RTB, Danfoss Link, Natsænkning
« Dato: Dec 03, 2018, 20:21 »
Hej Pillefolk

Jeg har netop udskiftet mit gamle stoker med en RTB 16kW Fumus V13 m. shunt.
Jeg har siden haft lidt svært ved at finde balancen mellem mit Danfoss Link varmestyrring, og RTBén.
Som det kører lige nu med sænkning på Danfossen (nat og på arb. 18gr)  har det givet en del tænd/sluk på RTB, da den hurtigt opnår max kedel temp. (75gr) ved 10% 2,5kW i sænknings perioden.

Det er ikke optimalt synes jeg, og slet ikke når det stort set kun er for at varme kedlen op. Har så siden arbejdet lidt med natsænkning på RTB også (-5). Det har forlænget peroden hvor fyret er slukket en lille smule, men ikke nok til at det kan holde antallet af op-tændinger nede under min. 10 i døgnet.
Det skal tilføjes at en meget lille del af huset holdes varmt om natten (2x børneværelser, 21,5gr), om dagen er hele huset sat til 18gr.

Hvad er jeres tanker omkring natsænkning på RTB på -30 (ender så på 30gr ved starttemp(65-30-5)) for at forlænge sluk perioden og derved reducere antallet af op-tændinger ? (tænker på kondens)

Eller skal jeg helt vælge off i 2 timer ad gangen.

Huset er på 218 m² i 2 plan fra 1912, men løbende energioptimeret. Danfossén er sat til at styre hver enkelt rum med forskellige temp og forskellige døgnrytmer.

Jeg har kigget lidt på den der hedder "Ekstern kontakt" og tænkt om det vil kunne arbejde sammen med Danfoss Link BR (http://products.danfoss.dk/productdetail/heatingsolutions/danfoss-link/accessories/boiler-relay/014g0272/#/), det arbejder således at den sender et signal ved nogen forudsatte værdier for varmekald og vil egentlig være optimalt.
Hvordan fungerer "ekstern kontakt" på RTB,og hvor sidder det. Er det en signalkontakt eller 230V ??

Frederik
« Senest Redigeret: Dec 03, 2018, 20:44 af Lolk »
Cloud: https://stokercloud.dk/v3/#/45452%20fl/main-page
Kedel: RTB 16kW Fumus
Hus: 218m² i 2 plan, år 1912, energi optimeret
Årlig pilleforbrug: 35-40% mindre end det gamle

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1413
  • Respekt optjent: +54/-287
Sv: RTB, Danfoss Link, Natsænkning
« Svar #1 Dato: Dec 03, 2018, 21:30 »
Du skal passe på at natsænke kedlen for meget vil jeg mene, så giver det kondens.

Jeg bruger V13 styringens vejr funktion til at regulere mit fremløb til gulvarmen i huset, men som jeg fanger det virker dit system anderledes, altså så det er Danfos tingen der sænker temperaturen i rummene, ikke på fremløben.

Fyret går jo ud fordi det rammer "maks kedeltemperarur." og hvis du skriver den hurtigt rammer over kunne det være du skulle se på PI reguleringen så du undgår "overskud" selvfølgeligt under forudsætning af dit hun kan aftage varmen, de 2,5Kw ellers vil temperaturen jo stige uanset.

"Ekstern kontakt" fungere som sådan. Du sætter den "aktiv" i styringen og "luser" de 2 klemmer. Så køre, eller kan fyret køre. Når du bryder denne "NC" kontakt/lusen stopper fyret efter den angivne tidsperiode.
Når "NC" sluttes igen starter fyret op efter den indtastede periode.
Fyret starter op hvis VVB kalder på varme uanset status på "NC" kontakten.

