Forfatter Emne: Problemer med vandtryk og manometer  (Læst 6867 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Casper Engell

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 2
  • Respekt optjent: +0/-0
Problemer med vandtryk og manometer
« Dato: Maj 23, 2019, 20:26 »
Hej alle

Vi købte vores første hus for ca 1 år siden, som har et Baxi multiheat 1.5 pillefyr fra 2006.
Fyret har kørt uden problemer, og vi har haft fint med varme i vores radiatorer hele vinteren.
Nu har vi så haft skorstensfejer på besøg, og han siger der er alt for lidt tryk på vandet, manometer står egentlig på 0 bar...

Her er problemet så, for hvis jeg tilføjer vand så trykket kommer op på 1 bar (som skorstensfejeren sagde der skulle være) går der ca 1 time, også er trykket tilbage på 0 bar.
Men vi har stadig ikke nogen problemer med varmt vand eller varme i radiatorerne.

Er der nogen af jer kloge hoveder som ved hvad der kan være galt her?
Kan der være et hul et sted hvor vandet løber ud? Og i så fald, hvordan kan der stadig være vand til radiatorerne?
Eller har jeg skudt helt ved siden af?  :D

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Problemer med vandtryk og manometer
« Svar #1 Dato: Maj 25, 2019, 08:21 »
Hej Casper
Havde en Multi heat 1,5 indtil 2013 som blev læk i kedlen. Kørte ca. 1 år med den, med 0 bar indtil den blev skiftet til en blackstar.
Det gik fint med 0 bar, men turde ikke at blive ved, da hvornår ville hullet blive for stor.
Du kan kontrollere for læk i kedlen ved at rengøre den, og så sætte tryk på. Derefter søge efter hvor der kommer fugt ud.
« Senest Redigeret: Maj 25, 2019, 08:26 af Leif P »
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Casper Engell

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 2
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Problemer med vandtryk og manometer
« Svar #2 Dato: Jun 12, 2019, 18:01 »
Hej Leif

Tak for hjælpen - jeg har ikke kunne finde nogen problemer med kedlen.
Jeg har dog forhørt mig hos en VVSer som sagde jeg skulle prøve at tage luften ud af mine radiatorer.
Jeg ved ikke helt hvorfor eller hvordan det skulle hjælpe, men nu ligger trykket stabilt på 0.1 bar... Så et eller andet er der da sket :)

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Problemer med vandtryk og manometer
« Svar #3 Dato: Jun 13, 2019, 18:27 »
Hej Casper
Min var samme alder som din er nu.
Ved min var utætheden til venstre for sneglen, hvor der var en lille sprøjte klat fra svejsningen, eller hvad man skal kalde det.
Havde gjort fyret grundigt rent, for derefter at sætte 2,5 bars tryk på.
Derved fandt fugt under dette sted.
Da hullet er så lille, forsvinder vandet ikke fra anlægget uden der er tryk på, så hvis der ikke er brug for tryk for at få det til at cirkulere kan det sagtens virke.
Man skal bare være opmærksom på, at der kommer en dag hvor hullet bliver så stort at vandet løber ud uden tryk på anlægget.
Selvfølgelig hvis det er en utæthed i kedlen, og ikke andetsteds, som så også kan være :)

Edit: Ved ikke lige hvad denne VVSer vil med at det skulle hjælpe med at udlufte radiatorer, for at løse problemet med at trykket falder til 0 bar kort tid efter der er fyldt vand på ???
« Senest Redigeret: Jun 13, 2019, 18:51 af Leif P »
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Skrot1

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 689
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Problemer med vandtryk og manometer
« Svar #4 Dato: Jun 14, 2019, 09:44 »
Kan også være en defekt trykekspantion, hvis ballonen er revnet, eller fortrukket er for lavt. Så kan anlægget heller ikke golde trykket. Mvh.
Woody 10 kw.V10, BS1016 kedel,  U-herd, trækstabilisator,  med iltstyring og kompressorrens, version 10.525, 130. mm. stålskorsten. 6 mm piller . https://stokercloud.dk/v3/#/65018/main-page

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Problemer med vandtryk og manometer
« Svar #5 Dato: Jun 14, 2019, 16:18 »
Ja hvis der ikke er nok luft(tryk) i ekspansionsbeholderen, og det er hvor kedlen er kold at den går på 0 bar, så kan det være årsagen.
Det er selvfølgelig ikke godt at have luft i radiatorerne, men er der det, er det jo bare med til at gøre det samme som ekspansionsbeholderen, så forstår ikke VVS manden der foreslår at løse problemet med at udlufte radiatorerne, da det jo har modsat effekt, da luft i trykekspansion, og luft anlægget jo gør det samme, så det kan komprimeres uden at det kommer op på et tryk så overtryksventil udløses.
Kan også være en defekt trykekspantion, hvis ballonen er revnet, eller fortrukket er for lavt. Så kan anlægget heller ikke golde trykket. Mvh.
« Senest Redigeret: Jun 14, 2019, 16:40 af Leif P »
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html