Forfatter Emne: VVB drypper  (Læst 10643 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline martinkh

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +1/-0
VVB drypper
« Dato: Feb 02, 2019, 10:45 »
Efter vi har haft pillefyr i  år, er vores VVB fra Metro pludselig begyndt at dryppe fra en af møtrikkerne i bunden. Jeg tror det sker i forbindelse med når fyret varmer vandet. Det drypper ca. 1 dråbe i sekundet.
 
Skulle der ikke være en ventil der klarer dette? Jeg har prøvet at dreje på den grå sikkerhedsventil, hvilket umiddelbart afhjælper problemet da den hælder lidt vand ned i afløb, men dryppene vender tilbage igen når der skal varmes vand.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7540
  • Respekt optjent: +224/-176
  • Montør NBE
Sv: VVB drypper
« Svar #1 Dato: Feb 02, 2019, 11:38 »
Efter vi har haft pillefyr i  år, er vores VVB fra Metro pludselig begyndt at dryppe fra en af møtrikkerne i bunden. Jeg tror det sker i forbindelse med når fyret varmer vandet. Det drypper ca. 1 dråbe i sekundet.
 
Skulle der ikke være en ventil der klarer dette? Jeg har prøvet at dreje på den grå sikkerhedsventil, hvilket umiddelbart afhjælper problemet da den hælder lidt vand ned i afløb, men dryppene vender tilbage igen når der skal varmes vand.

Der bør være en overtryksventil på brugs vands ledningen,  hvorfra der ledes vand ud når der opvarmes til varmt brugs vand.
Der skal også være en overtryksventils på radiator kredsen.
Det er ikke normalt at det drypper fra møtrikker er samlinger.
Det kunne være en samling der ikke er spændt tæt nok  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline martinkh

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: VVB drypper
« Svar #2 Dato: Feb 02, 2019, 12:32 »
Hej Michael

Tak for svar! :)

Der sidder et sikkerhedsaggregat fra metro som kører til afløb, det har jeg drejet for at det ikke skulle sætte sig, og det hælder vand i afløbet og det stopper med at dryppe med det samme. Dryppene starter dog igen på et tidspunkt, muligvis efter et døgns tid. Der sidder en ventil på pillefyret med barmåler. (Neo samlesæt til trykekspansionsbeholder), den har jeg også drejet på så der kom lidt vand ud. Ellers mener jeg ikke der er andre ventiler.

Jeg har spændt møtrikken en smule for nogen tid siden, det hjalp midlertidigt, men den begyndte at dryppe igen efter nogen tid. Jeg tør ikke spænde den alt for voldsomt.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7540
  • Respekt optjent: +224/-176
  • Montør NBE
Sv: VVB drypper
« Svar #3 Dato: Feb 02, 2019, 13:14 »
Hej Michael

Tak for svar! :)

Der sidder et sikkerhedsaggregat fra metro som kører til afløb, det har jeg drejet for at det ikke skulle sætte sig, og det hælder vand i afløbet og det stopper med at dryppe med det samme. Dryppene starter dog igen på et tidspunkt, muligvis efter et døgns tid. Der sidder en ventil på pillefyret med barmåler. (Neo samlesæt til trykekspansionsbeholder), den har jeg også drejet på så der kom lidt vand ud. Ellers mener jeg ikke der er andre ventiler.

Jeg har spændt møtrikken en smule for nogen tid siden, det hjalp midlertidigt, men den begyndte at dryppe igen efter nogen tid. Jeg tør ikke spænde den alt for voldsomt.

Så skal du nok finde ud af hvad den møtrik holder samlet.
Måske skal det pakkes om, så det kan samles tæt inden det begynder at tære.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline baggadap

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 274
  • Respekt optjent: +14/-2
Sv: VVB drypper
« Svar #4 Dato: Feb 02, 2019, 14:24 »
Hvis det er en af de møtrikker der sidder i en cirkel og holder bundflangen, kan du godt efterspænde en del. Men de skal krydsspændes med moment - se hvordan på Metro's hjemmeside.

Det kan også være dykrøret i flangen der er tæret, hvis ikke anoden er blevet serviceret - men ikke hvis beholderen kun er et år gammel..
Mvh Mathias
----
http://stokercloud.dk/dev/overmark.html
Styring V7, Samsung Galaxy Tab S, HTC One M7
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo

Offline martinkh

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: VVB drypper
« Svar #5 Dato: Feb 02, 2019, 14:33 »
Der skulle have stået 2.5 år, men pga. en slå fejl kom det ikke med.

De møtrikker er ganske rigtigt en af dem der er i en cirkel.

Jeg forestiller mig at der måske skal skiftes pakning og anode, da jeg har målt på anoden og den virkede stendød.

Måske er det en god idé at få en VVS mand ud og servicere beholderen...

Offline kivi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 352
  • Respekt optjent: +6/-0
Sv: VVB drypper
« Svar #6 Dato: Feb 02, 2019, 19:36 »

Måske er det en god idé at få en VVS mand ud og servicere beholderen...

Havde samme problem med min tidligere beholder, for en del år siden.

Tilkaldte i min uvidenhed en VVS, som kom og spændte møtrikkerne og kørte igen med et smøret smil ::) ;D
Mvh
Ole
BlackStar 1016, 16 kW, V6.76, 160+54 m2,  kompressorrens, 300L VVB med solfanger, Pellmon på Raspberry pi

Offline martinkh

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: VVB drypper
« Svar #7 Dato: Feb 09, 2019, 09:34 »
Til dem der læser med og som har samme problem: At krydsspænde møtrikkerne virkede for mig.

Tak for alle der bidrog til at løse problemet. 8)