Hej,

Jeg har et Blackstar Woody 10kw mini med semirens.

Hvad køre i andre med af fremløbstemperatur?

Jeg har en Danfoss TVM-H 1" Termisk blandeventil på til at holde min Retur på ca. 55-56 grader.

Tænker hvor meget man kan sænke fremløbstemperatur? uden der kommer kondens?

Hvad skal Fremløb, retur og røggas temperatur ligge på på sådan en som min kedel?

Jeg ligger på 68 grader på frem og Røggas ligger ca. 55 til 95 grader.

Tænker at hvis du længere ned du kan komme i temperatur, hvis du billigere er det at varme op?

Mit fyr: https://stokercloud.dk/v3/#/willer/main-page
Blackstar Woody 10kw Mini
Iltstyring
Kompressorens
Trækstabilisator
Keramisk eltænder
110L Metro vandvarmer Combi

Første opstart: 21/01-2017 8)

https://stokercloud.dk/v3/#/willer/

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7540
  • Respekt optjent: +224/-176
  • Montør NBE
Sv: Blackstar 10kw Mini, fremløbstemperatur, hvad køre i med?
« Svar #1 Dato: Apr 17, 2019, 12:13 »
Hej,

Jeg har et Blackstar Woody 10kw mini med semirens.

Hvad køre i andre med af fremløbstemperatur?

Jeg har en Danfoss TVM-H 1" Termisk blandeventil på til at holde min Retur på ca. 55-56 grader.

Tænker hvor meget man kan sænke fremløbstemperatur? uden der kommer kondens?

Hvad skal Fremløb, retur og røggas temperatur ligge på på sådan en som min kedel?

Jeg ligger på 68 grader på frem og Røggas ligger ca. 55 til 95 grader.

Tænker at hvis du længere ned du kan komme i temperatur, hvis du billigere er det at varme op?

Mit fyr: https://stokercloud.dk/v3/#/willer/main-page

Ønsket kedel temperatur skal være tilpas høj til at du ikke får kondens i røgrør eller skorsten.
Derfor passer 70 grader  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Willer

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 55
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Blackstar 10kw Mini, fremløbstemperatur, hvad køre i med?
« Svar #2 Dato: Apr 18, 2019, 06:23 »
Er det kun fremløbstemperaturen der bestemmer om der bliver dannet kondens?

Har Retur og Røggas ikke noget at sige, eller hvor stor temperatur forskel der er på de 3?  :)
Blackstar Woody 10kw Mini
Iltstyring
Kompressorens
Trækstabilisator
Keramisk eltænder
110L Metro vandvarmer Combi

Første opstart: 21/01-2017 8)

https://stokercloud.dk/v3/#/willer/

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7540
  • Respekt optjent: +224/-176
  • Montør NBE
Sv: Blackstar 10kw Mini, fremløbstemperatur, hvad køre i med?
« Svar #3 Dato: Apr 18, 2019, 08:35 »
Er det kun fremløbstemperaturen der bestemmer om der bliver dannet kondens?

Har Retur og Røggas ikke noget at sige, eller hvor stor temperatur forskel der er på de 3?  :)

Shunten bestemmer temperaturen i bunden af kedlen.
Hvis ønsket kedel temperatur bliver for lav, så vil der ofte opstå kondens i røgrør og skorsten.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Blackstar 10kw Mini, fremløbstemperatur, hvad køre i med?
« Svar #4 Dato: Apr 18, 2019, 11:16 »
Hej,

Det er reelt set returtemperaturen der "bestemmer" om der kommer kondens i fyret.

Røggastemperaturen er en følge af hvor meget røgen køles i kedlen, og da returvandet er det koldeste der er i kredsløbet, vi, det være returtemperaturen der er afgørende.

Returtemperaturen er umiddelbart bestemt af fremløbstemperaturen og afkølingen i radiatorer/gulvvarme, men shunten blandet varmt fremløbsvand i returvandet for at holde temperaturen oppe.

Med din TVM-H ventil sikrer du at returen altid er varm nok, og den prioriterer faktisk varm retur før opvarmning af huset  ;)
...hvilket er helt super  ;)

Når røggas afkøles til ca 45-47oC vil den kondensere, det sker typisk på "kolde flader", altså f.eks. der hvor returen komme ind i kedlen og i uisolerede .

Hilsen
Michael


Er det kun fremløbstemperaturen der bestemmer om der bliver dannet kondens?

Har Retur og Røggas ikke noget at sige, eller hvor stor temperatur forskel der er på de 3?  :)
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +75/-5
Sv: Blackstar 10kw Mini, fremløbstemperatur, hvad køre i med?
« Svar #5 Dato: Apr 19, 2019, 08:25 »
Michael har fint svaret på kondensproblemet, bortset fra at du også kan få det, når røgen køles i skorstenen, men kan din skorsten tåle det, er det ikke et problem.

Omkring det du søger på at spare piller, vil du sænke kedeltemperaturen for at få en lavere røgtemperatur. Da returen er 55 kommer din røg nok ikke under dette og den varme (95gr) kan måske sænkes 10 grader hvis du sænker kedeltemperaturen 10 grader. At sænke røggastemperaturen 0-10grader vil formentlig give en besparelse på 2-4 promille.

så det kan nok ikke rigtig betale sig at køre tæt på grænserne, for en så lille besparelse. Har du rør der taber varme hvor denne ikke udnyttes, kunne du overveje en vejrkompenseringkreds de sænker fremløbstemperaturen til huset..
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Willer

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 55
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Blackstar 10kw Mini, fremløbstemperatur, hvad køre i med?
« Svar #6 Dato: Apr 20, 2019, 06:10 »
Super tak, for de detaljeret svar  :)
Blackstar Woody 10kw Mini
Iltstyring
Kompressorens
Trækstabilisator
Keramisk eltænder
110L Metro vandvarmer Combi

Første opstart: 21/01-2017 8)

https://stokercloud.dk/v3/#/willer/