Jeg afbryder med et relæ fra huset når min IHC ved der ikke er varmekald fra huset. Så lukker fyret ned hvis ikke det er vinter, det ved systemet nemlig også.
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: RTB, Danfoss Link, Natsænkning
« Svar #2 Dato: Dec 04, 2018, 05:59 »
Hej Pillefolk

Jeg har netop udskiftet mit gamle stoker med en RTB 16kW Fumus V13 m. shunt.
Jeg har siden haft lidt svært ved at finde balancen mellem mit Danfoss Link varmestyrring, og RTBén.
Som det kører lige nu med sænkning på Danfossen (nat og på arb. 18gr)  har det givet en del tænd/sluk på RTB, da den hurtigt opnår max kedel temp. (75gr) ved 10% 2,5kW i sænknings perioden.

Det er ikke optimalt synes jeg, og slet ikke når det stort set kun er for at varme kedlen op. Har så siden arbejdet lidt med natsænkning på RTB også (-5). Det har forlænget peroden hvor fyret er slukket en lille smule, men ikke nok til at det kan holde antallet af op-tændinger nede under min. 10 i døgnet.
Det skal tilføjes at en meget lille del af huset holdes varmt om natten (2x børneværelser, 21,5gr), om dagen er hele huset sat til 18gr.

Hvad er jeres tanker omkring natsænkning på RTB på -30 (ender så på 30gr ved starttemp(65-30-5)) for at forlænge sluk perioden og derved reducere antallet af op-tændinger ? (tænker på kondens)

Eller skal jeg helt vælge off i 2 timer ad gangen.

Huset er på 218 m² i 2 plan fra 1912, men løbende energioptimeret. Danfossén er sat til at styre hver enkelt rum med forskellige temp og forskellige døgnrytmer.

Jeg har kigget lidt på den der hedder "Ekstern kontakt" og tænkt om det vil kunne arbejde sammen med Danfoss Link BR (http://products.danfoss.dk/productdetail/heatingsolutions/danfoss-link/accessories/boiler-relay/014g0272/#/), det arbejder således at den sender et signal ved nogen forudsatte værdier for varmekald og vil egentlig være optimalt.
Hvordan fungerer "ekstern kontakt" på RTB,og hvor sidder det. Er det en signalkontakt eller 230V ??

Frederik

Kontakt funktionen i styringen er potentiale fri, så ikke strøm ind på printet.  :)
Når du ikke har vareaftag i perioder, så kunne du måske aktivere tidsstyringen og slukke fyret i de perioder.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 548
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: RTB, Danfoss Link, Natsænkning
« Svar #3 Dato: Dec 04, 2018, 13:47 »
Hej
Du kan bruge dette, til at starte og stoppe fyret.

Var vist også den, du selv linkede til, noget med øjnene du ved :-)


http://heating.danfoss.com/PCMPDF/Danfoss-Link_BR_Installation_VIFZM27L.pdf
« Senest Redigeret: Dec 04, 2018, 15:25 af scotten »

Offline Lolk

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 50
  • Respekt optjent: +0/-1
Sv: RTB, Danfoss Link, Natsænkning
« Svar #4 Dato: Dec 05, 2018, 07:07 »
Du skal passe på at natsænke kedlen for meget vil jeg mene, så giver det kondens.

Jeg bruger V13 styringens vejr funktion til at regulere mit fremløb til gulvarmen i huset, men som jeg fanger det virker dit system anderledes, altså så det er Danfos tingen der sænker temperaturen i rummene, ikke på fremløben.

Fyret går jo ud fordi det rammer "maks kedeltemperarur." og hvis du skriver den hurtigt rammer over kunne det være du skulle se på PI reguleringen så du undgår "overskud" selvfølgeligt under forudsætning af dit hun kan aftage varmen, de 2,5Kw ellers vil temperaturen jo stige uanset.

"Ekstern kontakt" fungere som sådan. Du sætter den "aktiv" i styringen og "luser" de 2 klemmer. Så køre, eller kan fyret køre. Når du bryder denne "NC" kontakt/lusen stopper fyret efter den angivne tidsperiode.
Når "NC" sluttes igen starter fyret op efter den indtastede periode.
Fyret starter op hvis VVB kalder på varme uanset status på "NC" kontakten.

Jeg afbryder med et relæ fra huset når min IHC ved der ikke er varmekald fra huset. Så lukker fyret ned hvis ikke det er vinter, det ved systemet nemlig også.


