Forfatter Emne: Overkog/snegl afbrudt ved afvejning.  (Læst 4323 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Larsbetzer

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 107
  • Respekt optjent: +0/-0
Overkog/snegl afbrudt ved afvejning.
« Dato: Feb 10, 2019, 12:50 »
Hej.

De seneste gange jeg har afvejet melder den “overkog / snegl afbrudt”.
Sidste gang skiftede jeg hele overkogssikringen, så den er helt ny.
Den melder kun den alarm ved afvejning.

Nogen der ved hvordan det kan være?
Og hvordan kan man se at overkogssikringen er blevet udløst?

Mvh Lars
« Senest Redigeret: Feb 10, 2019, 13:01 af Larsbetzer »

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Overkog/snegl afbrudt ved afvejning.
« Svar #1 Dato: Feb 10, 2019, 13:17 »
Hej.

De seneste gange jeg har afvejet melder den “overkog / snegl afbrudt”.
Sidste gang skiftede jeg hele overkogssikringen, så den er helt ny.
Den melder kun den alarm ved afvejning.

Nogen der ved hvordan det kan være?
Og hvordan kan man se at overkogssikringen er blevet udløst?

Mvh Lars

Det sker at den besked kommer når stikket på brændren tages af.
Normalt afstiller man alarmen ved tryk på styringen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Larsbetzer

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 107
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Overkog/snegl afbrudt ved afvejning.
« Svar #2 Dato: Feb 10, 2019, 20:50 »
Tak for svar, Michael.

Så man kan sagtens køre videre ved kun at kvittere alarmen?

Hvordan kan man se om sikringen er blevet udløst?

Offline DenHalve

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 187
  • Respekt optjent: +5/-4
  • Vil så gerne hjælpe, men !
Sv: Overkog/snegl afbrudt ved afvejning.
« Svar #3 Dato: Feb 11, 2019, 05:13 »
Jeg har også for et års tid siden haft meddelelsen med overkogssikring ( husker ikke den præcise tekst ) - det hjalp ikke med at trykke på overkogssikringen, men jeg fandt ud af at det var ekstern snegl der gav problemer - skiftede kondensatoren i denne, og problemet var løst.
136 m2 opvarmet
Forventet forbrug 5 T.
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
Fyr online : http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=jhschmidt

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Overkog/snegl afbrudt ved afvejning.
« Svar #4 Dato: Feb 11, 2019, 05:35 »
Tak for svar, Michael.

Så man kan sagtens køre videre ved kun at kvittere alarmen?

Hvordan kan man se om sikringen er blevet udløst?

Ja.

Overkog sikringen kan, hvis den er udløst, genaktiveres ved at trykke hårdt på stiften.
Stiften er gemt under en plastik hætte.  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/