VVB'en vi taler om  ;)

Ha' en gi weekend  ;)

Hilsen Michael
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline darupe

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: NO og NC indstillinger i version 7
« Svar #12 Dato: Maj 13, 2018, 14:32 »
Nu har jeg levet af at skrive software til industrielle og kommercielle systemer i mere en 30 år, og jeg ville aldrig betragte NC-funktionen på udgangene til ekstraudstyr i et træpillefyr som "breaking change"  ;)
...det er trods alt en udgang til at styre ekstraudstyr som en 2-/3-veks ventil til VVB'en vi taler om  ;)

Ha' en gi weekend  ;)

Hilsen Michael

Det glæder mig at høre, at man også kan lære noget nyt efter 30 år  ;)

Man skal huske på at man i dag er tættere på slutbrugerne end førhen, så derfor stilles der også højere krav til analysearbejdet, når man foretager ændringer. Du er derfor nødt til at analysere en komplet løsning og altså ikke kun enheden/softwaren, der indgår som delkomponent i en markedsført løsning fra samme leverandør. Dermed kan du også bedre klassificere en ændring.

Fortsat god søndag.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: NO og NC indstillinger i version 7
« Svar #13 Dato: Maj 13, 2018, 15:54 »
Jeg lærer heldigvis hver dag  ;)
...men jeg må skuffe dig med at du ikke bidrager til det  ;)

Nu har jeg levet af at skrive software til industrielle og kommercielle systemer i mere en 30 år, og jeg ville aldrig betragte NC-funktionen på udgangene til ekstraudstyr i et træpillefyr som "breaking change"  ;)
...det er trods alt en udgang til at styre ekstraudstyr som en 2-/3-veks ventil til VVB'en vi taler om  ;)

Ha' en gi weekend  ;)

Hilsen Michael

Det glæder mig at høre, at man også kan lære noget nyt efter 30 år  ;)

Man skal huske på at man i dag er tættere på slutbrugerne end førhen, så derfor stilles der også højere krav til analysearbejdet, når man foretager ændringer. Du er derfor nødt til at analysere en komplet løsning og altså ikke kun enheden/softwaren, der indgår som delkomponent i en markedsført løsning fra samme leverandør. Dermed kan du også bedre klassificere en ændring.

Fortsat god søndag.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline darupe

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: NO og NC indstillinger i version 7
« Svar #14 Dato: Maj 13, 2018, 17:00 »
Jeg lærer heldigvis hver dag  ;)
...men jeg må skuffe dig med at du ikke bidrager til det  ;)

Nu har jeg levet af at skrive software til industrielle og kommercielle systemer i mere en 30 år, og jeg ville aldrig betragte NC-funktionen på udgangene til ekstraudstyr i et træpillefyr som "breaking change"  ;)
...det er trods alt en udgang til at styre ekstraudstyr som en 2-/3-veks ventil til VVB'en vi taler om  ;)

Ha' en gi weekend  ;)

Hilsen Michael

Det glæder mig at høre, at man også kan lære noget nyt efter 30 år  ;)

Man skal huske på at man i dag er tættere på slutbrugerne end førhen, så derfor stilles der også højere krav til analysearbejdet, når man foretager ændringer. Du er derfor nødt til at analysere en komplet løsning og altså ikke kun enheden/softwaren, der indgår som delkomponent i en markedsført løsning fra samme leverandør. Dermed kan du også bedre klassificere en ændring.

Fortsat god søndag.

Det er jeg ked af at høre, men jeg kan da også nævne, at jeg intet lærer af din arrogance. Jeg håber dog at NBE ikke deler din holdning, men derimod godt kan se at dialog og bedre information er den foretrukne retning.