Forfatter Emne: Mange start og stop  (Læst 2632 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline martin1065

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Mange start og stop
« Dato: Feb 26, 2019, 13:18 »
Hej.
Mit BS 1016 har mange start og stop, den skriver temperatur opnået.
Hvad kan jeg gøre?
Synes også min lux svinger meget. Se grafer.
Nogen gode råd?

Mvh
martin1065U

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1413
  • Respekt optjent: +54/-287
Sv: Mange start og stop
« Svar #1 Dato: Feb 26, 2019, 14:07 »
Uden at have kigget. mindre p led i regulering

Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: Mange start og stop
« Svar #2 Dato: Feb 26, 2019, 14:30 »
Hej.
Mit BS 1016 har mange start og stop, den skriver temperatur opnået.
Hvad kan jeg gøre?
Synes også min lux svinger meget. Se grafer.
Nogen gode råd?

Mvh
martin1065U

Har du et link eller et serie nr ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline martin1065

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Mange start og stop
« Svar #3 Dato: Feb 26, 2019, 17:09 »

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: Mange start og stop
« Svar #4 Dato: Feb 26, 2019, 17:34 »
https://stokercloud.dk/v3/#/martin1065/main-page

Serienr.41295

Start med en frisk pille afvejning, og en kalibrering af lambdasonden.
Kender du proceduren ?

Blæser rense interval ændres til 10 min 
"Min. dosering/kørsel g" ændres til 10 gram
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline martin1065

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Mange start og stop
« Svar #5 Dato: Feb 26, 2019, 18:35 »
Tak for svar.

Lidt hjælp ville være dejligt.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: Mange start og stop
« Svar #6 Dato: Feb 26, 2019, 19:29 »
Tak for svar.

Lidt hjælp ville være dejligt.

Uden at tage strømmen fra styringen eller slukke, skruer du lambdasonden ud.
Pust forsigtigt ind i hullerne, og pust asken ud.
Derefter skal den lige have 2 min til at varme op igen.
Se på display.
Viser iltstyringen nu 20.9% ilt er den ok, er den langt fra så skal der kalibreres.
Vælg udvidet tekniske indstillinger JA og gå derefter ind i O2 styringen.
Gå ned til kalibrering og tryk på start.
Efter nogen tid er den færdig - vent lidt.
Kig så igen på display, og se at den viser 20.9% ilt eller tæt på  :)

Tages strømmen fra, så skal sonden bruge 15 min på at varme op til den igen er driftsvarm og kan kalibreres.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline martin1065

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Mange start og stop
« Svar #7 Dato: Feb 27, 2019, 16:29 »
Så er indstilinger ændret, med der er stadig " temp er opnået".

 Ville det være en fordel at fjerne klimastyring?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: Mange start og stop
« Svar #8 Dato: Feb 27, 2019, 16:49 »
Så er indstilinger ændret, med der er stadig " temp er opnået".

 Ville det være en fordel at fjerne klimastyring?

Prøv  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Skrot1

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 689
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Mange start og stop
« Svar #9 Dato: Feb 27, 2019, 16:58 »
Så er indstilinger ændret, med der er stadig " temp er opnået".

 Ville det være en fordel at fjerne klimastyring?
fyret yder minimum ydelse ved temperatur opnået, så det er vel bare fordi du ikke aftager varmen, du kan jo hæve  differens over under kedelmenu fra 10gr til 15-20 gr. Så får du færre temperatur opnået. Mvh.
Woody 10 kw.V10, BS1016 kedel,  U-herd, trækstabilisator,  med iltstyring og kompressorrens, version 10.525, 130. mm. stålskorsten. 6 mm piller . https://stokercloud.dk/v3/#/65018/main-page