Hej folkens.

Jeg har erhvervet mig et BS+ 1060 16 kW pillefyr, og har gevaldige problemer med at få forbindelse til styringen.
Tabletten havde problemer med overhovedet at finde netværket RTB-xxxxx, men efter at have frakoblet min extender (Jensen Omni-mesh) kan den nu se det. Så langt så godt.
Tabletten står direkte oven på fyret med den lille NBE wifi-booster ledning liggende ovenpå. Når jeg så prøver at forbinde i wifi-indstillingen, siger den "godkender"....... "Problem med godkendelse". Klikker man ind på netværket siger den at signalstyrke = dårlig  ???
Der er strøm på fyret som står i "off"-mode.
Er der nogen der har en fremgangsmåde herfra?
Har lige nulstillet tabletten til fabriksindstillinger. NBE v13 app'en version er nu 1.109.
Når jeg søger inde i app'en, under setup -> forbind til fyr -> søg, finder den lokalnetværket RTB-xxxxx, men "kan ikke forbinde til styringen."




Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-177
  • Montør NBE
Sv: Problemer med forbindelse til styring BS+ 16 kW V13
« Svar #1 Dato: Nov 13, 2018, 17:21 »
Hej folkens.

Jeg har erhvervet mig et BS+ 1060 16 kW pillefyr, og har gevaldige problemer med at få forbindelse til styringen.
Tabletten havde problemer med overhovedet at finde netværket RTB-xxxxx, men efter at have frakoblet min extender (Jensen Omni-mesh) kan den nu se det. Så langt så godt.
Tabletten står direkte oven på fyret med den lille NBE wifi-booster ledning liggende ovenpå. Når jeg så prøver at forbinde i wifi-indstillingen, siger den "godkender"....... "Problem med godkendelse". Klikker man ind på netværket siger den at signalstyrke = dårlig  ???
Der er strøm på fyret som står i "off"-mode.
Er der nogen der har en fremgangsmåde herfra?
Har lige nulstillet tabletten til fabriksindstillinger. NBE v13 app'en version er nu 1.109.
Når jeg søger inde i app'en, under setup -> forbind til fyr -> søg, finder den lokalnetværket RTB-xxxxx, men "kan ikke forbinde til styringen."

Kig her : http://stokercloud.dk/docs/1.615-changelog.pdf
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Dennis Rasmussen Bak

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Problemer med forbindelse til styring BS+ 16 kW V13
« Svar #2 Dato: Nov 13, 2018, 17:54 »
Oki, så jeg starter med at opdatere app'en til v1.615, og prøver igen? For det er netop det beskrevne princip i change-loggen som jeg forsøger at opnå: Direkte forbindelse til fyret.

Offline BoinkUser

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 2148
  • Respekt optjent: +83/-4
    • StokerKontrol - Software til dit pillefyr
Sv: Problemer med forbindelse til styring BS+ 16 kW V13
« Svar #3 Dato: Nov 13, 2018, 19:21 »
Oki, så jeg starter med at opdatere app'en til v1.615, og prøver igen? For det er netop det beskrevne princip i change-loggen som jeg forsøger at opnå: Direkte forbindelse til fyret.

Hej,

Ja det er en god ide at opdatere.

Men det er vigtigt at alle dine omni mesh enheder er slukket, også i den anden ende af huset. Hvis du vil forsætte med at bruge Omni Mesh, skal du lige skrive til mig på info@stokersoft.com der findes en god løsning.

Mvh. Jens
Version 13 styring, styret fra 22" tablet, Opop 418 kedel
Opvarmer 238 m2 (heraf 119 kælder)