Tak for det.
Jeg er ikke så "stærk i strøm", så jeg er lidt usikker på den "ekstern kontakt". Kører den efter ugeplan eller efter en ekstern tidsstyrring/relæ som jeg selv skal sætte op, som eks. Danfoss BR
Cloud: https://stokercloud.dk/v3/#/45452%20fl/main-page
Kedel: RTB 16kW Fumus
Hus: 218m² i 2 plan, år 1912, energi optimeret
Årlig pilleforbrug: 35-40% mindre end det gamle

Offline Lolk

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 50
  • Respekt optjent: +0/-1
Sv: RTB, Danfoss Link, Natsænkning
« Svar #5 Dato: Dec 05, 2018, 07:09 »
Hej Pillefolk

Jeg har netop udskiftet mit gamle stoker med en RTB 16kW Fumus V13 m. shunt.
Jeg har siden haft lidt svært ved at finde balancen mellem mit Danfoss Link varmestyrring, og RTBén.
Som det kører lige nu med sænkning på Danfossen (nat og på arb. 18gr)  har det givet en del tænd/sluk på RTB, da den hurtigt opnår max kedel temp. (75gr) ved 10% 2,5kW i sænknings perioden.

Det er ikke optimalt synes jeg, og slet ikke når det stort set kun er for at varme kedlen op. Har så siden arbejdet lidt med natsænkning på RTB også (-5). Det har forlænget peroden hvor fyret er slukket en lille smule, men ikke nok til at det kan holde antallet af op-tændinger nede under min. 10 i døgnet.
Det skal tilføjes at en meget lille del af huset holdes varmt om natten (2x børneværelser, 21,5gr), om dagen er hele huset sat til 18gr.

Hvad er jeres tanker omkring natsænkning på RTB på -30 (ender så på 30gr ved starttemp(65-30-5)) for at forlænge sluk perioden og derved reducere antallet af op-tændinger ? (tænker på kondens)

Eller skal jeg helt vælge off i 2 timer ad gangen.

Huset er på 218 m² i 2 plan fra 1912, men løbende energioptimeret. Danfossén er sat til at styre hver enkelt rum med forskellige temp og forskellige døgnrytmer.

Jeg har kigget lidt på den der hedder "Ekstern kontakt" og tænkt om det vil kunne arbejde sammen med Danfoss Link BR (http://products.danfoss.dk/productdetail/heatingsolutions/danfoss-link/accessories/boiler-relay/014g0272/#/), det arbejder således at den sender et signal ved nogen forudsatte værdier for varmekald og vil egentlig være optimalt.
Hvordan fungerer "ekstern kontakt" på RTB,og hvor sidder det. Er det en signalkontakt eller 230V ??

Frederik

Kontakt funktionen i styringen er potentiale fri, så ikke strøm ind på printet.  :)
Når du ikke har vareaftag i perioder, så kunne du måske aktivere tidsstyringen og slukke fyret i de perioder.

Tidsstyrring er det ugeplanen du mener der ? Det jeg så ikke forstår er at hvad skal ekstern kontakt bruges til, hvis jeg kan slukke fyret i ugeplan.
Cloud: https://stokercloud.dk/v3/#/45452%20fl/main-page
Kedel: RTB 16kW Fumus
Hus: 218m² i 2 plan, år 1912, energi optimeret
Årlig pilleforbrug: 35-40% mindre end det gamle

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: RTB, Danfoss Link, Natsænkning
« Svar #6 Dato: Dec 05, 2018, 07:34 »
Hej Pillefolk

Jeg har netop udskiftet mit gamle stoker med en RTB 16kW Fumus V13 m. shunt.
Jeg har siden haft lidt svært ved at finde balancen mellem mit Danfoss Link varmestyrring, og RTBén.
Som det kører lige nu med sænkning på Danfossen (nat og på arb. 18gr)  har det givet en del tænd/sluk på RTB, da den hurtigt opnår max kedel temp. (75gr) ved 10% 2,5kW i sænknings perioden.

