Jeg køre sommerdrift, som er 2 x 2 timer i døgnet, hvilket giver det varme vand familien har brug for.
De sidste par måneder har jeg oplevet at mit tryk falder, hver døgn, fra de ca. 2 bar jeg køre med, til 1 bar. Det betyder jeg fylder vand på mit system hver dag.
Min frygt er utæt gulvvarme, mit håb er utæt trykekspansionsbeholder.
Jeg har googlet, youtubet, samt spurgt på andre forums, hvilket har både gjort mig klogere, men også forvirret mig.
Tænker lidt, at jeg i morgen køber en ny beholder og montere den og ser om det hjælper, men vil da gerne have nogle råd. Jeg har p.t.:
1. Trykket på den lille ventil, som også sidder på en bilslange og lukket tryk ud. Har læste, at hvis der kommer vand er beholderen utæt. Det gjorde der ikke. Kun luft.
3. Jeg har slået/knipset på den, da nogle mener, at lyde skulle kunne indikere om den er tæt, eller utæt. Bag på lyder den klingende metallisk, men det gør den ikke for på.