Forfatter Emne: Gløder ud af blæser over askeskuffe ved højtryksrens  (Læst 1773 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline FRO

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 2
  • Respekt optjent: +0/-0
Er dette normalt, det flyver rundt med gløder hvergang den kører rens med trykluft, det er en RTB 10kw. Det kommer ud gennem blæser.

Der bliver rimeligt beskidt i rummet med askeskuffen.





Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4448
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Gløder ud af blæser over askeskuffe ved højtryksrens
« Svar #1 Dato: Okt 30, 2018, 13:27 »
Det er overhovedet ikke normalt.. og direkte brandfarligt.

Noget er  ikke som det skal være.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Gløder ud af blæser over askeskuffe ved højtryksrens
« Svar #2 Dato: Okt 30, 2018, 13:51 »
Er dette normalt, det flyver rundt med gløder hvergang den kører rens med trykluft, det er en RTB 10kw. Det kommer ud gennem blæser.

Der bliver rimeligt beskidt i rummet med askeskuffen.





Har du et link til styringen ?  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline FRO

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 2
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Gløder ud af blæser over askeskuffe ved højtryksrens
« Svar #3 Dato: Nov 05, 2018, 16:39 »
 Rtb-39309

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Gløder ud af blæser over askeskuffe ved højtryksrens
« Svar #4 Dato: Nov 05, 2018, 17:26 »
Rtb-39309

Du har et par indstillinger der kan ændres.
For lav kedeltemperatur og iltstyring ikke aktiv.
Besked sendt i StokerCloud. :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/