Det er ikke optimalt synes jeg, og slet ikke når det stort set kun er for at varme kedlen op. Har så siden arbejdet lidt med natsænkning på RTB også (-5). Det har forlænget peroden hvor fyret er slukket en lille smule, men ikke nok til at det kan holde antallet af op-tændinger nede under min. 10 i døgnet.
Det skal tilføjes at en meget lille del af huset holdes varmt om natten (2x børneværelser, 21,5gr), om dagen er hele huset sat til 18gr.

Hvad er jeres tanker omkring natsænkning på RTB på -30 (ender så på 30gr ved starttemp(65-30-5)) for at forlænge sluk perioden og derved reducere antallet af op-tændinger ? (tænker på kondens)

Eller skal jeg helt vælge off i 2 timer ad gangen.

Huset er på 218 m² i 2 plan fra 1912, men løbende energioptimeret. Danfossén er sat til at styre hver enkelt rum med forskellige temp og forskellige døgnrytmer.

Jeg har kigget lidt på den der hedder "Ekstern kontakt" og tænkt om det vil kunne arbejde sammen med Danfoss Link BR (http://products.danfoss.dk/productdetail/heatingsolutions/danfoss-link/accessories/boiler-relay/014g0272/#/), det arbejder således at den sender et signal ved nogen forudsatte værdier for varmekald og vil egentlig være optimalt.
Hvordan fungerer "ekstern kontakt" på RTB,og hvor sidder det. Er det en signalkontakt eller 230V ??

Frederik

Kontakt funktionen i styringen er potentiale fri, så ikke strøm ind på printet.  :)
Når du ikke har vareaftag i perioder, så kunne du måske aktivere tidsstyringen og slukke fyret i de perioder.

Tidsstyrring er det ugeplanen du mener der ? Det jeg så ikke forstår er at hvad skal ekstern kontakt bruges til, hvis jeg kan slukke fyret i ugeplan.

Ugeplan er en fastlagt tænd eller sluk funktion,
extern kontakt funktion kan tilsluttes udstyr der f.eks kan registrere temperaturen, og derefter tænde eller slukke fyret.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Lolk

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 50
  • Respekt optjent: +0/-1
Sv: RTB, Danfoss Link, Natsænkning
« Svar #7 Dato: Dec 05, 2018, 08:01 »
Du skal passe på at natsænke kedlen for meget vil jeg mene, så giver det kondens.

Jeg bruger V13 styringens vejr funktion til at regulere mit fremløb til gulvarmen i huset, men som jeg fanger det virker dit system anderledes, altså så det er Danfos tingen der sænker temperaturen i rummene, ikke på fremløben.

Fyret går jo ud fordi det rammer "maks kedeltemperarur." og hvis du skriver den hurtigt rammer over kunne det være du skulle se på PI reguleringen så du undgår "overskud" selvfølgeligt under forudsætning af dit hun kan aftage varmen, de 2,5Kw ellers vil temperaturen jo stige uanset.

"Ekstern kontakt" fungere som sådan. Du sætter den "aktiv" i styringen og "luser" de 2 klemmer. Så køre, eller kan fyret køre. Når du bryder denne "NC" kontakt/lusen stopper fyret efter den angivne tidsperiode.
Når "NC" sluttes igen starter fyret op efter den indtastede periode.
Fyret starter op hvis VVB kalder på varme uanset status på "NC" kontakten.

Jeg afbryder med et relæ fra huset når min IHC ved der ikke er varmekald fra huset. Så lukker fyret ned hvis ikke det er vinter, det ved systemet nemlig også.

