Forfatter Emne: Grundfos Alpha2 Fejl  (Læst 17856 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline KR85

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 12
  • Respekt optjent: +0/-0
Grundfos Alpha2 Fejl
« Dato: Sep 27, 2019, 23:31 »
Fik en ny Alpha2 pumpe monteret sidste weekend, som trækker gulvvarmen på 1 sal til badeværelset. Opdagede her til aften at den var stoppet, og blinker med E4 I displayet. Har prøvet at udlufte osv, og hver gang jeg prøver at stille om på kurver, hastighed osv, går den i fejl. Syntes ikke jeg kan finde denne fejlkode nogen steder

Offline Mr_berth

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 32
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Grundfos Alpha2 Fejl
« Svar #1 Dato: Okt 01, 2019, 07:17 »
Hej,

E4 er tørløbssikring. Dvs der må mangle vand eller være luft i systemet.

Sakset fra manualen:

"8.4 Tørløbssikring
Tørløbssikringen beskytter pumpen mod tørløb ved start og normal drift. Se afsnit 9. Fejlfinding på produktet.
Under første idriftsætning og i tilfælde af tørløb kører pumpen i 30
minutter før den stopper. I dette tidsrum viser pumpen fejlkoden
"E4 - "- -"".

Det plejer at hjælpe at luft ud og evt. efterfylde vand og så starte pumpen på knappen ">"

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1438
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: Grundfos Alpha2 Fejl
« Svar #2 Dato: Okt 01, 2019, 20:35 »
Hvis det er gulvvarme "langt oppe" er der stor chance for luft i systemet.
Hvis jeg var dig ville jeg finde den vandslange frem du fylder med og give den en ordentligt skud opvaskemaskine afspændingsmiddel inden du montere den og så fylde vand på systemet så det får "skudt" midlet ind.

Det nummer har løst alle mine problemer med luft i gulvvarmen på 1 sal.
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 195 vacuum rør, ( Ca. 11Kw solvarme) 2*- 300L + 1*1800L akkutank  193/45 grader. (Sol)Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Årligt pilleforbrug på 120m2 <2800Kg. / +4Kw/kg.