Forfatter Emne: Avm 150 motorventil  (Læst 2006 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Moskilde

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 29
  • Respekt optjent: +2/-0
Avm 150 motorventil
« Dato: Okt 12, 2019, 12:59 »
Hej. Har fået en amv 150 sat på en vmv ventil. Men syntes den har svært ved at regulere. Den position styring skriver at motorventil skriver at den skulle have, har ingen hold i virkeligheden. Styringen ved ikke hvor ventil er. Når den siger 100% åben så er den knap åbnet, styring åbner så langsomt over adskillige minutter, men det tar alt for lang tid. Jeg har forsøgt at stille på p regulering uden nogen resultat.
Jeg har været inde og kikke på andres styring online, og kan se at nogle har mulighed for at sætte en tid for ventilens køretid. Det kan jeg ikke på min v7. Er det kun en v10 eller 13 mulighed?
God weekend og efterår

Offline Leif K

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Avm 150 motorventil
« Svar #1 Dato: Okt 14, 2019, 06:59 »
Hej
Jeg havde samme problem som dig og oprettede en tråd med overskriften MOTORVENTIL ,der var en enkelt der svarede på den, jeg har nu sat en en AMV 10 motor på samme ventil og det har aldrig kørt bedre end nu. En dyr løsning, men jeg så ikke andre muligheder, når nu NBE ikke gider ofre tid på at give VER.7 mulighed for at indstille lukketiden, som findes i VER.13.
Mvh. Leif Kristiansen. 

Offline Moskilde

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 29
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Avm 150 motorventil
« Svar #2 Dato: Okt 14, 2019, 11:21 »
Hold da op chokerende. Det kan nærmest ikke betale sig andet end at købe v13. Så. Den motorventil koster jo en formue

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1410
  • Respekt optjent: +54/-285
Sv: Avm 150 motorventil
« Svar #3 Dato: Okt 14, 2019, 18:21 »
Hold da op chokerende. Det kan nærmest ikke betale sig andet end at købe v13. Så. Den motorventil koster jo en formue

Hvad ville du ellers bruge, end den AVM150 ventil?

Jeg har en ligesom på min gulvvarme og den regulerer knivskarpt.
Dem der har haft fyr producentens ventiler tilsluttet har tit døjet med det ene og andet. En anden ting er at det er temmelig svært at regulerer flow så ventilen skal være en "speciel" model for at regulerer lininert.

 
« Senest Redigeret: Okt 15, 2019, 06:43 af 383CI »
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.

Offline Moskilde

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 29
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Avm 150 motorventil
« Svar #4 Dato: Okt 15, 2019, 05:22 »
Har du sat en telestat til vs2/vmv ventil?

Offline Moskilde

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 29
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Avm 150 motorventil
« Svar #5 Dato: Okt 15, 2019, 05:24 »
Eller en amv150 på en fremløbsventil?

Offline Moskilde

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 29
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Avm 150 motorventil
« Svar #6 Dato: Okt 16, 2019, 23:00 »
Nå fandt en amv 20 frem fra gemmerne her i eftermiddag. Og nu køre fremløbstemperatur stabilt igen set over de sidste timer.