Det lyder til at jeg skal ha fat i et Danfoss Link BR, det er jo 100% Danfossén der styrer mit hus. Så er det bare lige med at få det monteret, som jeg kan forstå må der ikke komme strøm til da det er potentiale fri. Må vist ha fat i en livline der så der ikke kommer til at lugte brændt  8)
Så skal der vist også en trevejsventil til VVB samt en føler så fyret kan lave varmt vand selv om huset ikke "kalder"
Cloud: https://stokercloud.dk/v3/#/45452%20fl/main-page
Kedel: RTB 16kW Fumus
Hus: 218m² i 2 plan, år 1912, energi optimeret
Årlig pilleforbrug: 35-40% mindre end det gamle

Offline Lolk

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 50
  • Respekt optjent: +0/-1
Sv: RTB, Danfoss Link, Natsænkning
« Svar #8 Dato: Dec 05, 2018, 08:08 »
Hej Pillefolk

Jeg har netop udskiftet mit gamle stoker med en RTB 16kW Fumus V13 m. shunt.
Jeg har siden haft lidt svært ved at finde balancen mellem mit Danfoss Link varmestyrring, og RTBén.
Som det kører lige nu med sænkning på Danfossen (nat og på arb. 18gr)  har det givet en del tænd/sluk på RTB, da den hurtigt opnår max kedel temp. (75gr) ved 10% 2,5kW i sænknings perioden.

Det er ikke optimalt synes jeg, og slet ikke når det stort set kun er for at varme kedlen op. Har så siden arbejdet lidt med natsænkning på RTB også (-5). Det har forlænget peroden hvor fyret er slukket en lille smule, men ikke nok til at det kan holde antallet af op-tændinger nede under min. 10 i døgnet.
Det skal tilføjes at en meget lille del af huset holdes varmt om natten (2x børneværelser, 21,5gr), om dagen er hele huset sat til 18gr.

Hvad er jeres tanker omkring natsænkning på RTB på -30 (ender så på 30gr ved starttemp(65-30-5)) for at forlænge sluk perioden og derved reducere antallet af op-tændinger ? (tænker på kondens)

Eller skal jeg helt vælge off i 2 timer ad gangen.

Huset er på 218 m² i 2 plan fra 1912, men løbende energioptimeret. Danfossén er sat til at styre hver enkelt rum med forskellige temp og forskellige døgnrytmer.

Jeg har kigget lidt på den der hedder "Ekstern kontakt" og tænkt om det vil kunne arbejde sammen med Danfoss Link BR (http://products.danfoss.dk/productdetail/heatingsolutions/danfoss-link/accessories/boiler-relay/014g0272/#/), det arbejder således at den sender et signal ved nogen forudsatte værdier for varmekald og vil egentlig være optimalt.
Hvordan fungerer "ekstern kontakt" på RTB,og hvor sidder det. Er det en signalkontakt eller 230V ??

Frederik

Kontakt funktionen i styringen er potentiale fri, så ikke strøm ind på printet.  :)
Når du ikke har vareaftag i perioder, så kunne du måske aktivere tidsstyringen og slukke fyret i de perioder.

Tidsstyrring er det ugeplanen du mener der ? Det jeg så ikke forstår er at hvad skal ekstern kontakt bruges til, hvis jeg kan slukke fyret i ugeplan.

Ugeplan er en fastlagt tænd eller sluk funktion,
extern kontakt funktion kan tilsluttes udstyr der f.eks kan registrere temperaturen, og derefter tænde eller slukke fyret.

AAHh ok, så er jeg ved at være med  :-[ er lidt "tung" i optrækket.

Det ser ud til at kørsel på 1,9kW holder fyret igang uden at nå max temp. Så må vi se til sommer, tænker at BR er vejen frem for mit system.
Men lad os nu se, har meget at lære endnu, den gamle stoker med pausefyrring var ret analog, køretid på snegl og tidsinterval på samme var vist det vildeste den kunne præstere  ;D
Cloud: https://stokercloud.dk/v3/#/45452%20fl/main-page
Kedel: RTB 16kW Fumus
Hus: 218m² i 2 plan, år 1912, energi optimeret
Årlig pilleforbrug: 35-40% mindre end det gamle

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: RTB, Danfoss Link, Natsænkning
« Svar #9 Dato: Dec 05, 2018, 08:25 »
Hej Pillefolk

Jeg har netop udskiftet mit gamle stoker med en RTB 16kW Fumus V13 m. shunt.
Jeg har siden haft lidt svært ved at finde balancen mellem mit Danfoss Link varmestyrring, og RTBén.
Som det kører lige nu med sænkning på Danfossen (nat og på arb. 18gr)  har det givet en del tænd/sluk på RTB, da den hurtigt opnår max kedel temp. (75gr) ved 10% 2,5kW i sænknings perioden.

