Øhh, den holder altså ikke

Hvis afvejningen er 1000 g men O
2-styringen korrigerer til 1083 g, så betyder det at styringen har korrigeret "afvejningen" til 1083 g, altså regner styringen med at der kommer 1083 g på 6 minutter i stedet for 1000 g.
Sneglen vil derfor dosere mindre (køre kortere tid) for at dosere f.eks. 1000 g.
Årsagen er at O
2-niveauet er
for lavt, så hvis du vil justere luften skal du øge den hvis korrektion er
over afvejet og reducere den hvis korrektion er
under afvejet.
Hilsen
Michael
Hej
Jeg tillader mig lige at komme med et følge spørgsmål.
Hvis nu afvejningen over 6min. siger 1000g og korrektionen siger 1083g, skal der så tilføres eller reduceres i blæseren?
Under 10% vil jeg også sige er OK.
Men din snegl giver reelt 1000g men for for at få ilten til at passe må fyret hælde flere piller på 1083g Altså er der overskud af ilt.
Her antager vi at afvejningen er korrekt, men iltstyringen er jo ligeglad om det er luften eller pillemængden der er gal, den korrigere det bare.