Hej Olav,
Jeps, det ser umiddelbart korrekt ud
Så kommer næste step som er det der ligger ovenpå det gulv vi ser her.
Der bør ligge et mellemlæg i form af mindst gulvpap mellem det gulv vi ser og det færdige gulv der ligger ovenpå.
Mht. gulvvarme-blandekredsen så er det du har en helt traditionel blandekreds med en termostatventil der styrer temperaturen i gulvvarmekredsene.
Temperaturen i gulvvarmen skal være noget lavere end temperaturen i radiatorkredsen, derfor denne blandekreds, men...
Hvis man vil have den bedste regulering af rumtemperaturen (kun langsomt reguleret temperatur på gulvet), skal man hele tiden justere temperaturen i gulvvarmekredsen så man kun lige nøjagtigt kan varme rummene op.
Det vil jo kræve at man hele tiden holder øje med udetemperaturen og regulerer på termostatventulen efter det, eller man monterer en ekstra reguleringsventil lige før termostatventilen og styrer med den temperaturen i gulvvarmen.
Sådan har jeg lavet det og det spiller 100%
Termostatventilen sidder der stadig for at sikre at gulvet ikke bliver for varmt uanset hvad udetemperaturstyringen siger.
Hos dig ville jeg skrue ned for termostaten, så langt ned at rummene ikke kan varmes ordentligt op, og så lige hæve den et par grader igen.
Mange gulvvarme-blandekredse kører nemlig med for høj temperatur, bare for at være sikker hvis......
Det er et simpelt og billigt trick, infen du begynder at tage gulve op.
Hvis det hjælper på lydene, så ved du hvilken vej du skal gå.
Hilsen
Michael
Hej Michael
Endnu engang tusind tak for svar.
Vores varmepumpe regulerer også fremløbstemperaturen efter udeforholdene, men den er altid noget højere end det vand, der er i gulvvarmen, da vi har radiatorer på1. sal, og de har brug for højere temperatur. Fremløbet på gulvvarmen bliver reguleret af en ventil.
Jeg tror håndværkerne har lagt gulvvarmen præcis som du beskriver (se foto), men vi bliver nok nødt til at hive vores trægulv op for at se, om larmen stadig er der.