Forfatter Emne: Blackstar 16 kw  (Læst 13258 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Karstenjuhu

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 7
  • Respekt optjent: +0/-0
Blackstar 16 kw
« Dato: Nov 22, 2018, 17:45 »
Hej. Jeg har fornylig sat et blackstar pillefyr 16 kw op istedet for oliefyr. Mit spørgsmål er om der er nogle kloge hoveder herinde der vil tjekke mine værdier på stoker llud og se om det ser fornuftigt ud. Nummer er 2567 på stokercloud . På forhånd tak☺

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7540
  • Respekt optjent: +224/-176
  • Montør NBE
Sv: Blackstar 16 kw
« Svar #1 Dato: Nov 22, 2018, 18:12 »
Hej. Jeg har fornylig sat et blackstar pillefyr 16 kw op istedet for oliefyr. Mit spørgsmål er om der er nogle kloge hoveder herinde der vil tjekke mine værdier på stoker llud og se om det ser fornuftigt ud. Nummer er 2567 på stokercloud . På forhånd tak☺

Ser fint ud  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Karstenjuhu

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 7
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Blackstar 16 kw
« Svar #2 Dato: Nov 22, 2018, 18:23 »
Ok. Tak for svar.

Offline Karstenjuhu

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 7
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Blackstar 16 kw
« Svar #3 Dato: Nov 22, 2018, 18:25 »
Vil det være formålstjenligt at natsænke temperatur eller er der ik noget sparet ved det.☺

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1410
  • Respekt optjent: +54/-285
Sv: Blackstar 16 kw
« Svar #4 Dato: Nov 22, 2018, 18:45 »
Køre du uden O2 regulering?

Umiddelbart, men set i forhold til mine tal, er dine blæsertal høje men hvis det er samme blæser som i 10Kwèn er det nok meget muligt den skal give mere luft.

Hvordan ser asken ud?

Jeg tænker også at du har forholdsvist store udsving, meget jævnt i ydelsen, fra 30 til 45% og ned igen set et par gange over en time.
Nu kan jeg jo ikke se flow men enten er varmeaftaget "sjovt" ellers kunne det være forbrandingen blev bedre af at blive jævnet lidt med lidt højere I værdi.
Da jeg stillede fyret ind fokuserede jeg først på at få belastningskurverne til at se rimelige ud, derefter O2 niveau.
Mit aftag er rimeligt jævnt på varme siden indtil VVF i ventilationen "kicker inn" og eller VVBèn gør det. 
« Senest Redigeret: Nov 22, 2018, 18:55 af 383CI »
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.

Offline Karstenjuhu

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 7
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Blackstar 16 kw
« Svar #5 Dato: Nov 22, 2018, 21:31 »
Pas til o2 regulering. Hvad er det. Jeg er totalt nybegunder inden for stoker. Asken er grå

Offline Karstenjuhu

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 7
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Blackstar 16 kw
« Svar #6 Dato: Nov 22, 2018, 21:36 »
Der burde være konstant det samme forbrug p.t da sønnen ikke er flyttet ind endnu så det undrede osse mig lidt.

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1410
  • Respekt optjent: +54/-285
Sv: Blackstar 16 kw
« Svar #7 Dato: Nov 23, 2018, 19:48 »
Hvis du er helt ny bør du måskel læse her

http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/RTB-BS-Manual-V13-DAN-12.04.2018.pdf

omend det i min optik, som tekniker, er tæt på ubrugeligt, men måske du som slutbruger der med et fyr det, formentlig, er sluttet rigtigt til kan bruge det til noget.

Det køre jo tilsyneladende i hvert fald.

Alt efter hvem der har sat det til vil producenten side det er deres ansvar det virker som det skal. Altså er det dit eget eller den "installatør" der har sat det til`s opgave at få det trimmet ind og sætte slutbrugeren ind i tingene.

O2 styringen er en regulering der måler på røgens ilt niveau og justere blæse og brændsel udfra det og til et (meget omtrændtligt) forud indstillet niveau.
Sonden sidder, hvis den er der, lige før røgafgangen og har formentligt 4 ledninger i en gul slange.

Som jeg så det på din styring stod den til off, men du bør, om ikke andet, foretage en grundjustering udfra beskrevne manual for at få forbrandingen rimeligt iorden.
Asken skal helst ligne tør kaffegrums eller det kakao der kommer på softice og hvis der er for lidt luft kommer der uforbrandte piller og slagger i asken. Når der ikke er det i din aske men den er grå vil jeg tro den får for meget luft. 

Hvis du selv har sat det op er det eget ansvar få det til at køre, den er ikke længere, men der er sikkert meget hjælp her, men jeg/vi/man bør kende noget mere til setuppet? Følere osv. for at komme med kvalificerede ideer.
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.

Offline Karstenjuhu

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 7
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Blackstar 16 kw
« Svar #8 Dato: Nov 25, 2018, 20:15 »
Hej igen. Ja jeg har selv monteret det . Det er bs1016 med 16 kw brænder med lav rist. Ingen lambdasonde. Kører med shunt selvfølgelig. Piller er afvejet 6 mm fra dlg.
Der er ikke vvb regulering koblet til. Ingen kompressorrens. Kører ellers klippestabilt men ville bare vide om forbruget ligger inden for normalen. Huset er fra 1894 og er 170 kvm
Nok ikke skidegodt isoleret. Pumpe er grundfos 25 -40 alpha2
Håber det er lidt mere info omkring det

Offline Karstenjuhu

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 7
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Blackstar 16 kw
« Svar #9 Dato: Nov 25, 2018, 20:17 »
 Glemte at sige det er version 7 styring. Der var version 6 men jeg har skiftet den ud med version 7

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1410
  • Respekt optjent: +54/-285
Sv: Blackstar 16 kw
« Svar #10 Dato: Nov 25, 2018, 22:01 »
Jeg har absolut ingenmulighed for at sige noget om forbruget er "normalt" for hvad er normalt?

Hvis asken ligner tørt kaffegrums/ kakaopulver til softice har du en god forbrænding, ellers får fyret for meget eller for lidt luft.

Meget rundt regnet er der 8,5Kwh (husker ikke det eksakte tal) I en liter fyringsolie og godt 4Kwh i et kilo træpiller.

Så er der lidt i forhold til effektivitet og udnyttelsesgraden men igen meget rundt regner går der 2kg. piller på en liter olie.

Så er der lidt at sammenligne med   
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.

Offline Rasmusorav

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 1
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Blackstar 16 kw
« Svar #11 Dato: Jan 10, 2023, 18:17 »
Hello!

I have a little problem with my bs boiler. It eats a lot of pellets per day(average over 30 kg per day last few days), can anyone give me some advice how i can fix this problem ?
my boiler number is 69867.

Hopefully someone can help me.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Blackstar 16 kw
« Svar #12 Dato: Jan 10, 2023, 18:34 »
Hi,

Your outside temperature has been down to -12,5oC two days ago and is now only -3,9oC.
Looking at your consumption of pellets the last days, clearly shows that the consumption follows the outside temperature.
So the solution is simpel, lower your indoor temperature or live with the fact that lower outside temperature leads to higher consumption  ;)

Regards
Michael

Hello!

I have a little problem with my bs boiler. It eats a lot of pellets per day(average over 30 kg per day last few days), can anyone give me some advice how i can fix this problem ?
my boiler number is 69867.

Hopefully someone can help me.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html