Det er ikke optimalt synes jeg, og slet ikke når det stort set kun er for at varme kedlen op. Har så siden arbejdet lidt med natsænkning på RTB også (-5). Det har forlænget peroden hvor fyret er slukket en lille smule, men ikke nok til at det kan holde antallet af op-tændinger nede under min. 10 i døgnet.
Det skal tilføjes at en meget lille del af huset holdes varmt om natten (2x børneværelser, 21,5gr), om dagen er hele huset sat til 18gr.

Hvad er jeres tanker omkring natsænkning på RTB på -30 (ender så på 30gr ved starttemp(65-30-5)) for at forlænge sluk perioden og derved reducere antallet af op-tændinger ? (tænker på kondens)

Eller skal jeg helt vælge off i 2 timer ad gangen.

Huset er på 218 m² i 2 plan fra 1912, men løbende energioptimeret. Danfossén er sat til at styre hver enkelt rum med forskellige temp og forskellige døgnrytmer.

Jeg har kigget lidt på den der hedder "Ekstern kontakt" og tænkt om det vil kunne arbejde sammen med Danfoss Link BR (http://products.danfoss.dk/productdetail/heatingsolutions/danfoss-link/accessories/boiler-relay/014g0272/#/), det arbejder således at den sender et signal ved nogen forudsatte værdier for varmekald og vil egentlig være optimalt.
Hvordan fungerer "ekstern kontakt" på RTB,og hvor sidder det. Er det en signalkontakt eller 230V ??

Frederik

Kontakt funktionen i styringen er potentiale fri, så ikke strøm ind på printet.  :)
Når du ikke har vareaftag i perioder, så kunne du måske aktivere tidsstyringen og slukke fyret i de perioder.

Tidsstyrring er det ugeplanen du mener der ? Det jeg så ikke forstår er at hvad skal ekstern kontakt bruges til, hvis jeg kan slukke fyret i ugeplan.

Ugeplan er en fastlagt tænd eller sluk funktion,
extern kontakt funktion kan tilsluttes udstyr der f.eks kan registrere temperaturen, og derefter tænde eller slukke fyret.

AAHh ok, så er jeg ved at være med  :-[ er lidt "tung" i optrækket.

Det ser ud til at kørsel på 1,9kW holder fyret igang uden at nå max temp. Så må vi se til sommer, tænker at BR er vejen frem for mit system.
Men lad os nu se, har meget at lære endnu, den gamle stoker med pausefyrring var ret analog, køretid på snegl og tidsinterval på samme var vist det vildeste den kunne præstere  ;D

Jeg ser ingen hindring for at du sænker yderligere.
Prøv 1.6 kW
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Lolk

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 50
  • Respekt optjent: +0/-1
Sv: RTB, Danfoss Link, Natsænkning
« Svar #10 Dato: Dec 13, 2018, 19:49 »
Konklosion vedr. natsænkning.
Fyret egner sig ikke til at køre med for store svingninger i varmekald, jævn varme er vejen frem. Hvis man som mig har et fyr der måske er rigeligt stort, kan indregulering af ujævn kørsel være meget svær at indstille optimalt med en ydelse på mellem 10-15%, især på en 16kW der kører med 1,6kW ved 10%.
Min erfaring er at der ikke spares piller ved natsænkning på mit hus, så Michael L... du havde ret... "udjævn dit varmeaftag, og du vil få en mere stabil kørsel.
Jeg vil dog tilføje at jeg stadig kører med natsænkning på mit Danfoss Link system, men med mindre temp. sænkning og i færre rum (til min kones store begejstring)  ;D
Cloud: https://stokercloud.dk/v3/#/45452%20fl/main-page
Kedel: RTB 16kW Fumus
Hus: 218m² i 2 plan, år 1912, energi optimeret
Årlig pilleforbrug: 35-40% mindre end det gamle