Forfatter Emne: fyr starter ikke efter eksternt stop  (Læst 1437 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline nes

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 142
  • Respekt optjent: +4/-0
fyr starter ikke efter eksternt stop
« Dato: Apr 20, 2019, 19:11 »
Hej
mit fyr lukkede ned som planlagt  i dag da temperatur steg (ekstern stop) men nu kan jeg ikke få det i gang igen - det melder stadig ekstern stop selvom temperaturen er langt under setpunktet..... har prøvet at ta strømmen  - slukke på tast - og lige lidt hjælper det..... nogen forslag - hvis føleren er defekt vil den så blive stående som ekstern stop?-

vh Nes

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: fyr starter ikke efter eksternt stop
« Svar #1 Dato: Apr 20, 2019, 20:50 »
hvis den står på ekstern stop må det være en ekstern føler ,rumtermostat, føler i vvb eller lignende  som er afbrudt ,nu ved jeg ikke hvad model du har , men det kan normalt afhjælpes ved at luse ekstern indgang mvh erik
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline nes

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 142
  • Respekt optjent: +4/-0
Sv: fyr starter ikke efter eksternt stop
« Svar #2 Dato: Apr 20, 2019, 21:13 »

 Tak for det - jeg har sat en lus på - så det fungerer.....  :)

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: fyr starter ikke efter eksternt stop
« Svar #3 Dato: Apr 20, 2019, 22:06 »
det var godt,det er dejligt når folk melder tilbage når fejlen er fundet og de er blevet hjulpet mvh erik
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat